Resulte que llevo un tiempo con disparos aparentemente intempestivos de un diferencial que protege enchufes, zonas húmedas y bomba de calor. Pues bien, tras ayer el emésimo disparo me dispuse a cambiarlo por un superinmunizado. No obstante, antes decidí probar a cambiar los dos circuitos de enchufes al otro diferencial para que si saltaba el primero no se apagasen los enchufes y descartar que fuese un aparato. La sorpresa ha sido que hoy ha saltado el otro, lo que me hace pensar que es un aparato o la instalación interior, pero a saber cual, ya que siempre pasa cuando no estoy en casa. Por ello os planteo un "juego", que me echéis una mano a averiguar cual es el aparato ofensivo.
Después de analizar todos los aparatos conectados a esos dos circuitos en el momento del salto y descartar cuales no podían ser por doble aislamiento o interruptor bipolar, los que quedan son los siguientes:
¿Vosotros qué opináis? Yo sospecho en este orden de la tira de LEDS, la UPS, la persiana, el microondas y la nevera.
Después de analizar todos los aparatos conectados a esos dos circuitos en el momento del salto y descartar cuales no podían ser por doble aislamiento o interruptor bipolar, los que quedan son los siguientes:
Aparato | Comentarios |
Frigorífico | > 15 años, salta independientemente de si está funcionando el motor o no |
Microondas | > 15 años |
Hervidor | 2 años |
Tostador | 3 años, igual lleva interruptor bipolar |
Impresora láser | 3 años |
SAI | De segunda mano, > 15 años pero un año funcionando sin problemas y ya había saltado la luz antes de tenerlo |
Video DVD | Cuelga del SAI, pero lleva conmutada y aunque tiene doble aislamiento podría cerrar la tierra a través de la tele |
Secadora | 2 años |
Persiana eléctrica | > 15 años, cajón exterior |
Osciloscopio digital | |
Osciloscopio analógico | > 20 años, igual lleva interruptor bipolar |
Fuente de laboratorio | Igual lleva interruptor bipolar |
Estación de soldadura | Con transformador interno |
Alimentador tira LEDs | Con tierra, a veces los LEDs se encienden solos y dan un destello rojo cuando la fuente está apagada de un polo |
Ecualizadores gráficos (2) | > 15 años |
Monitores de estudio (altavoces activos, 2) | |
Enchufes inteligentes | 1 Shelly, 2 Tuya, 1 TP-LINK HS110; lo más posible es que no intervengan sobre la tierra pero no lo recuerdo |
Regleta inteligente | > 15 años y no recuerdo si interviene sobre la tierra. Sé que no lleva fuente conmutada. |
Lámpara de pie (2) | Doble aislamiento pero la estructura es metálica y toca el suelo |
¿Vosotros qué opináis? Yo sospecho en este orden de la tira de LEDS, la UPS, la persiana, el microondas y la nevera.