Nueva vivienda

Tema en 'Aerotermia' iniciado por Cangrejo717, 21 May 2019.

  1. PabloB

    PabloB SuperNergizo

    Mensajes:
    1.030
    Me Gusta (rec.):
    500
    Puntos:
    83
    Reg.:
    11 Sep 2018
    Necesita soporte la Aerotermia con fancoils


    Lee la última intervención del administrador.

    Se está convirtiendo en una plaga esto de hacer pasar por japonesas marcas chinorras...
     
  2. Juno4

    Juno4 SuperNergizo

    Mensajes:
    856
    Me Gusta (rec.):
    503
    Puntos:
    93
    Reg.:
    21 Mar 2016
    Asesórate bien, pero panasonic no es mala marca.
     
  3. OP
    OP
    Cangrejo717

    Cangrejo717 Fulgencio

    Mensajes:
    7
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    21 May 2019
    Pues ya están instalando la Panasonic, no pensaba que iba a necesitar tanto espacio. La unidad exterior es bastante grande y encima va separada de la pared. Me entra la duda de si es necesario llenar circuito del suelo radiante con agua destilada para que no haya problemas de cal, suciedad,.... o si vale con el normal.
     
  4. OP
    OP
    Cangrejo717

    Cangrejo717 Fulgencio

    Mensajes:
    7
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    21 May 2019
    Hola,

    Ya esta todo en marcha a la espera de que venga el servicio técnico. Estos son las fotos tras 3 horas funcionando:

    Consumo: 1,8kW
    Generación: 13kW
    COP: 7,22

    Retorno: 22º
    Impulsion: 28º
    Deposito: 45º

    No se hasta que punto son fiables los datos de la maquina porque el COP que indica es bastante alto. El ACS alcanzo la temperatura de consigna sin problemas, sin embargo con la calefacción no se si me habré quedado corto. Al llegar por la mañana los termostatos de la casa marcaban 18º y la bomba ha estado funcionando toda la noche a pleno rendimiento. Los caudalimetros al maximo no pasan de 1,5 y la maquina es una Panasonic de 12kW.
     
  5. Obligatorio

    Obligatorio Nergizo Gold

    Mensajes:
    131
    Me Gusta (rec.):
    63
    Puntos:
    28
    Reg.:
    9 Dic 2019
    No, ese COP es el instantaneo y generado por la maquina gracias a presión y temperaturas del refrigerante. La unica manera cierta de saber el COP real es con un medidor de kW eléctricos absorbidos por el compresor y uno de kW térmicos del agua calentada y en una unidad de tiempo razonable.
     
    A Carlos y PabloB les gusta esto.

Compartir esta página