Hola a todos, este es mi primer post aquí aunque llevo mucho tiempo leyéndoos y me parece un gran sitio del que he aprendido mucho sobre energía y climatización. Y por ello me gustaría plantear una consulta sobre mi bomba de calor.
En el mes de noviembre me mudé a un piso de un dormitorio con calefacción por bomba de calor por conductos y no he sido capaz de no pasar frío todavía, sobre todo en los pies. El piso es un primero umbrío, Madrid ciudad orientación este y tres lados exteriores, con dormitorio (10 m2) y salón (22 m2) con cocina americana y terraza acristalada integrada (8m2). Las ventanas son de climalit y las paredes de pladur con aislamiento dentro. Nada del otro mundo que dijeses que es una nevera, pero lo es.
La cosa es que cuando entré el propietario cambió la bomba porque la vieja no funcionaba, instalando una Mitsubishi Electric MPEZ-60VJA (Power Inverter), ya que le dijeron que una menor no iba a valer puesto que la unidad exterior está en la azotea (7ª planta). No obstante, a mí me da la sensación de que está sobredimensionada y que se la colaron para curarse en salud, aunque yo no soy especialista en el tema e igual me equivoco (mi ámbito es la electrónica). Además, el monitor de consumo que tengo me daba unos picos muy altos al encenderla y al investigar descubrí que esa es la "ventaja" de la gama "Power", que es capaz de arrancar con mucha potencia para calentar rápido, pero según el post de Carlos sobre la serie Mr. Slim, no es que sea más útil esta serie para un piso, pero bueno.
Por otro lado está el tema de las rejillas de impulsión y retorno. El retorno es a plenum, con una rejilla en el pasillo/salón (23 x 33 cm) y otra en el dormitorio (58 x 13.5 cm), pero muy cerca de las impulsiones (de 38 x 13.5 cm), sobre todo en el salón (adjunto fotos). A mí se me hacen pequeñas y mal ubicadas, sobre todo las del salón. Además, por diseño de los conductos, la mayor parte del flujo de aire iba a la habitación, así que como ahí apenas hago vida y cuando estoy suelo apagar la calefacción, cerré bastante la rejilla usando el obturador y conseguí un reparto adecuado del calor. También tapé la mitad del retorno para intentar que la mayor parte del aire viniese del salón, aunque no se si esto es efectivo o bueno.
Mis problemas son mayormente la estratificación y las corrientes frías. Para evitarlos le doy caña al termostato a temperaturas que me parecen excesivas (23-24 ºC), pero aun así no consigo tener los pies calientes y soy muy friolero de pies. Sé que es complicado, pero la alternativa es tirar de apoyos resistivos y prefiero evitar eso por el consumo, aunque no sé ya qué decir del consumo, ya que el viernes 8 (día de la nevada épica en Madrid) hice 35 kWh con la bomba sin parar todo el día y no estuve cómodo. Aparte hay que sumarle el posible sobredimensionado de la máquina, que eso hace que de vez en cuando tenga que parar porque el inverter no da menos, lo que ocasiona dos cosas: una corriente fría del flujo de aire mínimo en modo en espera que me da en la nuca, ya que tengo el escritorio donde teletrabajo justo enfrente, y un nuevo arranque a tope de potencia que hace que consuma aún más, al menos según mis medidas. De hecho, he visto que no me sale a cuenta pararla por la noche porque al día me va a gastar lo mismo si tiene que recuperar todo lo perdido por la mañana.
Probé a cambiar la lectura del termistor al termostato, pero nada, solo si lo aprieto fuerte consigo algo. Aun así, tengo unos gradientes de 17 ºC en los pies y 27 ºC a metro y medio. Y tampoco puedo inclinar mucho las rejillas porque el flujo de aire muy templado o casi frío cuando para me constipa. Así que no sé qué narices hacer. Se me han ocurrido todo tipo de ideas locas como hacer un “retorno bajo casero” con tubo de extractora de 150 pero se me iba de precio, o un desestratificador con un extractor de baño y más tubo, pero no sé si sería eficaz. También tengo un sistema de automatización medio montado y la máquina tiene wifi, así que podría hacer un termostato por software con un sensor y comandar la máquina al máximo o mínimo basándome en una lectura más fiel, aunque eso la vuelva un poco loca.
Por todo esto me he animado a consultar aquí, y me gustaría oír otras opiniones y comentarios, así como ideas locas. No me importa hacer experimentos y medidas, siempre que no sean muy caras y no alteren el piso o la máquina.
En el mes de noviembre me mudé a un piso de un dormitorio con calefacción por bomba de calor por conductos y no he sido capaz de no pasar frío todavía, sobre todo en los pies. El piso es un primero umbrío, Madrid ciudad orientación este y tres lados exteriores, con dormitorio (10 m2) y salón (22 m2) con cocina americana y terraza acristalada integrada (8m2). Las ventanas son de climalit y las paredes de pladur con aislamiento dentro. Nada del otro mundo que dijeses que es una nevera, pero lo es.
La cosa es que cuando entré el propietario cambió la bomba porque la vieja no funcionaba, instalando una Mitsubishi Electric MPEZ-60VJA (Power Inverter), ya que le dijeron que una menor no iba a valer puesto que la unidad exterior está en la azotea (7ª planta). No obstante, a mí me da la sensación de que está sobredimensionada y que se la colaron para curarse en salud, aunque yo no soy especialista en el tema e igual me equivoco (mi ámbito es la electrónica). Además, el monitor de consumo que tengo me daba unos picos muy altos al encenderla y al investigar descubrí que esa es la "ventaja" de la gama "Power", que es capaz de arrancar con mucha potencia para calentar rápido, pero según el post de Carlos sobre la serie Mr. Slim, no es que sea más útil esta serie para un piso, pero bueno.
Por otro lado está el tema de las rejillas de impulsión y retorno. El retorno es a plenum, con una rejilla en el pasillo/salón (23 x 33 cm) y otra en el dormitorio (58 x 13.5 cm), pero muy cerca de las impulsiones (de 38 x 13.5 cm), sobre todo en el salón (adjunto fotos). A mí se me hacen pequeñas y mal ubicadas, sobre todo las del salón. Además, por diseño de los conductos, la mayor parte del flujo de aire iba a la habitación, así que como ahí apenas hago vida y cuando estoy suelo apagar la calefacción, cerré bastante la rejilla usando el obturador y conseguí un reparto adecuado del calor. También tapé la mitad del retorno para intentar que la mayor parte del aire viniese del salón, aunque no se si esto es efectivo o bueno.
Mis problemas son mayormente la estratificación y las corrientes frías. Para evitarlos le doy caña al termostato a temperaturas que me parecen excesivas (23-24 ºC), pero aun así no consigo tener los pies calientes y soy muy friolero de pies. Sé que es complicado, pero la alternativa es tirar de apoyos resistivos y prefiero evitar eso por el consumo, aunque no sé ya qué decir del consumo, ya que el viernes 8 (día de la nevada épica en Madrid) hice 35 kWh con la bomba sin parar todo el día y no estuve cómodo. Aparte hay que sumarle el posible sobredimensionado de la máquina, que eso hace que de vez en cuando tenga que parar porque el inverter no da menos, lo que ocasiona dos cosas: una corriente fría del flujo de aire mínimo en modo en espera que me da en la nuca, ya que tengo el escritorio donde teletrabajo justo enfrente, y un nuevo arranque a tope de potencia que hace que consuma aún más, al menos según mis medidas. De hecho, he visto que no me sale a cuenta pararla por la noche porque al día me va a gastar lo mismo si tiene que recuperar todo lo perdido por la mañana.
Probé a cambiar la lectura del termistor al termostato, pero nada, solo si lo aprieto fuerte consigo algo. Aun así, tengo unos gradientes de 17 ºC en los pies y 27 ºC a metro y medio. Y tampoco puedo inclinar mucho las rejillas porque el flujo de aire muy templado o casi frío cuando para me constipa. Así que no sé qué narices hacer. Se me han ocurrido todo tipo de ideas locas como hacer un “retorno bajo casero” con tubo de extractora de 150 pero se me iba de precio, o un desestratificador con un extractor de baño y más tubo, pero no sé si sería eficaz. También tengo un sistema de automatización medio montado y la máquina tiene wifi, así que podría hacer un termostato por software con un sensor y comandar la máquina al máximo o mínimo basándome en una lectura más fiel, aunque eso la vuelva un poco loca.
Por todo esto me he animado a consultar aquí, y me gustaría oír otras opiniones y comentarios, así como ideas locas. No me importa hacer experimentos y medidas, siempre que no sean muy caras y no alteren el piso o la máquina.