Grupo hidráulico para regulacion circuito SR con Aerotermia

Gracias @mbc !

Revisé el proyecto ejecutivo, y según él, en todo caso se complen los requisitos mínimos del CTE.
En cualquier caso, adjunto los detalles constructivos para si pueden servir de referencia.


UBICACIÓN
PROVINCIA GERONA
ANGLÉS: 170msnm
Zona climática D2.


Aislamiento:

SUELO:
- Capa drenante: grava 15cm
- Lamina polietileno
- Barrera separadora geotextil
- Lamina polipropileno
- Barrera redón
- Solera hormigón 15cm
- Lamina impermeable
- Aislante termico poliestireno expandido 4cm
- Suelo radiante: 12cm

PAREDES planta baja (U= 0,41 w/m² · k < 0,66 w/m²· k (CTE))
- Piedra exterior 40cm
- Trasdosado interno: lana de roca 70mm
- Aplacado carton yeso 15mm

PAREDES primer piso (u=0.41w/m2 · K < 0,66 w/m²· k (CTE))
- Moretero 2 cm
- SATE 10 cm
- MURO GERO 15cm
- Trasdosado interno: lana de roca 70mm
- Aplacado carton yeso 15mm

CUBIERTA INCLINADA VENTILADA CON ESTRUCTURA MADERA Y TEJA CERAMICA
(U = 0.23W/M2 · K < 0,35 w/m²· k (CTE) )
- BIGAS MADERA PINO
- Panel OSB 50mm
- Barrera vapor
- Aislamiento poliestireno extrucido 120mm XPS CR
- Panel OSB 20mm
- Membrana impermeable
- Panel onduline 30mm
- Teja ceramica
Me sorprende mucho la diferencia de aislamientos entre la primera planta (que son decentes) y la baja (que parece una casa de pueblo con 40 cms de muro y solo 7 cms de trasdosado interior)...y ambas dan los mismos valores... @lufegut esto tiene sentido?
 
Revisé el proyecto ejecutivo, y según él, en todo caso se complen los requisitos mínimos del CTE.
Hay muchos proyectos que sobre el papel cumplen pero en la realidad no.

Tu objetivo (como autopromotor) debería ser aspirar a ir más allá del CTE

Pero bueno, parece que no es el caso y tienes bastante buen aislamiento.

Ten en cuenta que añadir unos cm de aislamiento ahora no cuesta nada (del orden de 1€/cm) y lo vas a agradecer toda la vida.

Y con estos aislamientos no te hacen falta 12kW ni mucho menos.

Pídele al arquitecto un estudio de cargas térmicas.
 
Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.
pues madre mía cómo está el gremio, porque misma fachada orientación y transmitancias pero aislamiento una tercera parte eso es que han manipulado el programa de cálculo para que salgan los números a capón no?

En cualquier caso es para tener una charla con el arquitecto y que explique qué milagro termodinámico produce esos datos...
 
Hay muchos proyectos que sobre el papel cumplen pero en la realidad no.

Tu objetivo (como autopromotor) debería ser aspirar a ir más allá del CTE

Pero bueno, parece que no es el caso y tienes bastante buen aislamiento.

Ten en cuenta que añadir unos cm de aislamiento ahora no cuesta nada (del orden de 1€/cm) y lo vas a agradecer toda la vida.

Y con estos aislamientos no te hacen falta 12kW ni mucho menos.

Pídele al arquitecto un estudio de cargas térmicas.
creo que esto no es exactamente asi y el espesor optimo se tiene que calcular,no siempre añadir cm es bueno y te pongo un ejemplo un chale en mallorca en planta baja daba mejores números sin poner aislante en el suelo que poniéndolo
 
creo que esto no es exactamente asi y el espesor optimo se tiene que calcular,no siempre añadir cm es bueno y te pongo un ejemplo un chale en mallorca en planta baja daba mejores números sin poner aislante en el suelo que poniéndolo
Cierto, culpa mía por generalizar.

Y en el resto de paramentos, afectaba? :)
 
En general en zonas muy cálidas el no poner aislamiento en el suelo es beneficioso para disipar calor (pero paradójicamente cumplir el CTE no permite no poner aislamiento en el suelo).
 
Última edición:
Hay muchos proyectos que sobre el papel cumplen pero en la realidad no.

Tu objetivo (como autopromotor) debería ser aspirar a ir más allá del CTE

Pero bueno, parece que no es el caso y tienes bastante buen aislamiento.

Ten en cuenta que añadir unos cm de aislamiento ahora no cuesta nada (del orden de 1€/cm) y lo vas a agradecer toda la vida.

Y con estos aislamientos no te hacen falta 12kW ni mucho menos.

Pídele al arquitecto un estudio de cargas térmicas.
Gracias a todos! Esta semana revisamos el proyecto y pido que se pida una segunda opinión en referencia la cálculo de cargas térmicas.
 
Cierto, culpa mía por generalizar.

Y en el resto de paramentos, afectaba? :)
perdona no había leído bien,el aislante era eps grafito y a partir de los 12cm en fachada la mejora era minuscula y en cubierta con xps el mejor rendimiento precio creo recordar que eran 16cm
 