No consigo mantener la temperatura de consigna con suelo refrescante.

Buenos días!
Ayer puse la máquina sin curva climática y impulsando el agua a 11. No tengo condensación. Zona centro de la península éstos días....cero humedad jajjaja.
Esta noche he abierto toda casa pq por fín han bajado las temperaturas y corría aire fresco. La casa ha bajado su temperatura a 24,5. Yo he bajado el termostato a 24 para que aprovechara el fresquito y a ver si éstos días consigo que gaste algo menos.

Hablando con más gente, me he encontrado con más decepcionados con el suelo refrescante. Pq a mí por lo menos, me la "vendieron" como la panacea, que iba a pasar frío. Qué el aire acondicionado (palabras textuales) no hacía falta (menos mal que no nos lo creíamos y pusimos tb preinstalación de aire acondicionado)
Según el jefe, solo la gente obesa pasaba calor... (eso indica mucho de esa persona)

Voy a ver si puedo subir alguna foto y podéis adivinar el paso.
Ver el archivos adjunto 15539
Por lo que te he leído, parece que tienes termostatos tanto en la planta principal como en el semisótano.
Te recomiendo que pongas una temperatura más baja en la planta principal, por ejemplo 18 (no los vas a alcanzar ni de coña) y en el semisótano una temperatura de consigna más alta, por ejemplo 23.
En cuanto al consumo, es mejor que la máquina no pare. Si tienes gráficas de consumo para monitorizarla podrás saber cómo está trabajando tu máquina y que es lo que hace en cada momento. Como la máquina esté arrancando y parando continuamente el consumo de dispara.
El paso que tienes es de 13cm igual que yo. Mi casa es de 2 plantas y, haciendo lo que te he comentado más arriba, consigo que en ningún momento suba la temperatura por encima de 24 grados en ninguna de las 2 plantas. Es más, los circuitos de las planta baja (salón, cocina, comedor todo abierto, y un estudio) no suelen abrirse hasta bien entrada la tarde porque el frío de la planta superior tiende a bajar y con un ventilador de techo es como si tuvieras encendido un aire acondicionado. Los circuitos del cuarto de baño y la entrada siempre están abiertos.
El suelo refrescante bien usado, y si tu casa tiene unos aislamientos medio decentes, puede hacer que te tengas que tapar con una mantita en verano mientras ves la televisión. Doy fe.
 
Buenos días.
Ahora os pongo fotos de mi techo y me bajo a hacer de la máquina.

El semisótano lo tenemos apagado, es decir hemos cerrado su colector para que no pase por allí nada de agua fría. De esa manera es cuando hemos podido refrescar la de arriba.

No tenemos las tejas pegadas al falso techo,no! De arriba a abajo: Tejas, panel sándwich, espacio vacío, lana de roca techo de Pladur.
 
IMG_20200609_105034_427.jpg

IMG-20200609-WA0070.jpg
IMG_20200917_123611.jpg
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20200616_192736.jpg
    IMG_20200616_192736.jpg
    118,3 KB · Visitas: 58
Ahora sí se ven.. perdonad!

En mi máquina, la gráfica de consumo es muy simple.

Por cierto necesito resolver ésta duda:
Gasta igual poner a 22 y que nunca la alcance pero se quede en 24?
Qué poner la temperatura que quiero 24 y tampoco la alcance?

Mejor impulsar a 13 y bajar temperatura consigna o bajar impulsión y mantener temperatura consigna?

Llevo 2 noches abriendo pq ahora sí que hace algo de fresco por la noche, no como días atrás, y al menos la máquina descansa.

Yo no la paro ella sola lo hace. Desde que se puso en modo refrescante ha estado encendida, de hecho usamos el modo ausencia y genial.
 
