- Iniciador del tema
- #13
Un consejo, si las duchas son de 20 a 22h, haz que el tramo de las "horas críticas" sea por ejemplo de 18 a 20. Si lo haces de 18 a 22, lo que te pasará es que como alguien se duche a las 20:30 en cuanto se duche empezará a calentar agua, y probablemente gaste el 90% de la energía en las horas caras. Piensa que en cuanto abres el grifo del agua caliente el termo empieza a gastar, por lo que la regla de oro es que al abrir el grifo el termo esté apagado (y obviamente con el agua ya caliente).
Gracias. De hecho las duchas son casi todas entre las 19:30 y las 22:00. Lo que me propones es que programe el termo de 18 a 20h y luego corte. Lo que espero es que así me llegue el agua caliente... Desde luego, al menos mi termo, conserva bastante bien la temperatura, y los picos de recuperación son relativamente breves. Lo único que tengo dudas, y quizá esté equivocado, pero me parece que es mejor tener el termo encendido "todo" el periodo valle, que solo un par de horas, como se propone en el foro. Me da la impresión que pierde más temperatura el tenerlo sin chicha durante muchas horas y luego al recuperar gasta más. Bueno, es una impresión, que espero corroborar pronto. Gracias
Edito: respecto a lo comentado, si hablamos en números, te pongo un ejemplo. El consumo de 3 duchas entre las 19:30 y las 21:30, según el medidor, es de unos 4 Kwh. Al cobrarse en periodo caro, si multiplicamos por 0,15€, da un gasto de 60 céntimos, que si se hace en periodo valle sería de unos 30 céntimos. Al mes serían unos 9 euros en periodo valle de ahorro, si no me equivoco.
Última edición: