Error Mitsubishi refrigerando

Noachan2009.

Fulgencio
Registrado
12 Ago 2021
Mensajes
1
Ubicación
Madrid
Wh
27
Buenos días, soy nueva en esto y tengo el sistema encendido, pero se ha parado la refrigeración dando prioridad al agua caliente, el cual no estamos utilizando. Cada vez sube más la temperatura...¿alguna ayuda? Anexo foto. Muchas gracias
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20210812_095442.jpg
    IMG_20210812_095442.jpg
    92,7 KB · Visitas: 29
Buenos días, soy nueva en esto y tengo el sistema encendido, pero se ha parado la refrigeración dando prioridad al agua caliente, el cual no estamos utilizando. Cada vez sube más la temperatura...¿alguna ayuda? Anexo foto. Muchas gracias
Que le dé prioridad al agua caliente es normal, pero no debería tardar más que unos minutos en calentarla. Cuánto te tarda? qué capacidad tiene el depósito? A qué temperatura lo tienes?
 
Buenos días, soy nueva en esto y tengo el sistema encendido, pero se ha parado la refrigeración dando prioridad al agua caliente, el cual no estamos utilizando. Cada vez sube más la temperatura...¿alguna ayuda? Anexo foto. Muchas gracias
Edito mi respuesta, acabo de ver que no es la prevención de legionella.
El símbolo del rallo es que tienes activada la resistencia y viendo que ha parado la refrigeración y que está activada el ACS, lo que te estaba haciendo es calentar el deposito de ACS.

El deposito de ACS aguanta muy bien la temperatura, puedes programar que su funcionamiento entre a horas que no estéis en casa o en horarios barato.
 
Edito mi respuesta, acabo de ver que no es la prevención de legionella.
El símbolo del rallo es que tienes activada la resistencia y viendo que ha parado la refrigeración y que está activada el ACS, lo que te estaba haciendo es calentar el deposito de ACS.

El deposito de ACS aguanta muy bien la temperatura, puedes programar que su funcionamiento entre a horas que no estéis en casa o en horarios barato.
Y qué sentido tiene tener una acs de aerotermia si se 3nciende la resistencia?
se puede distinguir la resistencia en el visor dependiendo de si es la del depósito de inercia o del acs? Porque cuando mi DI baja mucho la temperatura se activa ese mismo icono. Cierto es que mi instalación el depósito de acs no es de la propia marca. Es externo.
Creo que debería de entrar en los ajustes e impedir que se active la resistencia del acs.
 
Buenas,

En mi caso, en una aerotermia de distinta marca, puse a OFF la resistencia, ya que lo único que hacía era que saltase el ACS y consumiese un montón más cada vez que se arrancaba, cuando con los arranques programados y sin esa resistencia, calienta de sobra.

Un saludo. Cuidaros.
 
Buenas,

En mi caso, en una aerotermia de distinta marca, puse a OFF la resistencia, ya que lo único que hacía era que saltase el ACS y consumiese un montón más cada vez que se arrancaba, cuando con los arranques programados y sin esa resistencia, calienta de sobra.

Un saludo.
Entonces, por qué tienes activa la resistencia en el visor?
 
Y qué sentido tiene tener una acs de aerotermia si se 3nciende la resistencia?
se puede distinguir la resistencia en el visor dependiendo de si es la del depósito de inercia o del acs? Porque cuando mi DI baja mucho la temperatura se activa ese mismo icono. Cierto es que mi instalación el depósito de acs no es de la propia marca. Es externo.
Creo que debería de entrar en los ajustes e impedir que se active la resistencia del acs.
Llevan resistencia de apoyo que funciona tanto para ACS como apoyo en casos extremos.
Pero para el ACS se puede desconectar fácilmente y que solo caliente con la bomba.
 