Buenos días a todos.

Hace dos meses que he instalado en casa aerotermia Panasonic de 12 kW, para radiadores de aluminio. De momento calienta bien la casa. Tengo configurada el agua de los radiadores a 50 grados. Y el termostato de la aerotermia en el salón a 24. Me oscila entre 23 y 24 las 24 horas. Otro termostato que tengo en el salón marca 22 y algo. De momento la experiencia ha sido buena hasta ayer. Que a las 7 y pico se me fue la luz y resulta que vi un pico de consumo de 5.2. Cosa que hasta ahora no había pasado.
De momento me está consumiendo de 20 a 30 kW al día.
COP en Septiembre 4.3
COP en Octubre 4.6
COP en Noviembre 3.9

Aunque estos últimos días es de 3.3 o 3.4.


Quería pedir consejo para ver de qué manera se puede optimizar el consumo o configurar la aerotermia para sacarle más rendimiento. La instalación la tengo sin depósito de inercia.
En cuanto a paradas y arranques os adjunto foto del compresor. Son muchas o está bien?
Perdonar si las preguntas son un poco tontas pero no entiendo mucho del tema

Agradecería cualquier consejo. Muchas gracias.
 

Archivos adjuntos

  • 1669814762921..jpg
    1669814762921..jpg
    89,9 KB · Visitas: 72
Los arranques están bien... los 20 0 30 kwh eléctricos de consumo diarios no tanto...auque no sabemos la superficie de la casa ni clima...pero claro, con consigna a 24 grados... prepárate para las facturas en cuanto empiece el frío de verdad. Si puedes impulsa a menos de 50 grados (40, 45 máx) y compensa con más tiempo de funcionamiento y aumentarás el rendimiento
 
Lo primero agradeceros las respuestas y su rapidez. Aunque el termostato de la máquina marca 24, tengo otros termostatos en la casa que marcan en el salón 22 a la vez que el de la máquina 24.
A ver la casa son dos plantas y en la superior donde duerme el niño la temperatura por la noche se queda en 20.5 . La superficie de la casa son 143 metros útiles y está ubicada En cubas de la Sagra (Madrid) Anoche hacia 3 grados en el exterior. Esta mañana 5.
Comentaros que hemos puesto placas tb. Y parte de lo que consume por el día lo asumen las placas pero por la noche no sé si dejar que baje un poco la temperatura. Sería eficiente?
Recomendaríais instalación de Depósito de Inercia o no sería necesario?

Muchísimas gracias
 
Lo primero agradeceros las respuestas y su rapidez. Aunque el termostato de la máquina marca 24, tengo otros termostatos en la casa que marcan en el salón 22 a la vez que el de la máquina 24.
A ver la casa son dos plantas y en la superior donde duerme el niño la temperatura por la noche se queda en 20.5 . La superficie de la casa son 143 metros útiles y está ubicada En cubas de la Sagra (Madrid) Anoche hacia 3 grados en el exterior. Esta mañana 5.
Comentaros que hemos puesto placas tb. Y parte de lo que consume por el día lo asumen las placas pero por la noche no sé si dejar que baje un poco la temperatura. Sería eficiente?
Recomendaríais instalación de Depósito de Inercia o no sería necesario?

Muchísimas gracias
lo más eficiente es que aproveches para calentar cuanto más calor haga fuera (horas centrales del día) ya que la máquina te dará mejores rendimientos y que por la noche apagues o funciones al mínimo. Así además aprovechas las placas.

personalmente las consignas me siguen pareciendo altas. 21 de dia y 19,5 de noche me parecerían más adecuadas, pero cada cuál es cada cuál
 
Muchas gracias por la informacion. Probaré lo que me habéis dicho.
En cuanto al depósito de inercia es necesario? El no tenerlo influye en que la máquina tenga menos vida útil?
Muchas gracias de antemano
 
lo más eficiente es que aproveches para calentar cuanto más calor haga fuera (horas centrales del día) ya que la máquina te dará mejores rendimientos y que por la noche apagues o funciones al mínimo. Así además aprovechas las placas.

personalmente las consignas me siguen pareciendo altas. 21 de dia y 19,5 de noche me parecerían más adecuadas, pero cada cuál es cada cuál
Una pregunta @PabloB, qué diferencia hay entre apagar la calefacción por la noche, y dejarla al mínimo?
Si la dejo a 16° por la noche, aunque no demande tempwratura el termostato de la casa, seguirá consumiendo luz, sin calentar, con lo cual, al demandar calor otra vez por el día, el consumo de luz volverá a ser alto como si empezara desde 0.
Entonces, es mejor apagar por la noche, o dejar encendido siempre? Todo esto con radiadores aluminio. (no suelo radiante)
 
