Os planteo la siguiente duda.M3 han encargado presupuestar un cuadro en una comunidad de vecinos y tengo dudas.
Esta comunidad tienen 4 contrataciones distintas,servicios generales,trastero,garaje etc...
Me gustaría unificar todos los igas en wl mismo cuadro pero no se si al tratarse de distintas contrataciones sería legal...
Gracias por la ayuda
 
El iga tiene que ser un corte general de todo el cuadro eléctrico, si tienes varias suministros (derivaciones individuales entrando en un mismo cuadro), no puedes realizar esa función, no está permitido.


Edito:
A no ser que instales un interruptor seccionador que corte todos los suministros simultáneamente (todas las fases y neutros de cada suministro entrante en el cuadro), y después pongas el iga para proteger cada derivación individual, no está permitido.
 