Ya he leído otro hilo relacionado pero no me queda claro.
El caso es que el año pasado monté una pequeña empresa de distribución de congelados, puse la cámara en un garaje con potencia contratada de 3,3 KW. Este año tengo que irme a un almacén mas grande y comprar una segunda cámara. En el almacén no hay luz así que tengo que poner instalación nueva.
Me recomiendan que la nueva cámara sea trifásica, así que en principio la idea es poner trifásica y conectar la antigua cámara monofásica y la nueva trifásica.
La cámara antigua tiene una absorción nominal de 2,2 KW, pero me dicen que en momentos de mucha temperatura exterior la absorción nominal puede subir a 20 Amperios o 4,6 KW. (En realidad tiene un pico de arranque de 80 Amperios pero solo durante 0,4 segundos por lo que supongo que no le da tiempo a saltar)
El caso es que este año con 3,3 KW no ha saltado nunca el ICP, no se si porque el contador tiene una tolerancia o porque nunca se ha dado el caso de que haga tanto calor como para llegar a los 20 Amperios.
Mi idea es instalar 6,928 KW en trifásica para mantenerme en la tarifa 2.0.
El problema viene porque en esa potencia, la intensidad máxima según la tabla de Iberdrola es de 10 Amperios
El electricista no me sabe decir si me saltará, porque no sabe si el contador digital va a medir el consumo por fase o la suma de las tres fases.
Si nos atenemos a potencias nominales voy sobrado porque la nueva cámara (mucho mas eficiente) tiene una potencia nominal de 1,8 KW / 4,5 Amperios (es motor trifásico). En principio por potencia nominal debería ir sobrado 1,8 + 2,2= 4 KW. Pero no puedo arriesgarme a que salte y perder un montón de pasta en mercancía.
¿Como lo veis?. ¿Como podría asegurarme?
El caso es que el año pasado monté una pequeña empresa de distribución de congelados, puse la cámara en un garaje con potencia contratada de 3,3 KW. Este año tengo que irme a un almacén mas grande y comprar una segunda cámara. En el almacén no hay luz así que tengo que poner instalación nueva.
Me recomiendan que la nueva cámara sea trifásica, así que en principio la idea es poner trifásica y conectar la antigua cámara monofásica y la nueva trifásica.
La cámara antigua tiene una absorción nominal de 2,2 KW, pero me dicen que en momentos de mucha temperatura exterior la absorción nominal puede subir a 20 Amperios o 4,6 KW. (En realidad tiene un pico de arranque de 80 Amperios pero solo durante 0,4 segundos por lo que supongo que no le da tiempo a saltar)
El caso es que este año con 3,3 KW no ha saltado nunca el ICP, no se si porque el contador tiene una tolerancia o porque nunca se ha dado el caso de que haga tanto calor como para llegar a los 20 Amperios.
Mi idea es instalar 6,928 KW en trifásica para mantenerme en la tarifa 2.0.
El problema viene porque en esa potencia, la intensidad máxima según la tabla de Iberdrola es de 10 Amperios
El electricista no me sabe decir si me saltará, porque no sabe si el contador digital va a medir el consumo por fase o la suma de las tres fases.
Si nos atenemos a potencias nominales voy sobrado porque la nueva cámara (mucho mas eficiente) tiene una potencia nominal de 1,8 KW / 4,5 Amperios (es motor trifásico). En principio por potencia nominal debería ir sobrado 1,8 + 2,2= 4 KW. Pero no puedo arriesgarme a que salte y perder un montón de pasta en mercancía.
¿Como lo veis?. ¿Como podría asegurarme?