Merece la pena aerotermia en piso

Ava86

Fulgencio
Registrado
18 Dic 2020
Mensajes
21
Puntos de reacción
10
Puntos
3
Wh
136,2
Ola, un familiar está arreglando un piso en zona costera, en Galicia. El edifio fue construido en los 80 y el piso en si ocupa toda la planta. Son unos 115 m². Fachada principal orientada al Sur, fachada de la zona de las habitaciones orientada al norte, fachada este pegada a otro edificio y en la fachada oeste no hay nada, así que hablamos de que 3 de las 4 paredes dan directamente al exterior. Es un 2° piso, el 1° está habitado, el 3° es un bajo cubierta.

A mi parecer no se ha invertido lo suficiente en aislar. Fachadas norte y sur son de ladrillo normal + xps de 3cm + cámara de aire + ladrillo + Pladur pegado. Paredes este y oeste ladrillo normal + xps de 4 cm + cámara de aire + 8 cm lana de roca + Pladur. Ventanas de PVC con cristal doble y gas argón.

Van a instalar aerotermia bibloc para acs y calefacción por suelo radiante. Todavía no saben la potencia, están esperando a tener el cálculo de cargas termicas. La duda es si la aerotermia consumirá demasiado dado el mal aislamiento. Alguna opinión sobre otro sistema de calefacción que pueda ser más adecuado en este caso?

Ya adelanto que la opción de aumentar el aislamiento no está encima de la mesa, la descartan por no querer perder espacio dentro de la vivienda.

Gracias de antemano
 

PabloB

SuperNergizo
Registrado
11 Sep 2018
Mensajes
4.931
Puntos de reacción
4.309
Puntos
113
Wh
24.009,4
La aerotermia con suelo radiante le consumirá menos que cualquier otro sistema que monte, eso seguro: tendrá los kWh de calor que requiera al menor precio posible, sean más o menos según el aislamiento de la casa.

La pregunta adecuada sería si el gran sobrecoste y servidumbres de espacio que requiere la aerotermia y el SR frente a otras alternativas se compensarán algún día para lo que carecemos de datos...(las demandas térmicas futuras de la casa ayudarían)
 
OP
A

Ava86

Fulgencio
Registrado
18 Dic 2020
Mensajes
21
Puntos de reacción
10
Puntos
3
Wh
136,2
  • Thread Starter
  • Iniciador del tema
  • #3
Las demandas térmicas todavía no las tienen. La idea es instalar la Aquarea all in one, y creo que con la de 7 kW quizás les sea suficiente ya que también van a tener VMC. Pero hasta que tengan el cálculo de cargas no se tomará ninguna decisión. La gran duda es si merece la pena la inversión, si algún día la llegarán a amortizar. La opción de gas está descartada ya que no hay acceso a el. La otra opción era estufa de pellets + aerotermo para acs, se descartó esa opción por estética (no les gusta la estufa de pellets) y porque no sé hasta que punto seria rentable a largo plazo. Al ser un piso y tener el piso de abajo habitado incluso se barajó la idea de acumuladores de calor, ya que quizás la demanda de calor no sea demasiado alta. En algún sitio he leído que montar aerotermia con SR en un piso es tirar el dinero, no sé si opináis igual
 

PabloB

SuperNergizo
Registrado
11 Sep 2018
Mensajes
4.931
Puntos de reacción
4.309
Puntos
113
Wh
24.009,4
Las demandas térmicas todavía no las tienen. La idea es instalar la Aquarea all in one, y creo que con la de 7 kW quizás les sea suficiente ya que también van a tener VMC. Pero hasta que tengan el cálculo de cargas no se tomará ninguna decisión. La gran duda es si merece la pena la inversión, si algún día la llegarán a amortizar. La opción de gas está descartada ya que no hay acceso a el. La otra opción era estufa de pellets + aerotermo para acs, se descartó esa opción por estética (no les gusta la estufa de pellets) y porque no sé hasta que punto seria rentable a largo plazo. Al ser un piso y tener el piso de abajo habitado incluso se barajó la idea de acumuladores de calor, ya que quizás la demanda de calor no sea demasiado alta. En algún sitio he leído que montar aerotermia con SR en un piso es tirar el dinero, no sé si opináis igual
Necesitamos saber las demandas térmicas, repito.

Que con una máquina de 7 kW calefacta dos pisos como ése estoy seguro, pero lo que necesitamos saber es la demanda térmica.

Lógicamente también ayudaría saber el coste de instalación de la aerotermia.

En cualquier caso lo más probable en esas dimensiones y clima es que nunca amortice, pero más que la aerotermia, el suelo radiante, que en reforma es lo caro pero que también tiene un confort superior a otros sistemas.

