Buenas tardes, es la primera vez que escribo en este foro.
Es para hacer una consulta.
Vivo en una casa independiente en Sevilla, con (creo) que bastante buen aislamiento (termoarcilla de 20 cm, Climalit 4/8/4) y calefacción por suelo radiante.
A principios del pasado invierno coloqué en el jardín 16 paneles de placas fotovoltaicas para generar electricidad, con las cuales estoy muy satisfecha.
El caso es que, aprovechando esta instalación, y por quitarme de energías fósiles, solicité a la empresa que me sustituyesen mi caldera de gasoil (que me calentaba el depósito de ACS y el del Suelo radiante) por una máquina de Aerotermia.
La superficie a Calefactar es de unos 165 m2.
También tengo una chimenea casette encendida casi todo el día, porque me encanta el fuego.
He de comentar que estoy muy arrepentida de poner la Aerotermia, ya que de consumir unos 1000 litros de gasoil y unos 5000 kWh de luz anuales, he pasado a consumir 8000 kWh, lo que equivaldría, según la media de mi tarifa electrica, a unos 435€, eso sí, sin gasoil y sin descontar la energía producida por mis placas fotovoltaicas.
El caso es que no veo el "rendimiento energético de la Aerotermia" y desde la empresa Instaladora, no me saben dar una solución, ya que ellos no son especialistas, porque se dedican preferentemente a Placas Fotovoltaicas. El coste de instalación de la Aerotermia me ha supuesto 8000 €
La máquina que me han colocado es una AIRYS ONE-KH, de la marca Climer, una nueva Empresa de Córdoba, con una potencia de Calefacción de 15.755 W y una Potencia absorbida, o sea, consumo , de 3.797 W, lo cual me obliga a aumentar la potencia de luz contratada porque me salta solo con poner 2 fuegos de la vitrocerámica.
Ahora en Diciembre, tengo la aerotermia encendida 16 horas al día, por supuesto en periodo valle, y consumo unos 50 kWh diarios
La temperatura de impulsión de la aerotermia es de 34 grados, y los termostatos en la casa los tengo programados a 21 grados. En verano la apago.
He de añadir que hubo "un malentendido", y del presupuesto inicial para Aerotermia que me cubriese ACS y Calefacción, sólo me han puesto una máquina que cubre la Calefacción , por lo que para callarme, ante mis protestas, me han colocado un termo eléctrico de 100 litros, eficiente, según me han dicho, con un consumo de 1296 kWh anuales
¿Es normal que tanto consumo eléctrico? ¿Alguien puede aconsejarme para regular la máquina?
Creo que está sobredimensionada para mi casa
Gracias, por leerme, espero vuestras opiniones...
Es para hacer una consulta.
Vivo en una casa independiente en Sevilla, con (creo) que bastante buen aislamiento (termoarcilla de 20 cm, Climalit 4/8/4) y calefacción por suelo radiante.
A principios del pasado invierno coloqué en el jardín 16 paneles de placas fotovoltaicas para generar electricidad, con las cuales estoy muy satisfecha.
El caso es que, aprovechando esta instalación, y por quitarme de energías fósiles, solicité a la empresa que me sustituyesen mi caldera de gasoil (que me calentaba el depósito de ACS y el del Suelo radiante) por una máquina de Aerotermia.
La superficie a Calefactar es de unos 165 m2.
También tengo una chimenea casette encendida casi todo el día, porque me encanta el fuego.
He de comentar que estoy muy arrepentida de poner la Aerotermia, ya que de consumir unos 1000 litros de gasoil y unos 5000 kWh de luz anuales, he pasado a consumir 8000 kWh, lo que equivaldría, según la media de mi tarifa electrica, a unos 435€, eso sí, sin gasoil y sin descontar la energía producida por mis placas fotovoltaicas.
El caso es que no veo el "rendimiento energético de la Aerotermia" y desde la empresa Instaladora, no me saben dar una solución, ya que ellos no son especialistas, porque se dedican preferentemente a Placas Fotovoltaicas. El coste de instalación de la Aerotermia me ha supuesto 8000 €
La máquina que me han colocado es una AIRYS ONE-KH, de la marca Climer, una nueva Empresa de Córdoba, con una potencia de Calefacción de 15.755 W y una Potencia absorbida, o sea, consumo , de 3.797 W, lo cual me obliga a aumentar la potencia de luz contratada porque me salta solo con poner 2 fuegos de la vitrocerámica.
Ahora en Diciembre, tengo la aerotermia encendida 16 horas al día, por supuesto en periodo valle, y consumo unos 50 kWh diarios
La temperatura de impulsión de la aerotermia es de 34 grados, y los termostatos en la casa los tengo programados a 21 grados. En verano la apago.
He de añadir que hubo "un malentendido", y del presupuesto inicial para Aerotermia que me cubriese ACS y Calefacción, sólo me han puesto una máquina que cubre la Calefacción , por lo que para callarme, ante mis protestas, me han colocado un termo eléctrico de 100 litros, eficiente, según me han dicho, con un consumo de 1296 kWh anuales
¿Es normal que tanto consumo eléctrico? ¿Alguien puede aconsejarme para regular la máquina?
Creo que está sobredimensionada para mi casa
Gracias, por leerme, espero vuestras opiniones...