Buenas! Como dice el título, vengo a preguntaros si mi situación es normal ya que yo no me lo esperaba, y habiendo leído varios posts creo que no lo es.

Este invierno compré un piso y monté la máquina HAIER AD71S2SM WiFi 6100 por conductos por recomendación de la empresa. El piso tiene unos 83 metros construidos, alrededor de 66 metros utiles, es la última planta y es bastante soleado.

Hasta hace unos días no había encendido la máquina salvo para comprobar que echaba aire y funcionaba, para mi sorpresa, enfría poco :(

Os describo la instalación para saber si debo reclamar/comprobar algo con la empresa:

- HAIER AD71S2SM WiFi 6100

- Máquina con techo técnico en el baño a plenum

- Conductos en forma de T, sale del baño a la derecha hacia el salón y hacia la izquierda a las 3 habitaciones.

- Rejillas de salida encima de las puertas y una de retorno grande en el pasillo a plenum.

- El retorno funciona "correctamente", toma aire y si pongo un papel se queda pegado.

- Con una temperatura exterior de 38°-40° (35° según el sensor externo de la máquina) y 34° de temperatura interior la máquina baja la temperatura hasta los 28° a tope de potencia y termostato a 16° estando encendida sin parar 3-4 horas. El sensor interno de la máquina alcanza 11°, de ahí no baja más.

- Los conductos expulsan aire suficiente, o eso me parece a mí. Aumenté la presión estática de 2 a 3, siendo configurable de 1 a 4 y bajé 1°.

- Midiendo con un termómetro de cocina (de esos con los que se pincha la carne) en las rejillas sale el aire a 16°-17°, pero si te pones enfrente de la rejilla a menos de medio metro el aire ya se nota como si estuviese en ventilador y no en frío.

- En la rejilla de retorno el aire entra a 28° que es la temperatura que consigue bajar el piso. En la entrada de la máquina (donde están los filtros) el aire entra a 30°-31°. Parece que se calienta bastante el aire mientras pasa desde el retorno hasta la máquina, cosa que no me sorprende demasiado porque el techo está ladrillo/mortero vivo y estará caliente al ser el último piso.

- Soy cuidadoso con la gestión del sol, ventanas climalit cerradas, perdianas bajadas y toldos echados cuando el sol pega en las ventanas.


Si necesitais algo más solo decidlo, a ver si me podéis ayudar a sobrevivir a este verano :'(
 
Buenas! Como dice el título, vengo a preguntaros si mi situación es normal ya que yo no me lo esperaba, y habiendo leído varios posts creo que no lo es.

Este invierno compré un piso y monté la máquina HAIER AD71S2SM WiFi 6100 por conductos por recomendación de la empresa. El piso tiene unos 83 metros construidos, alrededor de 66 metros utiles, es la última planta y es bastante soleado.

Hasta hace unos días no había encendido la máquina salvo para comprobar que echaba aire y funcionaba, para mi sorpresa, enfría poco :(

Os describo la instalación para saber si debo reclamar/comprobar algo con la empresa:

- HAIER AD71S2SM WiFi 6100

- Máquina con techo técnico en el baño a plenum

- Conductos en forma de T, sale del baño a la derecha hacia el salón y hacia la izquierda a las 3 habitaciones.

- Rejillas de salida encima de las puertas y una de retorno grande en el pasillo a plenum.

- El retorno funciona "correctamente", toma aire y si pongo un papel se queda pegado.

- Con una temperatura exterior de 38°-40° (35° según el sensor externo de la máquina) y 34° de temperatura interior la máquina baja la temperatura hasta los 28° a tope de potencia y termostato a 16° estando encendida sin parar 3-4 horas. El sensor interno de la máquina alcanza 11°, de ahí no baja más.

- Los conductos expulsan aire suficiente, o eso me parece a mí. Aumenté la presión estática de 2 a 3, siendo configurable de 1 a 4 y bajé 1°.

- Midiendo con un termómetro de cocina (de esos con los que se pincha la carne) en las rejillas sale el aire a 16°-17°, pero si te pones enfrente de la rejilla a menos de medio metro el aire ya se nota como si estuviese en ventilador y no en frío.

- En la rejilla de retorno el aire entra a 28° que es la temperatura que consigue bajar el piso. En la entrada de la máquina (donde están los filtros) el aire entra a 30°-31°. Parece que se calienta bastante el aire mientras pasa desde el retorno hasta la máquina, cosa que no me sorprende demasiado porque el techo está ladrillo/mortero vivo y estará caliente al ser el último piso.

- Soy cuidadoso con la gestión del sol, ventanas climalit cerradas, perdianas bajadas y toldos echados cuando el sol pega en las ventanas.


