Esquema de mando y control

Juan JL

Fulgencio
Registrado
10 Sep 2020
Mensajes
4
Wh
65
Muy buenas

Antes de nada dar la enhorabuena por lo variado y enriquecedor que son la gran mayoría de post. Os comento, necesito ayuda para hace run esquema de mando y control con lo siguiente:

Dándole a un pulsador, que se active el termostato FWECSA y de paso a la válvula de 3 vías, a su vez este pulsador también activará la bomba y por último que también active al termostato (está de color azul en la imagen) que comanda la válvula de retención (La idea es que dándole al pulsador se active la calefacción)

No consigo sacar nada en claro, por ello agradecería cualquier tipo de ayudas

Un saludo
 

Archivos adjuntos

  • esquema.jpeg
    esquema.jpeg
    71,1 KB · Visitas: 62
Última edición:
Por ahora va así el esquema...
 

Archivos adjuntos

  • WhatsApp Image 2020-09-10 at 17.45.41.jpeg
    WhatsApp Image 2020-09-10 at 17.45.41.jpeg
    106,1 KB · Visitas: 48
Yo no entiendo ese esquema hidráulico: colocas dos electroválvulas y una bomba.
La electroválvula de 3 vías no es mezcladora, luego es todo nada, por lo que hace lo mismo que la de 2 vías, y ambas no son necesarias si colocas un antirretorno después de la bomba, el cual le tienes dibujado antes y en el sentido contrario...

Con que simplifiques el circuito hidráulico quitando las electroválvulas, cambies el sentido del antirretorno y en esquema eléctrico cambies el R1i por la bomba, lo tienes solucionado.
 
La electroválvula de dos vías, la omito y pongo directamente un termostato de seguridad para la entrada de agua caliente al suelo radiante. El antirretorno llevas razón, así está dibujado en lápiz. Pero sigo sin verlo claro
 
A ver si así sería algo más correcto?
 

Archivos adjuntos

  • WhatsApp Image 2020-09-14 at 14.43.50.jpeg
    WhatsApp Image 2020-09-14 at 14.43.50.jpeg
    75,6 KB · Visitas: 29
Atrás
Arriba