Gestión Excedentes de energía fotovoltaica

fotonergy

Fulgencio
Registrado
8 Feb 2021
Mensajes
7
Ubicación
Madrid
Wh
58
Buenos días, tengo una instalación de energía fotovoltaica de 3.300Wp aislada que alimenta el sistema de riego de una plantación ecológica de pistachos así como las necesidades de una vivienda. Dicha instalación produce unos excedentes de energía tanto en invierno como en verano que por ahora no estoy gestionando. Dado que puedo programar un relé incluido en el inversor para que se abra o se cierre dependiendo del estado de carga de la batería y que la generación se encuentra a unos 70m de los consumos, mi idea es pasar la señal de ese relé a la LAN que tengo de modo que pueda recibirla mediante otro relé IP en la casa para, una vez recibida, activar un contactor a través del que se alimente un termo eléctrico de modo que pueda aprovechar esos excedentes de energía para producir agua caliente gratis sobre todo en verano aunque, como digo, en invierno también podría aprovechar dichos excedentes. Aunque he visto relés IP en internet sus precios son muy elevados y no sé si podríais indicarme alguna solución que fuese más barata. Con una entrada en el extremo del inversor y una salida en el extremo del termo me bastaría. La solución podría simplificarse si existiesen contactores que se puedan conectar a la LAN ya mencionada. De este modo me ahorraría el relé del lado del termo. Muchas gracias de antemano.
 
Buenos días, tengo una instalación de energía fotovoltaica de 3.300Wp aislada que alimenta el sistema de riego de una plantación ecológica de pistachos así como las necesidades de una vivienda. Dicha instalación produce unos excedentes de energía tanto en invierno como en verano que por ahora no estoy gestionando. Dado que puedo programar un relé incluido en el inversor para que se abra o se cierre dependiendo del estado de carga de la batería y que la generación se encuentra a unos 70m de los consumos, mi idea es pasar la señal de ese relé a la LAN que tengo de modo que pueda recibirla mediante otro relé IP en la casa para, una vez recibida, activar un contactor a través del que se alimente un termo eléctrico de modo que pueda aprovechar esos excedentes de energía para producir agua caliente gratis sobre todo en verano aunque, como digo, en invierno también podría aprovechar dichos excedentes. Aunque he visto relés IP en internet sus precios son muy elevados y no sé si podríais indicarme alguna solución que fuese más barata. Con una entrada en el extremo del inversor y una salida en el extremo del termo me bastaría. La solución podría simplificarse si existiesen contactores que se puedan conectar a la LAN ya mencionada. De este modo me ahorraría el relé del lado del termo. Muchas gracias de antemano.
Si ya tienes una conducción de tubo y cable para llevar la electricidad desde la zona de producción hasta la casa, de 70 metros, yo me dejaría de cosas raras y pasaría otro cable (doble, te vale de 0,50 mm2 o menos) para unir el relé que activa el inversor con un contactor en la vivienda. El cable puede ser fino porque solo va a alimentar la bobina del contactor, y la intensidad es tan baja que apenas tendrá caída de tensión.
 
Por la misma conducción por la que pasa el cable lan yo pasaría otro cable, creo que es lo más sencillo/económico

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
La producción media que podría obtener es de algo más de 5.000 Kwh/año. No obstante el consumo anual que tengo es de algo menos de 1.500Kwh/año. Para consumir esa cantidad necesito generar algo más de 2.000Kwh/año por lo que los excedentes que tengo son de unos 3.000Kwh/año.
 
Estoy de acuerdo con vosotros en que la solución por cable es la más económica y aunque tengo conectada la casa y la zona de producción mediante 2 cables UTP CAT 6 uno para voz y otro para datos. y del de voz me sobran 2 pares con los que, efectivamente, podría llevar la señal. El problema que tengo es que el acceso a esos cables lo tengo bloqueado de modo que se hace muy complicado si no imposible poder sacar con garantía esa señal a un relé. De ahí que la opción que he planteado para la solución sea la que más garantías me ofrece.
 
Estoy de acuerdo con vosotros en que la solución por cable es la más económica y aunque tengo conectada la casa y la zona de producción mediante 2 cables UTP CAT 6 uno para voz y otro para datos. y del de voz me sobran 2 pares con los que, efectivamente, podría llevar la señal. El problema que tengo es que el acceso a esos cables lo tengo bloqueado de modo que se hace muy complicado si no imposible poder sacar con garantía esa señal a un relé. De ahí que la opción que he planteado para la solución sea la que más garantías me ofrece.
Como que bloqueado? El cable tendrá que llegar a algún sitio, a algún conector. Es ahí donde debes conectar el relé.

En cualquier caso, si no es posible hacerlo así, la única solución para que se quede funcionando y automatizado es que uses un relé IP como comentabas antes, no creo que haya otra solución

Enviado desde mi Galaxy Note 20 5g mediante Tapatalk
 
Efectivamente, la solución es un relé IP. Conocéis algo en este sentido con un precio razonable?. Muchas gracias de antemano.
 
Atrás
Arriba