No han contemplado bomba de calor por conductos? Eso sería como una tercera ( o cuarta) parte de inversión que la aerotermia y SR y coste de energía igualmente barato.
 
OP
A

Ava86

Fulgencio
Registrado
18 Dic 2020
Mensajes
21
Puntos de reacción
10
Puntos
3
Wh
136,2
  • Thread Starter
  • Iniciador del tema
  • #5
Que con una máquina de 7 kW calefacta dos pisos como ése estoy seguro
Tu crees? Son sobre 60w/m². No se, hay q esperar a tener el cálculo de cargas.

La máquina y el SR se lo voy a instalar yo. Así que de entrada ya se ahorran la mano de obra. Además les consigo los materiales con los descuentos de los suministradores con los que trabaja mi jefe así que se van a ahorrar mucho. Pongan lo que pongan se van a ahorrar un buen pellizco, aún así no es lo mismo gastar 12000€ que 3000€.

Bomba de calor por conductos no les convence, les parece más confortable el SR. Ellos creo que lo tienen ya claro.

La duda me la planteo yo (curiosidad más bien), q no se si se llegará a amortizar algún día. Al ser un piso y no muy grande, los gastos tampoco serán excesivos, así que el ahorro al ser menor hace que el tiempo para amortizarlo sea demasiado grande. Entonces me pregunto, la aerotermia es un sistema que solo sale rentable económicamente en viviendas grandes? O en viviendas con mucha demanda energética?
 

PabloB

SuperNergizo
Registrado
11 Sep 2018
Mensajes
4.931
Puntos de reacción
4.309
Puntos
113
Wh
24.009,4
Tu crees? Son sobre 60w/m². No se, hay q esperar a tener el cálculo de cargas.

La máquina y el SR se lo voy a instalar yo. Así que de entrada ya se ahorran la mano de obra. Además les consigo los materiales con los descuentos de los suministradores con los que trabaja mi jefe así que se van a ahorrar mucho. Pongan lo que pongan se van a ahorrar un buen pellizco, aún así no es lo mismo gastar 12000€ que 3000€.

Bomba de calor por conductos no les convence, les parece más confortable el SR. Ellos creo que lo tienen ya claro.

La duda me la planteo yo (curiosidad más bien), q no se si se llegará a amortizar algún día. Al ser un piso y no muy grande, los gastos tampoco serán excesivos, así que el ahorro al ser menor hace que el tiempo para amortizarlo sea demasiado grande. Entonces me pregunto, la aerotermia es un sistema que solo sale rentable económicamente en viviendas grandes? O en viviendas con mucha demanda energética?

La aerotermia suele salir rentable cuando la alternativa son gasoils, propanos, pellets... y cuanto más consumo antes te saldrá rentable.

Si al alternativa es gas natural puede tb salir rentable si los consumos son muy altos.

Si la alternativa son bombas de calor, nunca te saldrá rentable.

Pero hay tb otros factores a su favor, como el confort de un SR frente a bombas de calor (en especial en casas mal aisladas), o que la aerotermia, a diferencia de gas natural u otros sistemas de generación puede tb dar frío.
 

josemanuel

SuperNergizo
Registrado
20 Oct 2020
Mensajes
447
Puntos de reacción
395
Puntos
63
Ubicación
Madrid norte
Wh
5.397,8
Ola, un familiar está arreglando un piso en zona costera, en Galicia. El edifio fue construido en los 80 y el piso en si ocupa toda la planta. Son unos 115 m². Fachada principal orientada al Sur, fachada de la zona de las habitaciones orientada al norte, fachada este pegada a otro edificio y en la fachada oeste no hay nada, así que hablamos de que 3 de las 4 paredes dan directamente al exterior. Es un 2° piso, el 1° está habitado, el 3° es un bajo cubierta.

A mi parecer no se ha invertido lo suficiente en aislar. Fachadas norte y sur son de ladrillo normal + xps de 3cm + cámara de aire + ladrillo + Pladur pegado. Paredes este y oeste ladrillo normal + xps de 4 cm + cámara de aire + 8 cm lana de roca + Pladur. Ventanas de PVC con cristal doble y gas argón.

Van a instalar aerotermia bibloc para acs y calefacción por suelo radiante. Todavía no saben la potencia, están esperando a tener el cálculo de cargas termicas. La duda es si la aerotermia consumirá demasiado dado el mal aislamiento. Alguna opinión sobre otro sistema de calefacción que pueda ser más adecuado en este caso?

Ya adelanto que la opción de aumentar el aislamiento no está encima de la mesa, la descartan por no querer perder espacio dentro de la vivienda.