Si necesitais algo más solo decidlo, a ver si me podéis ayudar a sobrevivir a este verano :'(
Pasa foto de la instalación de la unidad exterior.


Si es un último piso puede ser perfectamente que le falte potencia porque el aislamiento es deficiente.
 
Ojo: no solo hay que bajar las persianas cuando pega el sol directamente. en estos días la mera radiación difusa aporta muchísimo calor a la estancia.

si tienes la máquina funcionando al máximo, parece que expulsa aire frío... me inclino a pensar que no puede con las cargas térmicas y que la máquina en sí funciona ok. Que el interior de la casa se vaya a 34 grados habla de que la casa no está bien aislada o bien recibe demasiado calor. Ten en cuenta que te está bajando 6 grados en cuatro horas, que no está mal... si tu casa se mantuviera a temperaturas más normales (tipo 28/29 grados max) no estarías escribiendo este post...

Tb revisa y si puedes pon fotos de la ubicación de la unidad exterior como te han dicho: si está mal ubicada, mal ventilada, encerrada... la potencia frigorífica se reducirá. Tb sabe Dios cómo estará el retorno a pleno y su grado de estanqueidad...

Trata tb de apoyarte con ventiladores para reforzar la sensación de frescura
 
Buenas! Como dice el título, vengo a preguntaros si mi situación es normal ya que yo no me lo esperaba, y habiendo leído varios posts creo que no lo es.

Este invierno compré un piso y monté la máquina HAIER AD71S2SM WiFi 6100 por conductos por recomendación de la empresa. El piso tiene unos 83 metros construidos, alrededor de 66 metros utiles, es la última planta y es bastante soleado.

Hasta hace unos días no había encendido la máquina salvo para comprobar que echaba aire y funcionaba, para mi sorpresa, enfría poco :(

Os describo la instalación para saber si debo reclamar/comprobar algo con la empresa:

- HAIER AD71S2SM WiFi 6100

- Máquina con techo técnico en el baño a plenum

- Conductos en forma de T, sale del baño a la derecha hacia el salón y hacia la izquierda a las 3 habitaciones.

- Rejillas de salida encima de las puertas y una de retorno grande en el pasillo a plenum.

- El retorno funciona "correctamente", toma aire y si pongo un papel se queda pegado.

- Con una temperatura exterior de 38°-40° (35° según el sensor externo de la máquina) y 34° de temperatura interior la máquina baja la temperatura hasta los 28° a tope de potencia y termostato a 16° estando encendida sin parar 3-4 horas. El sensor interno de la máquina alcanza 11°, de ahí no baja más.

- Los conductos expulsan aire suficiente, o eso me parece a mí. Aumenté la presión estática de 2 a 3, siendo configurable de 1 a 4 y bajé 1°.

- Midiendo con un termómetro de cocina (de esos con los que se pincha la carne) en las rejillas sale el aire a 16°-17°, pero si te pones enfrente de la rejilla a menos de medio metro el aire ya se nota como si estuviese en ventilador y no en frío.

- En la rejilla de retorno el aire entra a 28° que es la temperatura que consigue bajar el piso. En la entrada de la máquina (donde están los filtros) el aire entra a 30°-31°. Parece que se calienta bastante el aire mientras pasa desde el retorno hasta la máquina, cosa que no me sorprende demasiado porque el techo está ladrillo/mortero vivo y estará caliente al ser el último piso.

- Soy cuidadoso con la gestión del sol, ventanas climalit cerradas, perdianas bajadas y toldos echados cuando el sol pega en las ventanas.


Si necesitais algo más solo decidlo, a ver si me podéis ayudar a sobrevivir a este verano :'(

¿rejillas lineales?
 
El aislamiento de la casa imagino que no es el mas idóneo ya que es un piso del 1975. También es cierto que recibe sol directo desde el amanecer por un costado + techo y hasta el anochecer por el otro costado + techo.

Por esto mismo decidí poner el aire por conductos, para enfriar la casa entera porque el verano iba a ser complicado (y más aún con estas olas de calor...), pero se ve que me quedé corto de frigorías :(

El techo no lo consideraria estanco, ya que es techo tecnico desmontable que las juntas tapar tapan...pero hermetico para nada.

Las rejillas tienen unas pletinas internas para cerrarlas y abrirlas y luego otras para orientarlas. Las tengo apuntadas hacia el frente (porque estan en el techo) y un poco desviadas hacia el centro de la habitacion.

