Consulta Inconsistencia datos documentación Saunier Air Max

migca

Nergizo
Registrado
7 Oct 2020
Mensajes
711
Wh
996
Hola,

Informándome sobre la Saunier Air Max 8 he encontrado la siguiente incongruencia entre la documentación accesible en su web respecto a la potencia mínima y máxima en modo calefacción que es capaz de entregar.

En la pg 14 del catálogo comercial se indica que para la Genia Air Max 8 la potencia de calefacción (min-max) para A7/W35 es de 2,9 a 10,1 kW y en la pag 43 del manual de usuario e instalación de Genia Air Max indica que es de 3 a 9 kW.

Ambos documentos descargados de aquí:

¿A cuál hacerle caso? Entiendo que el manual de usuario habrá estado más revisado desde un punto visto técnico que el catálogo comercial pero ya me hace dudar.

Todo esto viene porque el instalador que me recomendaba Daikin le he pedido que pasara precio además de otra marca con la que trabajen y resulta ser esa. Me ha comentado que la Air Max 8 podía dar hasta 10 kW y por comprobarlo he dado con eso.

¿@cameno.alv, @Obligatorio o alguien que sepa del tema, podría recomendar a qué documentación hacer caso? O si me he equivocado en la documentación pues se agradecería alguna indicación.

De cara a decidir tengo en mente lo que siempre dice @cameno.alv , que las marcas europeas en general como Saunier modulan mejor que las japonesas.

Gracias de antemano
 
Hola,

Informándome sobre la Saunier Air Max 8 he encontrado la siguiente incongruencia entre la documentación accesible en su web respecto a la potencia mínima y máxima en modo calefacción que es capaz de entregar.

En la pg 14 del catálogo comercial se indica que para la Genia Air Max 8 la potencia de calefacción (min-max) para A7/W35 es de 2,9 a 10,1 kW y en la pag 43 del manual de usuario e instalación de Genia Air Max indica que es de 3 a 9 kW.

Ambos documentos descargados de aquí:

¿A cuál hacerle caso? Entiendo que el manual de usuario habrá estado más revisado desde un punto visto técnico que el catálogo comercial pero ya me hace dudar.

Todo esto viene porque el instalador que me recomendaba Daikin le he pedido que pasara precio además de otra marca con la que trabajen y resulta ser esa. Me ha comentado que la Air Max 8 podía dar hasta 10 kW y por comprobarlo he dado con eso.

¿@cameno.alv, @Obligatorio o alguien que sepa del tema, podría recomendar a qué documentación hacer caso? O si me he equivocado en la documentación pues se agradecería alguna indicación.

De cara a decidir tengo en mente lo que siempre dice @cameno.alv , que las marcas europeas en general como Saunier modulan mejor que las japonesas.

Gracias de antemano

Yo no le haría caso a ninguno de los 2 documentos de Vaillant, uy perdón perdón, de Saunier hasta que alguien, de la marca o su vendedor, diga cual es el correcto y por escrito.

Y no solo esos datos difieren, hay más, como por ejemplo el COP en esas condiciones de 7/35ºC. Uno dice 4,79 y el otro 4,4.
 
Última edición:
Yo no le haría caso a ninguno de los 2 documentos de Vaillant, uy perdón perdón, de Saunier hasta que alguien, de la marca o su vendedor, diga cual es el correcto y por escrito.

Y no solo esos datos difieren, hay más, como por ejemplo el COP en esas condiciones de 7/35ºC. Uno dice 4,79 y el otro 4,4.
Pues tendré que hacer algo así para poder tomar una decisión.

La verdad es que excepto una marca alemana que detalla la potencia calorífica de la máquina incluso con curvas desde -20ºC hasta 20ºC externa a tres temperaturas distintas de trabajo pues la mayoría da apenas unos puntos de trabajo.
 

El modelo de ese documento es el HA 7-6 O 230V y el del air max8 (según Vaillant@Saunier) es el HA 8-6 O 230V pero muchas gracias por tu aportación, voy a buscar el modelo en concreto.
 
Está más adelante
El modelo de ese documento es el HA 7-6 O 230V y el del air max8 (según Vaillant@Saunier) es el HA 8-6 O 230V pero muchas gracias por tu aportación, voy a buscar el modelo en concreto.
El modelo 8-6 está a partir de la página 16
 
Subo este hilo para indicar que el representante local de Saunier me ha informado que desde fábrica le han confirmado que el rango de 2,9 a 10,1 kW es el bueno.
 
Yo tengo un excell de fabrica que me da potencia / COP a cualquier temperatura de impulsión / exterior... Por ejemplo lo Genia Air Max 15.

Publicado en el tema 'Viavilidad aerotermia alta temperatura con radiadores' Viavilidad aerotermia alta temperatura con radiadores

También tengo un pdf de certificaciones de potencia en la oficina...si lo necesitáis os lo adjunto MAñana.
 
Atrás
Arriba