Yo voy compartir mi experiencia de abrir caudalimetros y temperatura de 35. Esta experiencia espero que sirva mejor que el tema de trifásica .
Veo que tú instalación te anotaron los metros de tubo en cada caudalimetro y eso está muy bien para regular el suelo. Si abres caudalimetros que igual no todas las habitaciones necesitan los mismo litro, si habres unos y no cierras otros tienes que aumentar la velocidad de la bomba de circulación.
Yo tuve la fantástica idea de intentar correguir una habitación que no notaba el suelo caliente y abrí el más ese circuito y otros dos que quería tener más agua. Estuve un par de días y el analogico de ida estaba en 35 y el de vuelta 25 y no me subía el termostato de las habitaciones. Y al cabo de esos días aumente la velocidad de la bomba del suelo y me volvió a funcionar bien. Ida 35 y vuelta 28 o 29, me gasto menos la máquina subiendo la velocidad de la bomba.
Veo que tú instalación te anotaron los metros de tubo en cada caudalimetro y eso está muy bien para regular el suelo. Si abres caudalimetros que igual no todas las habitaciones necesitan los mismo litro, si habres unos y no cierras otros tienes que aumentar la velocidad de la bomba de circulación.
Yo tuve la fantástica idea de intentar correguir una habitación que no notaba el suelo caliente y abrí el más ese circuito y otros dos que quería tener más agua. Estuve un par de días y el analogico de ida estaba en 35 y el de vuelta 25 y no me subía el termostato de las habitaciones. Y al cabo de esos días aumente la velocidad de la bomba del suelo y me volvió a funcionar bien. Ida 35 y vuelta 28 o 29, me gasto menos la máquina subiendo la velocidad de la bomba.