Consulta M.45 Marcha en seco bomba solar Saunier Duval FES1

Tema en 'Energía solar térmica' iniciado por Fer GP, 5 Ene 2020.

  1. Fer GP

    Fer GP Fulgencio

    Mensajes:
    2
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    5 Ene 2020
    Hola
    Primera vez por aquí, a ver si alguien me puede aconsejar... Gracias de antemano.

    Tengo una placa y un acumulador Saunier Duval FES 1 150 B M, y me está dando ese error "M.45 Marcha en seco bomba solar"... sospecho que simplemente la falta un poco de líquido solar y me pregunto si podría añadírselo yo mismo del que sobró en la instalación y ahorrarme la sablada (estoy en el paro ahora mismo, tengo el tiempo pero regular de pasta).
    Revisando los manuales, no lo indica y/o no me aclaro. Si alguien puede echarme un párrafo con la solución o el desmentido jeje se lo agradecería.

    Sin más. Un saludo.
     
  2. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.073
    Me Gusta (rec.):
    1.313
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Es un sistema forzado o drain back?
    Si es lo primero necesitas una bomba (manual o eléctrica) para bombear el fluido dentro del circuito
     
  3. OP
    OP
    Fer GP

    Fer GP Fulgencio

    Mensajes:
    2
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    5 Ene 2020
    Drain back
     
  4. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.073
    Me Gusta (rec.):
    1.313
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Entonces tienes posibilidades, tiene que buscar algún punto por donde introducir líquido
     
  5. moi

    moi Fulgencio

    Mensajes:
    32
    Me Gusta (rec.):
    6
    Puntos:
    8
    Reg.:
    15 Jun 2018
    Lo mas importante, es que tienes una fuga, en un drain-back no tiene por donde salir el aire, no hay purgador, no hay valvula de seguridad, entonces si ha perdido liquido es que tienes una fuga.
     
  6. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.073
    Me Gusta (rec.):
    1.313
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Esto no lo sabía.
    Vaya peligro entonces no? Si por cualquier cosa el "drainback" no funciona puedes crear un geisser en tu tejado no?
     
  7. calefaccióneltorno

    calefaccióneltorno SuperNergizo

    Mensajes:
    364
    Me Gusta (rec.):
    181
    Puntos:
    43
    Reg.:
    11 Jun 2017
    No, el drainback tiene un serpentín extra sobredimensionado, o un depósito a parte, que recoge todo el líquido cuando no están en funcionamiento las bombas, después cuando hay demanda suficiente de calor se ponen en marcha a máxima potencia, para hacer subir el líquido, y cuando hay peligro de sobre presión se vuelven a parar estas y todo el líquido vuelve al serpentín, siempre y cuando se haya dejado suficiente pendientes en alas tuberías. Luego las placas al estar vacías no producen vapor.
     
  8. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.073
    Me Gusta (rec.):
    1.313
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Sí sí. El funcionamiento lo entiendo. Pero me sorprende que no haya ningun sistema por si acaso.
    Imagínate que por alguna razón la bomba no para cuando hay sobretemperatura (la sonda de temperatura no funciona bien, no hace buen contacto con las placas etc.), en dicho caso armas un follón considerable...
     
  9. calefaccióneltorno

    calefaccióneltorno SuperNergizo

    Mensajes:
    364
    Me Gusta (rec.):
    181
    Puntos:
    43
    Reg.:
    11 Jun 2017
    De hecho cuando la sonda falla, se bloquea, no da lugar a falsas lecturas.
     
  10. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.073
    Me Gusta (rec.):
    1.313
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Y si se separa de la placa solar?
     