Hola nergizos,
Este es el segundo invierno que tengo aerotermia con suelo radiante y se me llevan los demonios con los desescarches. Hoy he tenido de media 2 desescarches por hora de media, y por la noche eran 3 por hora. Teniendo en cuenta que cada desescarche lleva unos 10 minutos, y que además consume energía (eléctrica y del agua del circuito de suelo radiante), al final me da la impresión de que cuando hay bajas temperaturas (hoy la noche en Madrid ha estado entre 0 y 1 grado) realmente estoy tirando el dinero. Llevo dos días dejando la aerotermia encendida (antes la apagaba por la noche) y me da la impresión de que baja la temperatura lo mismo esté la aerotermia encendida o no. Por no contar que si la apago me ahorro el ruido del compresor, que no es que me moleste mucho pero ya te quita la tranquilidad de la zona. Y tanto arranque, no sé como le sentará al compresor, por lo general es preferible que los motores arranques y paren lo menos posible.
Tengo configurada la impulsión a 37ºC pero la verdad es que no la he visto nunca por encima de 34º, en cuanto empieza a subir, le toca desescarche y otra vez p'abajo. Tengo la casa ligeramente por encima de 20ºC, pero me gustaría llegar un poco más.
Con el ACS, cuando le toca calentar se tira también dos horas, porque va cogiendo temperatura y hala, a desescarchar. Al menos esto le toca hacerlo de día y hay algo más de temperatura fuera.
¿Que opináis? ¿Es normal tres desescarches por hora? ¿Apagais vosotros la aerotermia por la noche?
Gracias por vuestras opiniones.
Ramón
Los desescarches son directamente proporcionales al tipo de refrigerante y tecnología en un 20% el 80% restante es debido al estudio de cargas térmicas e instalación hidráulica.
Si dices que el setpoint lo tienes en 37°C y nunca sube de 34°C.....pues eso, cuando la temperatura exterior baje de 0°C ve preparandote para más desescarches todavía.
Esto es debido a un mal estudio previo, es una puñeta pero deberías plantearte un estudio de situación y ver que posibilidades tienes para solucionar el problema, ya que no es nada bueno para la fiabilidad del equipo tantos cambios de ciclo.
La única forma de evitar desescarches es reduciendo el tiempo de trabajo del compresor a plena carga, esto se consigue acumulando energía en los momentos de menos diferencia de temperatura entre exterior/interior de la casa.
Estaría bien que comentes qué tipo de instalación hidráulica tienes, primario único, primario+secundario, cantidad de inercia, aislamiento térmico.