Consulta Fancoils con aerotermia o AA independientes

MarcP

Fulgencio
Registrado
28 Ene 2021
Mensajes
226
Ubicación
maresme
Wh
558,4
Hola!
Vamos a instalar aerotermia + suelo radiante en la planta piso (la casa tiene 2 plantas) para calefacción y ACS. Vivimos en una zona prelitoral y además el pavimento será de madera por lo que para refrigerar (y calentar eventualmente) tenemos 2 opciones:
  1. Instalar Fancoils de pared
  2. Instalar AA independiente con splits
Comentar que la casa estará bien aislada y que tenemos espacio suficiente en la cubierta para instalar todas las unidades necesarias.

Sólo instalaríamos fancoils o splits en 3 zonas: Salón comedor planta baja, salón comedor planta piso, y un estudio de grabación (14m2).

Nos interesa que el sistema sea independiente del suelo radiante, y que también pueda dar calor para momentos en los que no es necesario calentar toda la casa sino esas zonas en concreto. En principio lo que nos gusta de la opción AA independiente, es que, si un día fallara la aerotermia, tendríamos un sistema de reserva. Agradeceríamos mucho los pros y contras de cada opción y si podéis resolvernos éstas dudas:

Funcionan independientes los fancoils del suelo radiante?

Podrían en verano los fancoils estar refrigerando a la vez que se calienta el ACS?

Son más eficientes los fancoils con aerotermia que algún buen Split de AA?

Un saludo
 

Obligatorio

SuperNergizo
Registrado
9 Dic 2019
Mensajes
1.880
Wh
-3.924,8
Hola!
Vamos a instalar aerotermia + suelo radiante en la planta piso (la casa tiene 2 plantas) para calefacción y ACS. Vivimos en una zona prelitoral y además el pavimento será de madera por lo que para refrigerar (y calentar eventualmente) tenemos 2 opciones:
  1. Instalar Fancoils de pared
  2. Instalar AA independiente con splits
Comentar que la casa estará bien aislada y que tenemos espacio suficiente en la cubierta para instalar todas las unidades necesarias.

Sólo instalaríamos fancoils o splits en 3 zonas: Salón comedor planta baja, salón comedor planta piso, y un estudio de grabación (14m2).

Nos interesa que el sistema sea independiente del suelo radiante, y que también pueda dar calor para momentos en los que no es necesario calentar toda la casa sino esas zonas en concreto. En principio lo que nos gusta de la opción AA independiente, es que, si un día fallara la aerotermia, tendríamos un sistema de reserva. Agradeceríamos mucho los pros y contras de cada opción y si podéis resolvernos éstas dudas:

Funcionan independientes los fancoils del suelo radiante?

Podrían en verano los fancoils estar refrigerando a la vez que se calienta el ACS?

Son más eficientes los fancoils con aerotermia que algún buen Split de AA?

Un saludo

Funcionan independientes los fancoils del suelo radiante?. Si, pero la instalación hay que hacerla para ese fin. Si que tendrán un punto en común, la bomba de calor aire-agua, de no ser que se pone una maquina para cada cosa, una para suelo y otra para fancoils.

Podrían en verano los fancoils estar refrigerando a la vez que se calienta el ACS?. No.

Son más eficientes los fancoils con aerotermia que algún buen Split de AA?. NO. Son más eficiente los split aire-aire a expansión directa.
 
OP
OP
MarcP

MarcP

Fulgencio
Registrado
28 Ene 2021
Mensajes
226
Ubicación
maresme
Wh
558,4
Funcionan independientes los fancoils del suelo radiante?. Si, pero la instalación hay que hacerla para ese fin. Si que tendrán un punto en común, la bomba de calor aire-agua, de no ser que se pone una maquina para cada cosa, una para suelo y otra para fancoils.

Podrían en verano los fancoils estar refrigerando a la vez que se calienta el ACS?. No.

Son más eficientes los fancoils con aerotermia que algún buen Split de AA?. NO. Son más eficiente los split aire-aire a expansión directa.
Muchas gracias, disculpa mi ignorancia, que es un aire-aire a expansión directa? el aire aa de toda la vida? Entiendo que me recomiendas más poner los AA independientes? Algun pro y contra de cada opción? Gracias!
 

Curio

Nergizo
Registrado
23 Nov 2020
Mensajes
747
Wh
1.289,7
Hola!
Vamos a instalar aerotermia + suelo radiante en la planta piso (la casa tiene 2 plantas) para calefacción y ACS. Vivimos en una zona prelitoral y además el pavimento será de madera por lo que para refrigerar (y calentar eventualmente) tenemos 2 opciones:
  1. Instalar Fancoils de pared
  2. Instalar AA independiente con splits
Comentar que la casa estará bien aislada y que tenemos espacio suficiente en la cubierta para instalar todas las unidades necesarias.

Sólo instalaríamos fancoils o splits en 3 zonas: Salón comedor planta baja, salón comedor planta piso, y un estudio de grabación (14m2).

Nos interesa que el sistema sea independiente del suelo radiante, y que también pueda dar calor para momentos en los que no es necesario calentar toda la casa sino esas zonas en concreto. En principio lo que nos gusta de la opción AA independiente, es que, si un día fallara la aerotermia, tendríamos un sistema de reserva. Agradeceríamos mucho los pros y contras de cada opción y si podéis resolvernos éstas dudas:

Funcionan independientes los fancoils del suelo radiante?

Podrían en verano los fancoils estar refrigerando a la vez que se calienta el ACS?

Son más eficientes los fancoils con aerotermia que algún buen Split de AA?