Gracias de antemano

busca los mensajes de @Chaomino o a ver si él te contesta, vive en un piso no muy bien aislado en santiago, ha puesto una máquina de 8kw con radiadores y está pasando el invierno muy confortable y con consumos muy bajos
 

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.189
Puntos de reacción
4.866
Puntos
113
Wh
18.217,9
busca los mensajes de @Chaomino o a ver si él te contesta, vive en un piso no muy bien aislado en santiago, ha puesto una máquina de 8kw con radiadores y está pasando el invierno muy confortable y con consumos muy bajos
Cometéis el error de pensar que si a la persona que vive a 10km le funciona a mi también me va a funcionar.

En cualquier zona de España la aerotermia tiene números para funcionar bien. Al final lo que importa es el dimensionado (tanto de la aerotermia como de la instalación), el aislamiento etc.

Por lo tanto que a alguien cerca le funcione no es garantía que a tu sí.
 

Víctor G

Nergizo
Registrado
14 Sep 2019
Mensajes
334
Puntos de reacción
249
Puntos
43
Ubicación
Galicia
Wh
1.162,5
Cometéis el error de pensar que si a la persona que vive a 10km le funciona a mi también me va a funcionar.

En cualquier zona de España la aerotermia tiene números para funcionar bien. Al final lo que importa es el dimensionado (tanto de la aerotermia como de la instalación), el aislamiento etc.

Por lo tanto que a alguien cerca le funcione no es garantía que a tu sí.
Con los datos que ha dado de aislamiento y localización, para calefacción le va a funcionar bien si le dimensionan e instalan bien el sistema, sea con radiadores o SR.
 
  • Me gusta
Reacciones: mbc
OP
A

Ava86

Fulgencio
Registrado
18 Dic 2020
Mensajes
21
Puntos de reacción
10
Puntos
3
Wh
136,2
  • Thread Starter
  • Iniciador del tema
  • #10
Yo creo que funcionara bien. Lo que me da la impresión (tampoco sé mucho sobre esto) es que los aislamientos son bastante pobres. Si que es verdad que tampoco es una zona demasiado fría, pero quizás mejorando un poco el aislamiento ya no haría falta aerotermia, quizás unos acumuladores serían más que suficientes. Y el consumo tampoco creo que se fuera a disparar tanto. La diferencia de gasto a la larga no llegaría a amortizar la aerotermia y el SR
 

Chaomino

Nergizo
Registrado
17 Feb 2020
Mensajes
297
Puntos de reacción
203
Puntos
43
Wh
1.316,3
A mi me mereció la pena. Mi piso debe ser "parecido" al tuyo, salvo que yo tengo edificios a los lados en este y oeste, uno en frente en la norte y completamente despejada la sur. Vivo en un primero y el bajo es un garaje por donde circula el aire libremente jjaja

Yo tuve que readaptar toda mi instalación porque tenía fundición, monotubo y bombona para agua calienta. Así que aproveché y puse todo: máquina, acs, radiadores e instalación bitubo.

El coste es grande pero no puedo estar más contento. Jamás había tenido este comfort en casa. El consumo anda entre los 9kWh los días más suaves (21.5º de consigna) y 39kWh durante filomena.
 

tio_pepe

Fulgencio
Registrado
24 Nov 2021
Mensajes
11
Puntos de reacción
0
Puntos
1
Ubicación
Madrid
Wh
61,6
A mi me mereció la pena. Mi piso debe ser "parecido" al tuyo, salvo que yo tengo edificios a los lados en este y oeste, uno en frente en la norte y completamente despejada la sur. Vivo en un primero y el bajo es un garaje por donde circula el aire libremente jjaja

Yo tuve que readaptar toda mi instalación porque tenía fundición, monotubo y bombona para agua calienta. Así que aproveché y puse todo: máquina, acs, radiadores e instalación bitubo.

El coste es grande pero no puedo estar más contento. Jamás había tenido este comfort en casa. El consumo anda entre los 9kWh los días más suaves (21.5º de consigna) y 39kWh durante filomena.

¿Qué tal te va con la subida?

Una cosa es consumo, otra gasto. En mi caso con acumuladores nocturnos, cuando vuelvan a poner los peajes en punta en enero, la factura se va a mantener, en cambio con aerotermia va a pegar un subidón.

Me estoy planteando seguir así con acumuladores, o aerotermia, o bomba de calor
1) bomba de calor + termo, presupuestos de 6.000 euros
2) aerotermia monobloc 6kW con fancoils, depósito de inercia + acumulador ACS juntos, presupuestos de 11.000 euros en adelante, pero hay subvenciones

La parte positiva es que arriba tengo tejado y autorización para poner paneles
 
Arriba