Ahí os dejo los consumos... a mí me parece bastante.
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220721_111229.jpg
    IMG_20220721_111229.jpg
    77,2 KB · Visitas: 60
  • IMG_20220721_111220.jpg
    IMG_20220721_111220.jpg
    76,9 KB · Visitas: 59
  • IMG_20220721_111206.jpg
    IMG_20220721_111206.jpg
    65,9 KB · Visitas: 60
  • IMG_20220721_111153.jpg
    IMG_20220721_111153.jpg
    75,4 KB · Visitas: 60
  • IMG_20220721_111142.jpg
    IMG_20220721_111142.jpg
    84,9 KB · Visitas: 59
  • IMG_20220721_111129.jpg
    IMG_20220721_111129.jpg
    74,6 KB · Visitas: 53
Y ahí os dejo, el estado del sistema a las 11 y pico de la mañana. Y oa enseño lo de la curva (90%,80%) y al 100% Eso no termino de entenderlo.
Leyendo instrucciones entiendo que el 90% son los días que va a alcanzar esas temperaturas, el 90% de las veces, no? Y al 100% pones una temperatura de impulsión y listo....no?
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220721_111614.jpg
    IMG_20220721_111614.jpg
    73,9 KB · Visitas: 51
  • IMG_20220721_111604.jpg
    IMG_20220721_111604.jpg
    73,7 KB · Visitas: 47
  • IMG_20220721_111553.jpg
    IMG_20220721_111553.jpg
    78,2 KB · Visitas: 41
  • IMG_20220721_111540.jpg
    IMG_20220721_111540.jpg
    75 KB · Visitas: 38
  • IMG_20220721_111508.jpg
    IMG_20220721_111508.jpg
    77,7 KB · Visitas: 37
  • IMG_20220721_111433.jpg
    IMG_20220721_111433.jpg
    79,5 KB · Visitas: 35
  • IMG_20220721_111418.jpg
    IMG_20220721_111418.jpg
    85 KB · Visitas: 34
  • IMG_20220721_111403.jpg
    IMG_20220721_111403.jpg
    78,7 KB · Visitas: 32
  • IMG_20220721_111343.jpg
    IMG_20220721_111343.jpg
    72,7 KB · Visitas: 29
  • IMG_20220721_111335.jpg
    IMG_20220721_111335.jpg
    62,8 KB · Visitas: 30
  • IMG_20220721_111328.jpg
    IMG_20220721_111328.jpg
    72,9 KB · Visitas: 29
  • IMG_20220721_111314.jpg
    IMG_20220721_111314.jpg
    89,5 KB · Visitas: 35
Y por último nos enseño los termostatos:

El negro "nos lo regaló" el jefe de fontaneros (haciéndonos la pelota) y es como un mando a distancia de la máquina de abajo. Es una sonda de ambiente interior.
Y el blanco es el termostato del salón, en las 2 habitaciones restantes y en las de abajo tb tenemos.

Los baños y cocina van a "escape libre" (lo llamaban los fontaneros) es decir siempre está el circuito abierto, no tienen termostatos.


Yo tengo la duda de quién manda sobre la máquina. Creo que mandan los termostatos blancos pq si alcanzan su temperatura el compresor exterior se para.

Y todo eso os cuento....
 

Archivos adjuntos

  • IMG_20220721_111005.jpg
    IMG_20220721_111005.jpg
    64,3 KB · Visitas: 34
Por cierto necesito resolver ésta duda:
Gasta igual poner a 22 y que nunca la alcance pero se quede en 24?
Qué poner la temperatura que quiero 24 y tampoco la alcance?
En principio gastaría lo mismo. Se supone que al no alcanzar la temperatura, la máquina no pararía.
Los datos que muestras de consumos solo sirven para saber que la máquina está gastando bastante. Yo apostaría a que te está parando y arrancando. Deberías poner un medidor de consumo en la línea eléctrica de la aerotermia para saber cómo está funcionando realmente.
En la foto que muestra los datos de refrescamiento parece que estás gastando unos 40kwh/dia más o menos... Eso es una barbaridad.
Si te sirve de referencia, nosotros venimos gastando unos 15kwh/día incluyendo el ACS (que por cierto, también veo que consumes mucha ACS... Calientas más de una vez/día el depósito? En cualquier caso, configurar el depósito a 48 grados ahora en verano parece un poco excesivo)
Mejor impulsar a 13 y bajar temperatura consigna o bajar impulsión y mantener temperatura consigna?
Según las fotos que has puesto parece que estás trabajando por curva climática y no por temperatura de impulsión fija. Sin estar 100% seguro, la curva climática provoca un mayor consumo.
Lo bueno que tiene trabajar con una impulsión fija es que una vez que la máquina la ha alcanzado, ésta modula y consume muy poco (lo justo para mantener esa temperatura).

