Hola,
Hace un tiempo hice una consulta sobre una aerotermia en una casa de nueva construcción: aquí lo podéis ver
Tal y como dijisteis en el foro, la colocación de la maquina estaba muy mal y con filomena dos maquina se estropearon, al final con las quejas hemos conseguido que las subieran.
El siguiente problema que tenemos es que los 7 termostatos que tenemos en casa pueden encender y apagar la máquina (no tenemos bomba secundaria) por lo que se nos producen un montón de paradas y arranques, en plan cientos al día:
Me gustaría dar las gracias a @cameno.alv por unos comentarios en otros hilos que me han permitido solucionarlo, he dejado solo un termostato en el salón que pueda arrancar y parar la máquina con una consigna un poco más alta y el resto como limitadores. Con lo que consigo que solo me arranque 3 o cuatro veces al día con un confort diría que incluso mayor. Aquí podéis ver como se comporta ahora:
Otra cosa que cambie es que impulso a 35º y no a 50º como me lo dejaron puesto.
Al final en estos temas de aerotermia creo que se están haciendo chapuzas muy grandes. De hecho la gente de uponor me decia que este comportamiento es normal.... (por ejemplo sus termostatos por defecto aún que estes por debajo de consigna cada 20min paran de demandar por su algoritmo de auto-equilibrado....)
Muchas gracias a este foro por toda la info que dais!
Hace un tiempo hice una consulta sobre una aerotermia en una casa de nueva construcción: aquí lo podéis ver
Tal y como dijisteis en el foro, la colocación de la maquina estaba muy mal y con filomena dos maquina se estropearon, al final con las quejas hemos conseguido que las subieran.
El siguiente problema que tenemos es que los 7 termostatos que tenemos en casa pueden encender y apagar la máquina (no tenemos bomba secundaria) por lo que se nos producen un montón de paradas y arranques, en plan cientos al día:
Me gustaría dar las gracias a @cameno.alv por unos comentarios en otros hilos que me han permitido solucionarlo, he dejado solo un termostato en el salón que pueda arrancar y parar la máquina con una consigna un poco más alta y el resto como limitadores. Con lo que consigo que solo me arranque 3 o cuatro veces al día con un confort diría que incluso mayor. Aquí podéis ver como se comporta ahora:
Otra cosa que cambie es que impulso a 35º y no a 50º como me lo dejaron puesto.
Al final en estos temas de aerotermia creo que se están haciendo chapuzas muy grandes. De hecho la gente de uponor me decia que este comportamiento es normal.... (por ejemplo sus termostatos por defecto aún que estes por debajo de consigna cada 20min paran de demandar por su algoritmo de auto-equilibrado....)
Muchas gracias a este foro por toda la info que dais!