Consulta Monobloc o Bibloc ¿qué elijo?

elijo_otro

Fulgencio
Registrado
14 Ene 2022
Mensajes
7
Ubicación
sevilla
Wh
16
Buenas tardes, a ver si me podéis orientar.

Estoy construyendo mi casa, y he pedido varios presupuestos para la aerotermia, y por más que leo no salgo de dudas.
Resulta que una empresa me ha ofertado una máquina Vaillant monobloc y otra empresa una máquina Panasonic bibloc.

Mi duda es: ¿cuál es mejor?

A priori, por lo que he leido, prefiero monobloc, puesto que no necesita instalación frigorífica y demás. A esto hay que añadir, porque creo que influye, que la idea es poner en el tejado la máquina, y con la bibloc habría que bajar tuberías de gas hasta la cochera (casi 13 metros de altura) y no sé que repercusiones tendrá eso en cuanto a rendimiento, consumos y demás.

En fin, que buscando he terminado en este foro y aquí lanzo la pregunta, a ver si me podéis ayudar. Disculpa de antemano si es algo que ya se haya comentado.

Por cierto, ¿existe algún sitio donde buscar equivalencias? Puesto que supongo que la máquina Panasonic bibloc tendrá un modelo equivalente en monobloc.

Un saludo y muchas gracias de antemano.
 
Buenas tardes, a ver si me podéis orientar.

Estoy construyendo mi casa, y he pedido varios presupuestos para la aerotermia, y por más que leo no salgo de dudas.
Resulta que una empresa me ha ofertado una máquina Vaillant monobloc y otra empresa una máquina Panasonic bibloc.

Mi duda es: ¿cuál es mejor?

A priori, por lo que he leido, prefiero monobloc, puesto que no necesita instalación frigorífica y demás. A esto hay que añadir, porque creo que influye, que la idea es poner en el tejado la máquina, y con la bibloc habría que bajar tuberías de gas hasta la cochera (casi 13 metros de altura) y no sé que repercusiones tendrá eso en cuanto a rendimiento, consumos y demás.

En fin, que buscando he terminado en este foro y aquí lanzo la pregunta, a ver si me podéis ayudar. Disculpa de antemano si es algo que ya se haya comentado.

Por cierto, ¿existe algún sitio donde buscar equivalencias? Puesto que supongo que la máquina Panasonic bibloc tendrá un modelo equivalente en monobloc.

Un saludo y muchas gracias de antemano.
En tu ubicación hay peligro de heladas por bajas temperaturas exteriores?.
 
Pues vivo en el centro de Andalucía, en días puntuales de frío podemos alcanzar -2 o -3 grados como mucho en la madrugada, pero no es lo normal para nada
Entonces puede ser monoblock sin problemas.

Si la unidad estará en el tejado, parte más alta de la instalación, y compacta, ahí hace falta un buen purgador de aire.

Tampoco hay problemas por 13 metros de tubería frigorífica en vertical (4 plantas?) si luego en horizontal no hay muchos metros.
 
Entonces puede ser monoblock sin problemas.

Si la unidad estará en el tejado, parte más alta de la instalación, y compacta, ahí hace falta un buen purgador de aire.

Tampoco hay problemas por 13 metros de tubería frigorífica en vertical (4 plantas?) si luego en horizontal no hay muchos metros.
vale, gracias
La cosa es que por más que leo, no le veo ventaja alguna a bibloc (más allá de resguardarla del tiempo en zonas con climas más extremos).
 
Unas tienen ventajas e inconvenientes y las otras igual. Muy importantes el instalador, referencias y experiencia, y el servicio técnico.
¿y me puedes hacer un resumen de cuáles son o dónde verlas? porque por más que leo no encuentro ninguna más allá de lo comentado
 
El invento del bi block fue una estrategia inicial por parte de los fabricantes de equipos de expansión directa (gas/aire) para aprovechar las unidades condensadoras ya existentes para equipos partidos (conductos y cassette principalmente).

El sistema mono-block, fue la solución que los fabricantes de chiller adoptaron para dar solución a esta ¨necesidad del mercado¨, aprovechando el desarrollo de mini-chiller que ya tenían en su porfolio.

La principal ventaja que yo veo al sistema partido es que en la mayoría de los casos con la bomba incluida en el modulo hidraulico, al estar mas cerca de los colectores del suelo radiante o fancoils (sobre todo los fancoil por su pérdida de carga) te evitas poner bomba en secundario.

La desventaja principal que yo le veo es la interconexión frigorífica y por ende su ¨complejidad a la hora de instalar¨ por no hablar de la posibilidad de fuga de gas.


Independientemente del sistema que elijas, como te han dicho en el hilo intenta que el instalador tenga buenas referencias y experiencia en estos sistemas.


Suerte.
 
El invento del bi block fue una estrategia inicial por parte de los fabricantes de equipos de expansión directa (gas/aire) para aprovechar las unidades condensadoras ya existentes para equipos partidos (conductos y cassette principalmente).

El sistema mono-block, fue la solución que los fabricantes de chiller adoptaron para dar solución a esta ¨necesidad del mercado¨, aprovechando el desarrollo de mini-chiller que ya tenían en su porfolio.

La principal ventaja que yo veo al sistema partido es que en la mayoría de los casos con la bomba incluida en el modulo hidraulico, al estar mas cerca de los colectores del suelo radiante o fancoils (sobre todo los fancoil por su pérdida de carga) te evitas poner bomba en secundario.

La desventaja principal que yo le veo es la interconexión frigorífica y por ende su ¨complejidad a la hora de instalar¨ por no hablar de la posibilidad de fuga de gas.


Independientemente del sistema que elijas, como te han dicho en el hilo intenta que el instalador tenga buenas referencias y experiencia en estos sistemas.


Suerte.
muy interesante, desde mi ignorancia siempre pensé que un mini chiller y una aerotermia son prácticamente lo mismo aunque es cierto que por lo menos en mi zona solo se usaban para refrigeración y calefacción
 
muy interesante, desde mi ignorancia siempre pensé que un mini chiller y una aerotermia son prácticamente lo mismo aunque es cierto que por lo menos en mi zona solo se usaban para refrigeración y calefacción
Pues estabas en lo cierto, tan ignorante no eres en este tema...la única diferencia entre un sistema aerotérmico mono-block y un mini chiller bomba de calor es: la programación del autómata para la gestión del ACS, que consta de una salida digital o analógica para la gestión de la válvula de 3 vías, entrada analógica de sonda para acumulación de ACS , gestión de resistencias, legionela y poco mas.

A nivel termodinámico elegir equipos con rangos de trabajo en bomba de calor aumentados capaces de producir agua caliente con temperaturas exteriores superiores a 30°C (con un control de evaporación)

A día de hoy con la competencia y la entrada del mercado chino los fabricantes Japoneses y Europeos ya diseñan desde 0 sus sistemas aerotérmicos intentando diferenciarse (complicado ya que a día de hoy china genera mucha patente propia, en algunos casos de muy buena calidad)

Saludos
 
Para mí la principal desventaja del monoblock es el tema de los protocolos anticongelación. Por ejemplo no lo querría ni regalado para una segunda residencia, ya que aunque tengas la función de calefacción apagada tanto el compresor como la bomba van a funcionar para mantener una temperatura mínima de agua, que muchas veces el instalador te deja por defecto demasiado alta, produciendo en el peor de los casos muchos arranques del compresor y en el peor unos gastos sostenidos de electricidad diarios que se te pueden ir tranquilamente a 1,5/2 kwh...
 
Para mí la principal desventaja del monoblock es el tema de los protocolos anticongelación. Por ejemplo no lo querría ni regalado para una segunda residencia, ya que aunque tengas la función de calefacción apagada tanto el compresor como la bomba van a funcionar para mantener una temperatura mínima de agua, que muchas veces el instalador te deja por defecto demasiado alta, produciendo en el peor de los casos muchos arranques del compresor y en el peor unos gastos sostenidos de electricidad diarios que se te pueden ir tranquilamente a 1,5/2 kwh...
El glicol en su justa medida es una solución para una segunda residencia, no obstante dependiendo de la frecuencia con la que visitemos la segunda residencia es mas rentable una bomba de calor de expansión directa si se quiere refrigeración y si solo queremos calentar una calderita.
 
Atrás