f.49 termostato Celcia Eco en Vaillant Turbotec Pro

  • Iniciador del tema Iniciador del tema dukex360
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

dukex360

Fulgencio
Registrado
5 Oct 2018
Mensajes
1
Wh
19
Buenos dias, tengo una caldera Vaillant Turbotec Pro que hasta ahora ha estado con el típico termostado de ruedecilla y sin problema.

He adquirido el termostato Celcia Eco y, tras conectarlo (puertos COM y NO) y probar a dar la calefacción, me sale un mensaje de error en la caldera, F.49 correspondiente a:


Detección de tensión baja de eBUS.

Causa:
Cortocircuito en el eBUS, sobrecarga en el eBUS ó 2 fuentes de corriente en el eBUS con polarización diferente.


Entiendo que es debido al termostato, ¿existe alguna incopatibilidad? He de decir que, mientras el termostato anterior se alimentaba únicamente de los dos cables de la caldera, el Celcia Eco funciona con 2 pilas aparte, no se si tendrá que ver.


Un saludo y muchas gracias.
 
Da la impresión de que el termostato antiguo funcionaba por bus de datos y el nuevo es simplemente un contacto. Lo que me despista es que en donde lo hayas conectado ponga NO, que quiere decir normalmente abierto, osea que es un contacto.

Alguna foto de termostatos y conexiones ayudaría
 
Atrás