Mini VRF vs AEROTERMIA

Registrado
11 Jun 2017
Mensajes
453
Puntos de reacción
253
Puntos
63
Wh
195,8
Buenas noches, hoy se me ocurre un tema nuevo derivado de la eficiencia energética, en base del cop y el eer.
A continuación paso a preguntar,
¿Cual piensan ustedes que es mas eficiente?
Para que no se extienda mucho el tema pongo los valores de máquinas Mitsubishi electric
Aerotermia. PUHZ-SE100VHA cop. ( varia entre 4'45/3'33/2'89) err ( entre 2'75/4'35)
Mini VRF PUMY-P112VKM3
Cop. 4'61. Err. 4'61.
Con los datos del catálogo ¿ Cual es mas eficiente?
 

Carlos

Administrador
Registrado
14 Oct 2015
Mensajes
4.817
Puntos de reacción
2.731
Puntos
113
Wh
2.033,4
Aerotermia. PUHZ-SE100VHA cop. ( varia entre 4'45/3'33/2'89) err ( entre 2'75/4'35)
Mini VRF PUMY-P112VKM3
Cop. 4'61. Err. 4'61.

Teóricamente el miniVRF y en la práctica puede que también, pero para saberlo con seguridad habría que ver:
  • cop y eer de la combinación de unidades a instalar del VRF, no solo el teórico (esto lo suele dar el software del fabricante)
  • unidades terminales de aerotermia: fan-coils, suelo radiante, etc...
  • cop y eer de cada sistema en el punto de trabajo o por lo menos el seer y scop, piensa que ese eer por ejemplo es con el agua a 7ºC, si tu sistema funciona con 9ºC ya cambia
 

ElectricoMalagaJavier

Nergizo Gold
Registrado
18 Jul 2017
Mensajes
218
Puntos de reacción
51
Puntos
28
Wh
234,8
El rendimiento de la aerotermia siempre va a quedar sujeto a todo el sistema, dimensionamiento, buena instalación, tipo de instalación, hábitos de uso...

El vrf está "más cerrado" esto va con esto y todo del mismo fabricante, me da la impresión de que es más realista los datos que se aportan de esta que de la otra.
 
Arriba