Efecto del frío en el rendimiento

javi_aerotermia

Fulgencio
Registrado
3 Ene 2020
Mensajes
445
Wh
698
Los COPs comerciales valen se poco. Están medidos en condiciones que no se dan en los hogares.
Lo mejor es ver en real el efecto en el rendimiento.
Experiencia de hoy y ayer.

Ahora, 11 grados exterior, impulsando a 35,3 y retorno a 31,5. Compresor al 56% y consumo instantáneo de 2,8 kWh aprox.
Ayer a medianoche, 1,5 grados en el exterior, impulsando y retorno muy similares a hoy. Compresor al 100%, consumo en 5,5 kWh aprox.

Si a eso le unes que en general las instalaciones tienen la bomba del secundario a tope para maximizar el caudal entregado ..... las instalaciones sufren muchísimo y aún yendo a todo no son capaces de calentar mucho caudal en regímenes de rendimiento pobre por el frío y humedad.

A veces tener la bomba del secundario a mitad es positivo porque te asegura rendimiento en los momentos más complicados. Eso o mover manualmente la velocidad de la bomba solo en los días duros y en el resto que no es tan exigente ..... actuar con máxima velocidad.

A medida que bajas la velocidad se la bomba del secundario .... mayor es el retorno y más sube la impulsión (delta) aunque entrega menos calor. En esos escenarios se entrega menos calor pero la máquina modula y consume menos.

Una vez más se pone de manifiesto que el aislamiento es fundamental porque a menores perdidas ..... mayor el retorno y por lo tanto mejor la impulsión.

El efecto del frío, bajo cero, en las noches es perverso: bajo rendimiento de generación de calor, más desescarches y en general imposibilidad de llegar a la impulsión de consigna.
 
Es normal, las bombas de calor es lo que tienen, de ahí en no escatimar en la inercia térmica del circuito para intentar compensar ese defecto, no obstante depende del diseño frigorífico del equipo, algunos fabricantes optan por estrategias con compresores de doble etapa de compresión, inyección de vapor, refrigerantes con muy alto rendimiento termodinámico etc...

Los suyo es antes de comprar pedir la ficha de rendimiento del equipo con temperatura exterior igual a la media mas baja de tu zona.
Por ejemplo: Madrid -3.9°C 80% HR para invierno y 36.6°C 28% HR para verano.

Ahí veras que fabricante ofrece el mejor rendimiento de verdad, las condiciones según eurovent son muy fáciles de pasar con buena nota...
 
Los COPs comerciales valen se poco. Están medidos en condiciones que no se dan en los hogares.
Lo mejor es ver en real el efecto en el rendimiento.
Experiencia de hoy y ayer.

Ahora, 11 grados exterior, impulsando a 35,3 y retorno a 31,5. Compresor al 56% y consumo instantáneo de 2,8 kWh aprox.
Ayer a medianoche, 1,5 grados en el exterior, impulsando y retorno muy similares a hoy. Compresor al 100%, consumo en 5,5 kWh aprox.

Si a eso le unes que en general las instalaciones tienen la bomba del secundario a tope para maximizar el caudal entregado ..... las instalaciones sufren muchísimo y aún yendo a todo no son capaces de calentar mucho caudal en regímenes de rendimiento pobre por el frío y humedad.

A veces tener la bomba del secundario a mitad es positivo porque te asegura rendimiento en los momentos más complicados. Eso o mover manualmente la velocidad de la bomba solo en los días duros y en el resto que no es tan exigente ..... actuar con máxima velocidad.

A medida que bajas la velocidad se la bomba del secundario .... mayor es el retorno y más sube la impulsión (delta) aunque entrega menos calor. En esos escenarios se entrega menos calor pero la máquina modula y consume menos.

Una vez más se pone de manifiesto que el aislamiento es fundamental porque a menores perdidas ..... mayor el retorno y por lo tanto mejor la impulsión.