Adjunto fotos de la maquina y las rejillas
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] ¿Es normal tan poco frio?
    IMG_20220719_183959_1.webp
    81,6 KB · Visitas: 75
  • [Nergiza.com] ¿Es normal tan poco frio?
    IMG_20220719_184219.webp
    101 KB · Visitas: 77
  • [Nergiza.com] ¿Es normal tan poco frio?
    IMG_20220719_184029.webp
    42,1 KB · Visitas: 76
  • [Nergiza.com] ¿Es normal tan poco frio?
    IMG_20220719_184828.webp
    15,5 KB · Visitas: 76
El aislamiento de la casa imagino que no es el mas idóneo ya que es un piso del 1975. También es cierto que recibe sol directo desde el amanecer por un costado + techo y hasta el anochecer por el otro costado + techo.

Por esto mismo decidí poner el aire por conductos, para enfriar la casa entera porque el verano iba a ser complicado (y más aún con estas olas de calor...), pero se ve que me quedé corto de frigorías :(

El techo no lo consideraria estanco, ya que es techo tecnico desmontable que las juntas tapar tapan...pero hermetico para nada.

Las rejillas tienen unas pletinas internas para cerrarlas y abrirlas y luego otras para orientarlas. Las tengo apuntadas hacia el frente (porque estan en el techo) y un poco desviadas hacia el centro de la habitacion.

Adjunto fotos de la maquina y las rejillas
No veo nada mal.

Lo único que queda antes de confirmar que es falta de frigorías es avisar al instalador y pedirle que mire si hay el gas suficiente en el circuito.
 
El aislamiento de la casa imagino que no es el mas idóneo ya que es un piso del 1975. También es cierto que recibe sol directo desde el amanecer por un costado + techo y hasta el anochecer por el otro costado + techo.

Por esto mismo decidí poner el aire por conductos, para enfriar la casa entera porque el verano iba a ser complicado (y más aún con estas olas de calor...), pero se ve que me quedé corto de frigorías :(

El techo no lo consideraria estanco, ya que es techo tecnico desmontable que las juntas tapar tapan...pero hermetico para nada.

Las rejillas tienen unas pletinas internas para cerrarlas y abrirlas y luego otras para orientarlas. Las tengo apuntadas hacia el frente (porque estan en el techo) y un poco desviadas hacia el centro de la habitacion.

Adjunto fotos de la maquina y las rejillas

La parte externa del techo ¿es una terraza o un tejado?
 
No veo nada mal.

Lo único que queda antes de confirmar que es falta de frigorías es avisar al instalador y pedirle que mire si hay el gas suficiente en el circuito.
Me temo que a falta de esta confirmación lo que tienes es una lucha sin tregua de un aire acondicionado sub dimensionado frente a una casa mal aislada y que recibe mucha irradiación solar. Habría que echar cuentas y ver qué medidas para mejorar se pueden tomar. Parece lógico empezar por el techo/tejado. Buena suerte!
 
Como te dicen los compañeros, aquí el problema viene del aislamiento, tantos días seguidos de calor sin bajar apenas temperatura entre el dia y la noche, afecta mucho a los edificios.

Las ventanas son con rotura de puente térmico entiendo, hace cuanto que están puestas???

Habría que mirar de hacer algún trasdosado con aislamiento o insuflado en la cámara de aire para ganar en aislamiento.
 
El aislamiento de la casa imagino que no es el mas idóneo ya que es un piso del 1975. También es cierto que recibe sol directo desde el amanecer por un costado + techo y hasta el anochecer por el otro costado + techo.
Mejora el aislamiento del,techo y paredes , si puedes insuflar es rápido, barato y efectivo .
No dejes que suba la temperatura de la casa, que no pase de 30 , consumiréis menos y tendrás mayor confort .
 
Una cosa que me extraña es que el retorno se quede con el papel pegado aún no teniendo el retorno conducido. Prueba a dejar apartada una de las placas del techo, a ver si va a tener falta de aire de entrada, deja también todas las puertas de las estancias abiertas.

No obstante pinta a piso mal aislado y maquina pequeña. En ese caso mejor aislar que cambiar por una máquina más grande. El aislamiento se paga una vez y dura toda la vida. La factura de la luz es una segunda hipoteca a plazos sin fin de amortización.

Otra prueba para ver si pudiera faltar gas es mirar los consumos instantáneos de tu contador y ver si coinciden con la potencia máxima de tu maquina. Si son mas bajos aún con todo a tope, malo. Puedes verlo registrándote en tu distribuidora de electricidad (no comercializadora).
 
Última edición:
Una cosa que me extraña es que el retorno se quede con el papel pegado aún no teniendo el retorno conducido. Prueba a dejar apartada una de las placas del techo, a ver si va a tener falta de aire de entrada, deja también todas las puertas de las estancias abiertas.

:emoji_thumbsup:
 