Duda sobre la potencia de la bomba de calor

Tema en 'Aerotermia' iniciado por Josep_Rey, 5 Dic 2016.

  1. Josep_Rey

    Josep_Rey Fulgencio

    Mensajes:
    9
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    3
    Reg.:
    5 Dic 2016
    Buenas nergizos,

    Como bien dice el título del hilo, tengo la siguiente duda:

    ¿La potencia de la bomba de calor varia según la temperatura exterior? Quiero decir, ¿consume lo mismo con 10ºC fuera en la calle que 0ºC?

    Lo que si sé casi seguro es que subirle el termostato al aparato no hará que caliente más, sino que consuma más ya que va a estar más tiempo encendido, o incluso todo el rato ya que el aparato no podrá conseguir la temperatura ambiente que le hemos puesto.

    Aunque también, en verano se recomienda poner una temperatura alta ya que por cada grado que bajas, consume más (aumenta potencia absorbida), cosa que contradice el párrafo anterior.

    Estoy hecho un lío. Entonces, ¿la potencia cambia segun la temperatura exterior (que es lo que me temo) o segun la temperatura que le pones al aparato (que no estoy tan seguro de ello)?

    Gracias de antemano. ¡Feliz puente!
     
  2. Carlos

    Carlos Administrador

    Mensajes:
    3.733
    Me Gusta (rec.):
    1.782
    Puntos:
    113
    Reg.:
    14 Oct 2015
    A menor temperatura exterior e igualdad de temperatura de consigna en el termostato la máquina subirá revoluciones del compresor y por lo tanto dará mas potencia térmica, también consumirá más.

    Creo que era lo que preguntabas, no?

    Enviado desde mi UMI_SUPER mediante Tapatalk
     
  3. César González

    César González Fulgencio

    Mensajes:
    5
    Me Gusta (rec.):
    5
    Puntos:
    3
    Reg.:
    5 Dic 2016
    Voy a ver si te puedo ayudar..... no hay que mezclar conceptos.

    Primero, cualquier sistema de calefacción consume más si la temperatura de consigna es superior, esto es debido a que provocas más diferencia térmica con el exterior y por lo tanto es más costoso.

    Segundo, el mismo concepto es aplicable al aire acondicionado pero a la inversa, si bajamos la temperatura consumimos más porque creamos mayor diferencial térmico con el exterior.

    Tercero. Si, la bomba de calor pierde rendimiento si la temperatura exterior es menor, consume más para generar el mismo calor a temperaturas exteriores más pequeñas. Por eso hay que fijarse en el rendimiento medio estacional, que de alguna manera hace una media.

    Cuarto. El aire acondicionado consume más los días de mucho calor que los de temperaturas templadas para generar las mismas frigorías.

    Espero haberte ayudado, aunque soy consciente que es un poco lioso.
     
    A Carlos le gusta esto.
  4. OP
    OP
    Josep_Rey

    Josep_Rey Fulgencio

    Mensajes:
    9
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    3
    Reg.:
    5 Dic 2016
    Gracias a los dos, la duda está resuelta.

    En mi opinión, el hecho de que la bomba de calor sea el único sistema de calefacción que regule la potencia según el frio que hace la hace el sistema más eficiente de todos.
     
  5. escarmeta

    escarmeta Fulgencio

    Mensajes:
    33
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    19 Ago 2016
    Buenos días y feliz año.

    Al hilo de lo escrito anteriormente me surge una duda, que además, me ha ocurrido esta misma mañana:

    La bomba ha estado funcionando toda la noche en los dor dormitorios que usamos en momentos que bajaba éste de 18 grados. A eso de las 8 de la mañana que nos hemos levantado he abierto en otras habitaciones de la casa ya que el sistema de aire está centralizado, en total 3. Pues ha habido un momento que se oía la máquina de fuera funcionar y no salía aire por los conductos. He salido fuera (a dos grados sobre cero) a ver qué pasaba y he visto que la máquina tenía hielo derritiéndose adherido a uno de los laterales.

    ¿Puede ser que esa haya sido la causa por la que no saliese aire?
    ¿Tanto afecta las bajas temperaturas a este tipo de máquinas?
    ¿Algún consejo?

    Muchas gracias.
     
  6. Carlos

    Carlos Administrador

    Mensajes:
    3.733
    Me Gusta (rec.):
    1.782
    Puntos:
    113
    Reg.:
    14 Oct 2015
    Eso es simplemente un desescarche, no te preocupes, es normal.

    Enviado desde mi UMI_SUPER mediante Tapatalk
     
    A escarmeta le gusta esto.
  7. Barnavalles

    Barnavalles Nergizo

    Mensajes:
    68
    Me Gusta (rec.):
    76
    Puntos:
    18
    Reg.:
    2 Sep 2016
    Feliz año a todos. Yo también tengo una bomba de calor bastante potente y a veces se para sola a hacer desescarche como bien ha dicho Carlos. De hecho, si tocas la unidad exterior notarás que está más fría aún que el aire exterior, por lo cual también condensa la humedad ambiente del exterior (el mismo efecto que las ventanas malas de aluminio) y como la unidad está fría, acaba por congelarse el agua de condensación aunque en el exterior haya 4°C.

    En Bulgaria tenemos una bomba de calor en casa de mis suegros y ha estado funcionando todos los inviernos a muerte con -5 o -10°C en el exterior. Los desescarches que hacía eran bastante largos :confused:, del orden de 5 minutos o más y nunca se rompió, aún funciona.
     
  8. escarmeta

    escarmeta Fulgencio

    Mensajes:
    33
    Me Gusta (rec.):
    1
    Puntos:
    8
    Reg.:
    19 Ago 2016
    Feliz año. Gracias por tu aportación.

    Enviado desde mi SGP311 mediante Tapatalk
     