Hola,
Cierto, con IDAE es muy difícil conseguir un SCOP >2,5.
Puestos a poner placas fotovoltaicas cabría la posibilidad de usar un termo eléctrico híbrido con fotovoltaica para ACS, pero claro, invirtiendo en aerotermia parece ridículo doblar sistemas ACS.
 
Los fabricantes que no publican sus SCOP pues... al loro. Para pasar el corte A+, necesario para vender en Europa, muchos fabricantes (la mayoría) desconectan del software la descongelación al hacer la prueba. Digamos que raspan el corte como el enano del chiste que salta para pedir Fanta: lo he conseguido, lo he conseguido.... la prueba consiste en funcionar 110 min a 2 grados ambiente y 35º impulsión. La descongelación suele ocurrir en maquinas como la que quieres poner cada 40 min. Esto existen 2 formas de hacerlo... natural y forzada. La forzada que es la que usan la mayoría tirando de resistencia... 4 - 5 min pum pum pum! la natural usa unos 600w del calor de tu propia vivienda durante unos 16 - 18 min. Por qué unos usan natural y otros no? porque hay algunas máquinas en condiciones que trabajan hasta 2 horas sin necesidad de descongelación. Pasan corte con SCOP de 3,6 sin despeinarse. Otros necesitan descongelación cada 35 - 40 min y no van a estar 20 minutos cada 40. Básicamente el SCOP cae por este termino y por supuesto la calidad del diseño. Normalmente las maquinas japonés están basadas en adaptaciones de AA. Las nórdicas sin embargo nacen para calefacción sin miedo a la temperatura exterior. Si uno va a la prueba y descongela 3 veces... adiós. Saludos
 