Consulta Modificaciones cuadro monofasico

  • Iniciador del tema Iniciador del tema DAVID1
  • Fecha de inicio Fecha de inicio

DAVID1

Fulgencio
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
434
Wh
386
Buenos días, me realizaron un cambio instalación de trifásica a monofásica pero algunos compañeros del foro me indicaron que después del cambio aún tenía cosas que no eran correctas, por lo que solicité al instalador que hiciera algunas modificaciones. Os adjunto foto de como ha quedado el cuadro y realizo algunas consultas.
[Nergiza.com] Modificaciones cuadro monofasico

[Nergiza.com] Modificaciones cuadro monofasico

1. Ahora tengo dos diferenciales. Uno que engloba 4 magnetos que son Horno-Encimera, Lavadora, Lavavajillas, y Nevera cada uno de ellos de 16A. Y el otro diferencial engloba 6 magnetos. Creo que el máximo por diferencial son 5 pero si que he de decir que el diferencial que engloba 6 magnetos uno de los magnetos es de 10A con sección de 1,5mm y solamente incluye un enchufe y un punto de luz. ¿Lo veis correcto ahora? Lo malo es que como salte el diferencial que lleva el circuito de la nevera, como no me saltará el diferencial que lleva luces y enchufes a ver si no me voy a dar cuenta y estoy horas sin darme cuenta de que ha saltado el diferencial de los electrodomésticos.

2. He incluido un protector contra sobretensiones, que está a continuación de los diferenciales. Creo que el lugar recomendado es entre el general y los diferenciales, peor me comentó el instalador que lo no importaba la ubicación que lo que importaba es que estuviera protegiendo correctamente lo que tenía que proteger.

3. Me ha colocado alguna brida en los cables para que no ejercieran tanta presión los cables sobre la tapa del cuadro eléctrico. ¿Poner bridas es correcto?

4. Ahora tengo un magneto de 16A para la nevera, no sé porque es más pequeño que el resto, y sobre todo veo que no lleva las punteras rojas que llevan el resto. Esto fue porque el instalador no era capaz de introducir los cables del magneto con las punteras y decidió no ponerlas para que le entraran los cables. ¿Esto es peligroso, porque incluso si os fijáis en la primera foto que adjunto se ve un poco el cobre del cable?.
[Nergiza.com] Modificaciones cuadro monofasico


[Nergiza.com] Modificaciones cuadro monofasico

5. El instalador añadió un magneto de 10A porque en un magneto de 16A había cables con sección de 1,5mm. Pero veo que el peine que yo tenía ya puesto anteriormente no llega a este magneto que añadió. ¿Esto es correcto?
[Nergiza.com] Modificaciones cuadro monofasico

6. El alumbrado creo que ha de llevar magneto de 10A, pero en mi caso el alumbrado y los enchufes de la casa están en el mismo circuito y es un circuito de 16A con cable de 2,5mm. ¿Lo veis correcto?

7. Tengo un circuito de 6 enchufes con magneto de 20A y sección de 4mm, y otro circuito de 10 enchufes y la luz del aseo de 20A y sección 4mm. ¿Lo veis correcto?

8. Tengo un magneto de 16A y sección 2,5mm que incluye Split aire acondicionado que pone en el Split 3,6A - 3,5A , 4 enchufes de la casa y un enchufe más que es donde se conecta la secadora. ¿Lo veis correcto?

Muchas gracias
 
2. He incluido un protector contra sobretensiones, que está a continuación de los diferenciales. Creo que el lugar recomendado es entre el general y los diferenciales, peor me comentó el instalador que lo no importaba la ubicación que lo que importaba es que estuviera protegiendo correctamente lo que tenía que proteger.

Estas protecciones siempre las he visto a la entrada del cuadro, donde antaño estaba el ICP. De hecho segun la ITC-52, y esta se refiere expresamente instalaciones para coche electrico donde las protecciones son obligatorias, creo recordar que dice que tienen que estar instaladas lo mas cerca posible del contador.

Y por la foto que pones ten presente que eso solo es una proteccion para TRANSITORIAS, recuerda que tambien las hay PERMANENTES. Son cosas distintas.
 
Estas protecciones siempre las he visto a la entrada del cuadro, donde antaño estaba el ICP. De hecho segun la ITC-52, y esta se refiere expresamente instalaciones para coche electrico donde las protecciones son obligatorias, creo recordar que dice que tienen que estar instaladas lo mas cerca posible del contador.

Y por la foto que pones ten presente que eso solo es una proteccion para TRANSITORIAS, recuerda que tambien las hay PERMANENTES. Son cosas distintas.
Perdona ¿esto que me han puesto es una protección para coche eléctrico? Lo mío es una vivienda normal.
¿Esto de protección para transitorias y para permanentes que es, que diferencia hay, se supone que me tenían que haber puesto una para permanentes?
Gracias
 
No hombre :) una proteccion de sobretensiones es la misma y hace la misma funcion en una casa que en una instalacion de coche, pero ejemplifique con la de coches por ser un ejemplo de obligatoria instalacion.