Tienes un montón de configuraciones que no sé muy bien qué significan. Sería conveniente que te leyeras el manual o pusieses algunas capturas del mismo para resolver tus dudas sobre algunos parámetros.

Hay un grupo de aerotermia en Telegram en el que te pueden echar un cable a configurar el equipo. Se llama aerotermia España
 
Lo del acs no lo he cambiado. Está como lo pusieron.
Calienta el agua cuando gasta el depósito que lleva en el interior.
Yo tb pienso que gasta mucho pq no para.

Las instrucciones no indican mucho más.
La curva climática la he quitado para que vierais la diferencia entre la curva y ponerlo al 100%.
Os he puesto toda la información que da. Lo de la atenuación de la BC no sé qué es.
 
Gente a mí en este caso me da sensación de problemas de aislamiento...

Las placas de FERCO son de 7,5 - 13 cm. No creo que esto sea un problema ya que 13 cm bajando 2 grados ya estás en lo mismo que 10.

Mandar 11º al suelo es una salvajada y además incómodo... la mayoría con 14 - 17 mantienen y con poca potencia.

Habría que ver los demás elementos hidráulicos conectados y cómo lo están y la ubicación de la unidad exterior (aunque esto puede afectar mas en invierno).

De entrada probaría una impulsión estable de 14-15º sin programación, es decir 24h chutando, capando el compresor a unos 40W m2. Por ejemplo 4 KW cada 100 m2.

A partir de ahí, si esos parámetros se mantienen y la casa no refresca a 25 en un par de días, problema de aislamiento al 95%. Ahora bien, esto se prueba sin ola de calor.

Tal y como te han dicho, es la panacea, si se hace bien y no se esperan 20º que siempre hay que saber que es REFRESCANTE no refrigerante.

Saludos.
 
Gente a mí en este caso me da sensación de problemas de aislamiento...

Las placas de FERCO son de 7,5 - 13 cm. No creo que esto sea un problema ya que 13 cm bajando 2 grados ya estás en lo mismo que 10.

Mandar 11º al suelo es una salvajada y además incómodo... la mayoría con 14 - 17 mantienen y con poca potencia.

Habría que ver los demás elementos hidráulicos conectados y cómo lo están y la ubicación de la unidad exterior (aunque esto puede afectar mas en invierno).

De entrada probaría una impulsión estable de 14-15º sin programación, es decir 24h chutando, capando el compresor a unos 40W m2. Por ejemplo 4 KW cada 100 m2.

A partir de ahí, si esos parámetros se mantienen y la casa no refresca a 25 en un par de días, problema de aislamiento al 95%. Ahora bien, esto se prueba sin ola de calor.

Tal y como te han dicho, es la panacea, si se hace bien y no se esperan 20º que siempre hay que saber que es REFRESCANTE no refrigerante.

Saludos.
Hola! Sin ola de calor la casa alcanzó los 25,5 grados la verdad... pero no bajó de ahí.
Ya hemos bajado la potencia del compresor al máximo que nos permite un 70%, estamos impulsando a 14 y estamos igual que a 11 la verdad.

Vamos aprendiendo gracias al foro que me indicaron pero el consumo sigue siendo alto.

En fín... sigo ajustando cosas, sabiendo que hay muchas partes mal instaladas.
 
Gente a mí en este caso me da sensación de problemas de aislamiento...

Las placas de FERCO son de 7,5 - 13 cm. No creo que esto sea un problema ya que 13 cm bajando 2 grados ya estás en lo mismo que 10.

Mandar 11º al suelo es una salvajada y además incómodo... la mayoría con 14 - 17 mantienen y con poca potencia.

Habría que ver los demás elementos hidráulicos conectados y cómo lo están y la ubicación de la unidad exterior (aunque esto puede afectar mas en invierno).

De entrada probaría una impulsión estable de 14-15º sin programación, es decir 24h chutando, capando el compresor a unos 40W m2. Por ejemplo 4 KW cada 100 m2.

A partir de ahí, si esos parámetros se mantienen y la casa no refresca a 25 en un par de días, problema de aislamiento al 95%. Ahora bien, esto se prueba sin ola de calor.

Tal y como te han dicho, es la panacea, si se hace bien y no se esperan 20º que siempre hay que saber que es REFRESCANTE no refrigerante.

Saludos.
Ahhh y nunca he querido bajar más de 25 grados la casa...
 