Buenos días, el caso es el siguiente:

Actualmente la instalación presenta una CGP con su respectiva LGA hasta el contador existente. Sin embargo, quiero realizar un nuevo punto de suministro (nuevo contador) independiente.
¿Puedo aprovechar la CGP y la LGA actuales y no tener que pedir por tanto una nueva acometida que vaya a esta CGP?

No sé si me he explicado bien, pero es que en la ITC BT 14 (LGA) dice lo siguiente: " De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. " Y no se si esto se refiere a que puedo sacar de la LGA existente otro hueco para un contador.
 
Eso lo tienes que consultar con la distribuidora. Aparezca lo que aparezca en el REBT, luego las distribuidoras tienen sus propias normas particulares.
 
Ya sabes, si ellos necesitan un nuevo suministro y tienen que "pinchar" de la CGP de otro usuario, pues no hay problema. Si la solicitas tú, pues lo mismo te dicen que hay que meter una línea de 100 m...
 