Consulta Mil dudas con aislantes de la casa, ventanas, vidrios... Agobiado es poco...

aunque para ser más objetivos, habría que definir "confort" numéricamente para así poder comparar unos sistemas con otros (no sé si existirá alguna norma UNE o similar sobre eso), ya que las percepciones son muy subjetivas.
Por supuesto que existen normas UNE, y multitud de literatura al respecto (en constante evolución)
.
Tienes la UNE-EN ISO 7730:2006 por ejemplo.
 
Si, la verdad. Debe ser que no suelo tener la suerte de que mis clientes cuenten con recursos ilimitados. Pero paradójicamente, no suelo prescribir suelos radiantes, y nadie se ha quejado por el confort...mas bien al contrario...serán/seremos raros.

Efectivamente, hay que probar de todo para tener capacidad de discernir...lo malo es cuando no lo has probado y crees que si...
En estas discusiones lo llevas todo siempre al PH cuando no es ni el 1% del mercado y ... ni es el caso , pero tú mismo. Que tú no prescribas SR no significa nada, es tú opción . Otros si lo prescriben y sus clientes son los más felices del mundo, y la sonrisa del confort refrescante no tiene precio , sin histerismos de ventanas abiertas , cerradas , etc..
Pues dependerá del tipo de avión
Estoy comparando dentro del mismo avión.
 
En estas discusiones lo llevas todo siempre al PH cuando no es ni el 1% del mercado y ... ni es el caso , pero tú mismo. Que tú no prescribas SR no significa nada, es tú opción . Otros si lo prescriben y sus clientes son los más felices del mundo, y la sonrisa del confort refrescante no tiene precio , sin histerismos de ventanas abiertas , cerradas , etc..

Estoy comparando dentro del mismo avión.
En mi opininión estais hablando de aproximaciones distintas al mismo tema: el confort pero con envolventes distintos.

Lufegut, un arquitecto especialista en diseñar PH, diseña y habla de casas con tal grado de aislamiento que no precisan aerotermia.

APG, del que ignoro sus credenciales, aboga por poner aerotermia en casas que no son PH.

Por otro lado, el argumento utilizado para intentar desacreditar las PH no me parece muy afortunado. Es un tema relativamente nuevo, desarrollado en los paises nórdicos que intenta abrirse camino en un sector tan tradicional como el de la construcción en un país en el que, teóricamente, disfrutamos de un clima mediterráneo.

Mucha gente piensa que intentar diseñar una casa PH aquí, es como ir a vender A.A. a los esquimales.
 
Mucha gente piensa que intentar diseñar una casa PH aquí, es como ir a vender A.A. a los esquimales.
Supongo que los esquimales pensaran que es lo mismo por AA allí, que poner calefaccion aqui :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
 
Gracias amigo,

Le he dado muchas vueltas esta semana y al final os cuento como ha acabado

Ventanas:
He presionado al instalador de Deceunick para que me ponga el triple cristal 4/16A/4/16A/4BE y con CS en la única que le da el sol directo de la tarde, la diferencia con climalit+kommerling es de 5200€, un importe para nada desdeñable, pero al final ambas combinaciones tiene ventanas con transmitancia de 1 y vidrios con transmitancias menores de 0,6...
Hola Big2142,
Te comento sobre tu consulta inicial.
La marca Kommerling es bastante mejor que Deceuninck en calidad general, desarrollo de producto y demás. Luego falta ver que modelo o series te oferta cada marca ya que hay diferentes gamas.
En cuanto a Climalit y Guardian, a día de hoy yo opino que Guardian está ligeramente por encima, y su precio si bien es algo más económico, la diferencia es mínima o ínfima si comparamos vidrios de gama similar.
Obviamente un vidrio triple como el que indicas aisla casi el doble que la opción de vidrio doble que indicas, y hablar del doble en aislamiento es mucha tela.
Desconozco el presupuesto global, pero 5.200€ de diferencia, o es un presupuesto de entre 60 y 80 mil euros, o se te están escapando detalles, que sería lo normal. Normalmente la gente no entiende de ventanas mucho y eso dificulta comparar ofertas.
Añado que las transmitancias reales de las ventanas y de las perfilerias estarán ppr encima de ese valor U=1 que indicas. Ese valor es el de la mejor de las combinaciones de perfiles, el valor real de la perfileria será entre 1'1 y 1'3, pero con ese vidrio obviamente la Uw será muy buena, excelente.
Si hace falta o no, es cuestión de cálculo. El cálculo correcto puede ahorrarte dinero en este sentido.
Por otra parte, imagino que esa composición es para ventanas y en puertas o elementos que estén a menos de 90cm del suelo tendrás vidrios laminados.
Y por último, no lo indicas pero esa calidad de ventana debería por pura lógica tener intercalario calido tipo Warmedge, asegúrate de que lo tenga.

PD: ya que vas con ventanas de ese nivel, confirma que la hermeticidad de la vivienda se trabaja bien. Es fundamental
 
Atrás
Arriba