Evitar que salte el ICP del contador

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Kaele
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

Kaele

Fulgencio
Registrado
4 Nov 2023
Mensajes
2
Ubicación
Toledo
Wh
31
Buenos días, nergizos:

Tengo una casa en una zona fría a la que voy a residir no mas de 1 mes al año en periodos alternos.
La casa tiene contratado 4kw valle y 4 kw punta y una calefacción por acumuladores, con tarifa regulada.

La cuestión es que no quiero subir la potencia para no tener unos gastos fijos excesivos en una casa en la que apenas estoy pero a la vez me gustaría poder poner la calefacción sin riesgo de que salte el ICP del contador digital (no hay ICP físico).

Tengo 4 acumuladores Gabarron de distintos tamaños y además el calentador es un termo eléctrico. Tengo claro que no debo hacer coincidir el termo con los acumuladores, pero aun asi si conecto los 4 acumuladores (no tengo medidor) pero me pasaré de la potencia contratada.

En esta zona la distribuidora es Unión Fenosa, he intentado acceder a las lecturas del contador a través de la página web pero no funciona.

Mi pregunta, si me podéis ayudar, es la siguiente. ¿Puedo jugar con la tolerancia de salto del ICP del contador mediante un programador que desconecte cada X minutos o merece la pena subir la potencia en la potencia valle?

¿Cuál consideráis es la mejor estrategia de ahorro para esta situación?

Muchas gracias por vuestra ayuda.
 
Buenos días, nergizos:

Tengo una casa en una zona fría a la que voy a residir no mas de 1 mes al año en periodos alternos.
La casa tiene contratado 4kw valle y 4 kw punta y una calefacción por acumuladores, con tarifa regulada.
Acumuladores + 4 kW, mucha mucha INFRAPOTENCIA.

La cuestión es que no quiero subir la potencia para no tener unos gastos fijos excesivos en una casa en la que apenas estoy pero a la vez me gustaría poder poner la calefacción sin riesgo de que salte el ICP del contador digital (no hay ICP físico).

SI la distirbuidora, que no comercializadora es UFD, puedes pedir maxímetro en la comercialziadora.

Tengo 4 acumuladores Gabarron de distintos tamaños y además el calentador es un termo eléctrico. Tengo claro que no debo hacer coincidir el termo con los acumuladores, pero aun asi si conecto los 4 acumuladores (no tengo medidor) pero me pasaré de la potencia contratada.

En esta zona la distribuidora es Unión Fenosa, he intentado acceder a las lecturas del contador a través de la página web pero no funciona.

Mi pregunta, si me podéis ayudar, es la siguiente. ¿Puedo jugar con la tolerancia de salto del ICP del contador mediante un programador que desconecte cada X minutos o merece la pena subir la potencia en la potencia valle?

¿Cuál consideráis es la mejor estrategia de ahorro para esta situación?

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Lo dicho llama a la regulada de natrugy, y pide que te pongan maxímetro, si te piden boletín diles que ya lo tiene la distribuidora que hagan la solicitud que ellos tienen la última palabra.

Pagarás los excesos de potencia pero te evitas boletín nuevo, extensión y acceso.

Importante , mira que tengas las protecciones adecuadas, considerando la potencia max que aguanta la instalación.

mas amperios + cable que no sorporta = FUEGO.

no hay otra, no busques trampas al solitario ni soluciones mágicas. maximetro o subida.
 
La casa tuvo contratado en su momento 8,05 kw de potencia por lo que la instalación está preparada.
La distribuidora es UFD y la comercializadora es Curenergia.

Las 2 últimas noches he conectado simultáneamente el calentador con 2 acumuladores (en el punto 3 de carga) y no ha saltado en ningún momento, pero desconozco la potencia que he estado demandando, hasta que no actualicen los datos en la web.

Desconocía la opción del maxímetro. Seguramente sea una opción adecuada teniendo en cuenta que solo incrementaría el coste los meses en los que la casa está habitada.

Muchas gracias.
 
La casa tuvo contratado en su momento 8,05 kw de potencia por lo que la instalación está preparada.
La distribuidora es UFD y la comercializadora es Curenergia.

Las 2 últimas noches he conectado simultáneamente el calentador con 2 acumuladores (en el punto 3 de carga) y no ha saltado en ningún momento, pero desconozco la potencia que he estado demandando, hasta que no actualicen los datos en la web.

Desconocía la opción del maxímetro. Seguramente sea una opción adecuada teniendo en cuenta que solo incrementaría el coste los meses en los que la casa está habitada.

Muchas gracias.
Curenergía tiene orden de no tramitar maximetros aunque la distirbuidora diga el si quiero. . (por que palman pasta de margen de comercialización sobre termino fijo)

Cambia a regulada de natrugy, y luego pide el maxímetro, el proceso durará una semana. (Ya no tramitan una C2 que es cambio comercializadora + cambio técnico, ahora es C1 sin cambios y luego cambiar. )

Vete enciendiendo solo 1 a ver si aguanta.
 
La casa tuvo contratado en su momento 8,05 kw de potencia por lo que la instalación está preparada.
La distribuidora es UFD y la comercializadora es Curenergia.

Las 2 últimas noches he conectado simultáneamente el calentador con 2 acumuladores (en el punto 3 de carga) y no ha saltado en ningún momento, pero desconozco la potencia que he estado demandando, hasta que no actualicen los datos en la web.

Desconocía la opción del maxímetro. Seguramente sea una opción adecuada teniendo en cuenta que solo incrementaría el coste los meses en los que la casa está habitada.

Muchas gracias.
Sería conveniente reapretar todos los borneros del cuadro eléctrico.
 