El efecto del frío, bajo cero, en las noches es perverso: bajo rendimiento de generación de calor, más desescarches y en general imposibilidad de llegar a la impulsión de consigna.
No veo como en una situación de frío bajar la velocidad de la bomba va a mejorar en algo.
El consumo quizás baja (habría que verlo) pero será a costa de calentar menos. Luego no es que el sistema se vuelva más eficiente, simplemente se gasta menos.
 
No veo como en una situación de frío bajar la velocidad de la bomba va a mejorar en algo.
El consumo quizás baja (habría que verlo) pero será a costa de calentar menos. Luego no es que el sistema se vuelva más eficiente, simplemente se gasta menos.
No no, no me refiero a la eficiencia sino a que en una instalación justita justita cuando hace frío y el COP real es bajo ..... tener mucho caudal circulando excede la capacidad de la máquina de calentar mucho el agua, alto caudal, y el bajar la velocidad de la bomba le permite poder manejarse con un caudal menor y lo calienta más.
Efectivamente se entrega menos caudal pero a más temperatura. El meterle me exigencia a la máquina por la modulación mejora el que haya menos desescarches. Eso es lo que estoy viendo.
Creo que mejora el que en una instalación justita con la bomba del secundario a tope y mucho frío .... la máquina no deja de trabajar al 100% y no llega a consigna de impulsión y se muere en desescarches.
 
Tanto un exceso como un defecto de caudal afectará al rendimiento del equipo siempre de forma negativa, una curva adaptativa que regule el caudal en relación a la energía entregada según demanda siempre ayudara a sacar mas partido a la energía entregada por el equipo.

Si el equipo va justito, el aumentar la temperatura a base de bajar caudal no modificará la energía real entregada, si son 3 KW térmicos, y necesitas cubrir 3.5, vas a estar igual....
 
Los COPs comerciales valen se poco. Están medidos en condiciones que no se dan en los hogares.
Lo mejor es ver en real el efecto en el rendimiento.
Experiencia de hoy y ayer.

Ahora, 11 grados exterior, impulsando a 35,3 y retorno a 31,5. Compresor al 56% y consumo instantáneo de 2,8 kWh aprox.
Ayer a medianoche, 1,5 grados en el exterior, impulsando y retorno muy similares a hoy. Compresor al 100%, consumo en 5,5 kWh aprox.

Si a eso le unes que en general las instalaciones tienen la bomba del secundario a tope para maximizar el caudal entregado ..... las instalaciones sufren muchísimo y aún yendo a todo no son capaces de calentar mucho caudal en regímenes de rendimiento pobre por el frío y humedad.

A veces tener la bomba del secundario a mitad es positivo porque te asegura rendimiento en los momentos más complicados. Eso o mover manualmente la velocidad de la bomba solo en los días duros y en el resto que no es tan exigente ..... actuar con máxima velocidad.

A medida que bajas la velocidad se la bomba del secundario .... mayor es el retorno y más sube la impulsión (delta) aunque entrega menos calor. En esos escenarios se entrega menos calor pero la máquina modula y consume menos.

Una vez más se pone de manifiesto que el aislamiento es fundamental porque a menores perdidas ..... mayor el retorno y por lo tanto mejor la impulsión.

El efecto del frío, bajo cero, en las noches es perverso: bajo rendimiento de generación de calor, más desescarches y en general imposibilidad de llegar a la impulsión de consigna.
Los COPs comerciales como tu los llamas, se suelen sacar en condiciones ideales.

Otro factor que no tienes en cuenta es la humedad. A mayor humedad, más probabilidad hay de que la máquina tenga que desescarchar.

Pero vamos, es como todo, tienes que ver las condiciones de cada zona para ver si sale a cuenta o no. En mi caso rara vez desescarcha la máquina salvo las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana y a veces ni eso. En lo que va de invierno ha habido tres días que ha superado los 50kWh, pero en general gasto menos de 30. Hace pocos días tuvimos mínimas de -4.5, poco habituales en esta zona, y la máquina calentó perfectamente con unos consumos contenidos.

Si tuviera que sacar eso de gasoil, que es el sistema que había antes de la reforma estaría pagando más del doble en calefacción, sinó el triple.
 