No se supone que te tenian que haber puesto nada en especial sino lo que tu hayas pedido. La proteccion de transitorias es ese cartucho, que lo que hace es derivar a tierra un pico. Por su parte la proteccion de permanentes parece un ICP y directamente corta todo el cuadro como forma de proteger la instalacion.

Ya que pones proteccion, que con que actuen una vez en la vida ya te salen rentables, pon ambas pues son situaciones distintas.
 
La protección para transitorias es, por simplificar mucho, para proteger contra la caída de un rayo o contra picos de corriente producidos por aparatos electrónicos. El de permanentes, de nuevo simplificando mucho, te protege contra la rotura del neutro.

Lo suyo es tener los dos pero ten en cuenta que el 99% de las instalaciones domésticas no tienen ninguno.

Otra cosa que preguntabas del peine, no llega al último magneto pero han puesto un puente de cable que es lo mismo.

Si no tienen protector en !a entrada del cable, el plástico rojo, tampoco pasa nada. Queda mejor estéticamente, protegen si hay algún pelo que se quede fuera, se aprietan mejor !os tornillos pero si te fijas en las casas de conocidos como con los protectores, la inmensa mayoría no tienen ninguno puesto.
 
La protección para transitorias es, por simplificar mucho, para proteger contra la caída de un rayo o contra picos de corriente producidos por aparatos electrónicos. El de permanentes, de nuevo simplificando mucho, te protege contra la rotura del neutro.

Lo suyo es tener los dos pero ten en cuenta que el 99% de las instalaciones domésticas no tienen ninguno.

Otra cosa que preguntabas del peine, no llega al último magneto pero han puesto un puente de cable que es lo mismo.

Si no tienen protector en !a entrada del cable, el plástico rojo, tampoco pasa nada. Queda mejor estéticamente, protegen si hay algún pelo que se quede fuera, se aprietan mejor !os tornillos pero si te fijas en las casas de conocidos como con los protectores, la inmensa mayoría no tienen ninguno puesto.
¿Y si me cambiaran este protector de transitorias y me pusieran uno de esos que es un protector combinado de transitorias y permanentes? ¿Lo único que si me pusieran uno combinado me tendrían que quitar el general o los diferenciales? Es que me ha parecido ver que estos protectores combinados hacen la función también de magneto general o de diferencial, ¿puede ser?
¿En cuanto a los amperajes de los circuitos que he puesto los veis correctos?
Gracias
 
¿Y si me cambiaran este protector de transitorias y me pusieran uno de esos que es un protector combinado de transitorias y permanentes? ¿Lo único que si me pusieran uno combinado me tendrían que quitar el general o los diferenciales? Es que me ha parecido ver que estos protectores combinados hacen la función también de magneto general o de diferencial, ¿puede ser?
¿En cuanto a los amperajes de los circuitos que he puesto los veis correctos?
Gracias
¿Alguien me puede indicar al respecto de esta última consulta? Gracias
 
¿Y si me cambiaran este protector de transitorias y me pusieran uno de esos que es un protector combinado de transitorias y permanentes? ¿Lo único que si me pusieran uno combinado me tendrían que quitar el general o los diferenciales? Es que me ha parecido ver que estos protectores combinados hacen la función también de magneto general o de diferencial, ¿puede ser?
De diferencial no hacen, descártalo que son cosas diferentes.
Respecto a quitarte el general, por tener no lo tienen que quitar, pero ese si quieres por poder si puedes reemplazarlo porque si que hace función sustitutiva.
 
De diferencial no hacen, descártalo que son cosas diferentes.
Respecto a quitarte el general, por tener no lo tienen que quitar, pero ese si quieres por poder si puedes reemplazarlo porque si que hace función sustitutiva.
De acuerdo, gracias. Entonces aunque ponga un protector combinado de transitorias y permanentes mantendría también el general que tengo. ¿En cuanto al amperaje de los circuitos que me han puesto los veis correctos?
 
Un magneto de 16 amperios te permite una potencia de 3,5 kw aproximadamente, uno de 10 es para una potencia de 2 kw. Sabiendo lo que tienes conectado a cada línea y lo que podría funcionar simultáneamente en cada una sabes si son adecuados.

Por lo que he leído el diámetro de los cables parece sobredimensionado en muchos casos. Eso no es malo, solo más caro, pero si ya estaban no van a cambiarlos.

Seguro que mirando con lupa se podrian buscar detalles pero diría que tienes un cuadro más que sobrado para lo que se suele ver en domicilios, no te marees mucho más.
 
En las instalaciones los circuitos de enchufes deben llevar magnetotérmico de 16A como máximo y cable de 2,5mm².
Si en una instalación falta potencia en los enchufes se añade otro circuito como ese, pero nunca poniendo un magneto de mas amperaje.
Se puede utilizar cable superior a 2,5mm² pero solo tiene sentido en instalaciones con líneas largas, por caída de tensión, pero manteniendo el magneto de 16A.
Saludos
 
Atrás
Arriba