La delta t en refrigeración la tengo en 3 pero he leído que lo suyo es ponerla en 5. Que opináis? Vivo en Ciudad Real capital. Gracias
A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hablamos de esta llave ? Gracias
Cuando el me ha dicho de cerrar es girar hacia el Max en la escala se veían los números del 1 al 6 y me ha dicho que lo ponga que no se vean los números…quizás me he explicado mal..es girar en sentido de las agujas dl reloj…gracias
Entiendo que la función de dicha válvula es que en caso de que haya muy pocos circuitos abiertos y la bomba quiera impulsar, se abra para que la bomba no pete, ¿no?
¿No debería haberse dejado un número mínimo de circuitos abiertos que garantizaran el caudal volumétrico mínimo de la máquina? ¿No debería la bomba, al ser electrónica, venir preparada para este tipo de situaciones (aunque no sea lo ideal)?
Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
Cerrando los circuitos de esas habitaciones. Si no quieres que entre nada, y tienes termostatos en esas habitaciones, pones el termostato en, por ejemplo, 30º o lo que tengas de máxima. En invierno sería ponerlo en la temperatura mínima.Buenos días,Como podría arreglar que en en las habitaciones me entre más caudal y en los baños y cocina entrara menos? También me surge la duda de que en la máquina veo que el caudal normal cuando funciona la bomba son 12 litros minuto, eso es normal o habría que aumentar el volumen de agua que mueve? Muchas gracias
12 litros minuto con un delta T 5 son 3.000 frigorias. Muy poco caudal, entre otras.Buenos días,Como podría arreglar que en en las habitaciones me entre más caudal y en los baños y cocina entrara menos? También me surge la duda de que en la máquina veo que el caudal normal cuando funciona la bomba son 12 litros minuto, eso es normal o habría que aumentar el volumen de agua que mueve? Muchas gracias
El caudal de agua que debe de pasar por la máquina es la potencia instantánea o actual de la máquina en kcalorias dividido por el delta T. Si eso no se cumple, y en la medida del incumplimiento, problemas y falta de potencia en este caso frigorífica en producción y distribución.Es oficial de Daikin en Ciudad Real…que tendría que hacer?muchas gracias