javi_aerotermia
Fulgencio
Hola,
Yo con una Saunier Duval Genia Air 11 en Madrid, también veo un exceso de desescarches que me deja la sensación que por las noches el gasto va solo a desescarchar y recuperar las temperaturas de trabajo. En cuanto las temperaturas ambientes bajan de los 5ºC, los desescarches suceden cada 40min-1h20min
Tengo deposito de inercia (DI) de 100 L, y por las noches bajo la demanda del suelo radiante; de hecho veo que la demanda de bombeo al SR se reduce muchísimo; lo que además me protege para que no se enfríe mucho el suelo durante el desecarche. A pesar del DI sí veo que en ciertos momentos el agua impulsada hacia el SR cae a 20ºC (normalmente a 35ºC)
En invierno, con temperaturas bajas, fácilmente mi consumo nocturno, cuando reduzco al demanda (bombeo al SR), me supone más del 50% del consumo diario. No todo es para el desescarche, influye también que empeora muchísimo el COP QUOTE]Esa es la no pega de la aerotermia.