Un saludo
Si como dices la casa está bien aislada y realmente es así, deberías plantearte lo de poner aerotermia + suelo radiante. La inversión es importante y por lo que comentas no debe de hacer mucho frío. Tienes otros sistemas más baratos y con instalaciones más sencillas.
 

Obligatorio

SuperNergizo
Registrado
9 Dic 2019
Mensajes
1.880
Wh
-3.924,8
Muchas gracias, disculpa mi ignorancia, que es un aire-aire a expansión directa? el aire aa de toda la vida? Entiendo que me recomiendas más poner los AA independientes? Algun pro y contra de cada opción? Gracias!

Efectivamente. Un aire acondicionado de toda la vida es un equipo frigorífico a expansión directa.
 

Irenergía

SuperNergizo
Registrado
8 Abr 2019
Mensajes
4.393
Wh
6.081,7
Yo es que no le veo ningún PRO a poner fancoils la verdad...

Son más caros, instalación hidráulica más complicada, por lo tanto más fácil cagarla por parte del instalador.
Menos eficiente que bomba de calor aire-aire (splits).
En verano hay que detener el frío para calentar ACS (aunq esto puede programarse por la noche)

Y si además tú quieres poder encenderlos ocasionalmente cuando el frío o calor sea poco, mejor algo independiente.

El tema de la madera te está complicando la vida... Jeje
Y renunciar al suelo radiante y poner un sistema por aire por conducto, tanto para refrigeración como para calefacción?

Sería infinitamente más barato y sencillo. Y lo q te ahorres para aislamiento jeje
 
OP
OP
MarcP

MarcP

Fulgencio
Registrado
28 Ene 2021
Mensajes
226
Ubicación
maresme
Wh
558,4
Si como dices la casa está bien aislada y realmente es así, deberías plantearte lo de poner aerotermia + suelo radiante. La inversión es importante y por lo que comentas no debe de hacer mucho frío. Tienes otros sistemas más baratos y con instalaciones más sencillas.
Gracias por la respuesta. Lo sabemos, pero le hemos dado muchas vueltas y en principio lo haremos así. Hay quien se lo gasta en un coche, nosotros en ésto, que posiblemente sea nuestra casa para toda la vida, y ese confort, si no me equivoco, no nos lo dará una calefacción por conductos. Respecto a fancoils vs AA qué opinas? Saludos
 
OP
OP
MarcP

MarcP

Fulgencio
Registrado
28 Ene 2021
Mensajes
226
Ubicación
maresme
Wh
558,4
Yo es que no le veo ningún PRO a poner fancoils la verdad...

Son más caros, instalación hidráulica más complicada, por lo tanto más fácil cagarla por parte del instalador.
Menos eficiente que bomba de calor aire-aire (splits).
En verano hay que detener el frío para calentar ACS (aunq esto puede programarse por la noche)

Y si además tú quieres poder encenderlos ocasionalmente cuando el frío o calor sea poco, mejor algo independiente.

El tema de la madera te está complicando la vida... Jeje
Y renunciar al suelo radiante y poner un sistema por aire por conducto, tanto para refrigeración como para calefacción?

Sería infinitamente más barato y sencillo. Y lo q te ahorres para aislamiento jeje
Muchas gracias por la información. Sabemos lo del suelo radiante, pero creemos que el confort que da, no lo da un sistema por conductos, es así? Sabemos que es caro, pero en principio será la casa donde viviremos toda la vida, hay quien se lo gasta en un coche, nosotros en el suelo radiante jejejej (tenemos una furgo de 2a mano que cuesta lo que 2 splits xD) Y lo de la madera tienes toda la razón, pero es otra de esas cosas que hemos querido tener siempre.. Un saludo :)
 

Curio

Nergizo
Registrado
23 Nov 2020
Mensajes
747
Wh
1.289,7
Gracias por la respuesta. Lo sabemos, pero le hemos dado muchas vueltas y en principio lo haremos así. Hay quien se lo gasta en un coche, nosotros en ésto, que posiblemente sea nuestra casa para toda la vida, y ese confort, si no me equivoco, no nos lo dará una calefacción por conductos. Respecto a fancoils vs AA qué opinas? Saludos
Me refería más bien a una caldera de gas de condensación con su suelo radiante (ya que es lo que queréis). Yo antes que fancoils me iría a AA
 
OP
OP
MarcP

MarcP

Fulgencio
Registrado
28 Ene 2021
Mensajes
226
Ubicación
maresme
Wh
558,4
Me refería más bien a una caldera de gas de condensación con su suelo radiante (ya que es lo que queréis). Yo antes que fancoils me iría a AA
La idea es quitarnos el gas. Cuando habláis de climatizar la casa por conductos, os referís a hacerlo con bomba tipo aire/aire? Los conductos por el techo? o paredes? Gracias!
 

Lcs_26

Nergizo Gold
Registrado
12 Feb 2020
Mensajes
1.249
Wh
1.823,0
Pues mira, yo lo primero pediría presupuesto para ambos y valoraría.

Puesto que la instalación de aerotermia va a existir sí o sí lo que habría que añadir son solo los fancoils, que por sí solos suelen ser más baratos que el AA.

Lo de producir ACS y aire acondicionado a la vez no es posible, pero para eso están los depósitos de inercia, para que tengas cierto volumen de agua fría mientras la máquina calienta el ACS.

Yo sinceramente, si los fancoils te salen más baratos que el AA y confías en la empresa instaladora tiraría a por ellos. Si, en cambio, no confías en la empresa instaladora y/o te salen más caros me quedaría con el AA.

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Arriba