A esta temperatura con el gasoil te daba igual el tiempo y caudal de colectores ya que le estabas metiendo un cañón que arrasaba con todo …ahora ya no es asicon la temperatura del agua impulsada por el depósito de gasoil de cerca de 60 grados
Tendrás que incrementar el caudal del colector de esa habitación , ten en cuenta que ahora impulsas a menor temperatura y no te sobra como antes , por tanto tendrás que ajustar. Que no es malo , requiere algo de tiempo .Pues bien, en la habitación más fría de la casa se está a 2,5 grados menos que en la más caliente, de tal modo que yo pongo el termostato a 19 grados en la primera para que esté a 21,5 en la segunda
Intenta no parar la aerotermia largos periodos , prueba a dejar todo el día los termostatos , por ejemplo a 21 C , y vas mirando el cónfort. Después prueba , si quieres , 20C de noche y 22 de día … pero pocas variaciones más.
Sé que uno puede pensar que gasta más por dejarla todo el día , pero no es así … gastarás menos .
De aislamiento 12cm, si es en la envolvente completa está bien. Más de 15cm en nuestras latitudes no aporta nada…
Suerte , con la aerotermia la idea es encenderla y “olvidarte” no andar tocando mucho los termostatos