Una pregunta @PabloB, qué diferencia hay entre apagar la calefacción por la noche, y dejarla al mínimo?
Si la dejo a 16° por la noche, aunque no demande tempwratura el termostato de la casa, seguirá consumiendo luz, sin calentar, con lo cual, al demandar calor otra vez por el día, el consumo de luz volverá a ser alto como si empezara desde 0.
Entonces, es mejor apagar por la noche, o dejar encendido siempre? Todo esto con radiadores aluminio. (no suelo radiante)
en principio mejor apagar por la noche porque la luz suele estar más cara, la máquina rinde mucho menos, en la cama con manta se está bien un poco fresco, pero vamos, todo esto, en teoría, sería equivalente a ponerle una consigna tan baja como 16 que en principio nunca forzará un arranque... no sé si por apagar te refieres directamente a "bajar los plomos" o cortar la corriente por el cuadro de interruptores por las bravas
 
en principio mejor apagar por la noche porque la luz suele estar más cara, la máquina rinde mucho menos, en la cama con manta se está bien un poco fresco, pero vamos, todo esto, en teoría, sería equivalente a ponerle una consigna tan baja como 16 que en principio nunca forzará un arranque... no sé si por apagar te refieres directamente a "bajar los plomos" o cortar la corriente por el cuadro de interruptores por las bravas
Totalmente de acuerdo en que es mejor dormir con un poco de fresco y tapados, por eso yo prefiero apagar. Tengo el famoso interruptor para apagar la calefacción, supongo que también se puede hacer apagando el termostato del salón. Pero, entonces, de qué me sirve el DI?
 
Buenos días a todos.

Hace dos meses que he instalado en casa aerotermia Panasonic de 12 kW, para radiadores de aluminio. De momento calienta bien la casa. Tengo configurada el agua de los radiadores a 50 grados. Y el termostato de la aerotermia en el salón a 24. Me oscila entre 23 y 24 las 24 horas. Otro termostato que tengo en el salón marca 22 y algo. De momento la experiencia ha sido buena hasta ayer. Que a las 7 y pico se me fue la luz y resulta que vi un pico de consumo de 5.2. Cosa que hasta ahora no había pasado.
De momento me está consumiendo de 20 a 30 kW al día.
COP en Septiembre 4.3
COP en Octubre 4.6
COP en Noviembre 3.9

Aunque estos últimos días es de 3.3 o 3.4.


Quería pedir consejo para ver de qué manera se puede optimizar el consumo o configurar la aerotermia para sacarle más rendimiento. La instalación la tengo sin depósito de inercia.
En cuanto a paradas y arranques os adjunto foto del compresor. Son muchas o está bien?
Perdonar si las preguntas son un poco tontas pero no entiendo mucho del tema

Agradecería cualquier consejo. Muchas gracias.

tienes un arranque cada 5 horas de funcionamiento, eso es poquísimo, no te preocupes por tu compresor, a ese ritmo te puede durar 100 años si hablamos sólo de arranques, no tienes que poner di para nada, olvídate de eso

si quieres rebajar consumos haz lo que te ha sugerido pablo, impulsa más bajo, no necesitas ir a 50 grados con radiadores, con 40-45 te irá bien la mayor parte del tiempo, sobre todo ahora, en general sale más barato impulsar más horas más bajo que menos horas más alto, y también produce un mayor confort

yo uso la estrategia de subir consigna de día y bajarla de noche 2 o 3 grados como mucho, mi casa pierde rápido temperatura y a media noche arranca, en esas horas la tengo en reducción de ruido para reducir consumo y que el calor no sea molesto al dormir, ayuda a que la casa no baje mucho y luego se recupere más rápido de día

panasonic tiene tres niveles de reducción de ruido, el más potente es el nivel 3

te está funcionando bien tu instalación según mi experiencia, y si en noviembre estás gastando 30 kwh al día prepárate para los 40 en diciembre y casi 50 en enero, luego va bajando
 
Totalmente de acuerdo en que es mejor dormir con un poco de fresco y tapados, por eso yo prefiero apagar. Tengo el famoso interruptor para apagar la calefacción, supongo que también se puede hacer apagando el termostato del salón. Pero, entonces, de qué me sirve el DI?
el di no te sirve más que para perder algún grado de temperatura fuera de tu casa y poner dos obstáculos, si tembién tienes bomba circuladora, entre la caldera y tus emisores
 
tienes un arranque cada 5 horas de funcionamiento, eso es poquísimo, no te preocupes por tu compresor, a ese ritmo te puede durar 100 años si hablamos sólo de arranques, no tienes que poner di para nada, olvídate de eso

si quieres rebajar consumos haz lo que te ha sugerido pablo, impulsa más bajo, no necesitas ir a 50 grados con radiadores, con 40-45 te irá bien la mayor parte del tiempo, sobre todo ahora, en general sale más barato impulsar más horas más bajo que menos horas más alto, y también produce un mayor confort

yo uso la estrategia de subir consigna de día y bajarla de noche 2 o 3 grados como mucho, mi casa pierde rápido temperatura y a media noche arranca, en esas horas la tengo en reducción de ruido para reducir consumo y que el calor no sea molesto al dormir, ayuda a que la casa no baje mucho y luego se recupere más rápido de día

panasonic tiene tres niveles de reducción de ruido, el más potente es el nivel 3

te está funcionando bien tu instalación según mi experiencia, y si en noviembre estás gastando 30 kwh al día prepárate para los 40 en diciembre y casi 50 en enero, luego va bajando
Hola a todos. Estoy buceando en el foro para comprobar si los consumos que tengo son normales porque me asusta el posible palo de Iberdrola...tengo una Panasonic Aquarea 16kw y casa en una sola planta de 190 m2, con mucha cristalera pero bien aislada. Tengo suelo radiante y termostatos en habitaciones y salon + cocina.

Vivo en Toledo, con unas temperaturas en estos últimos días de 14º de máxima y mínimas de 1º. Tengo curva de compensación de 28º a 38º de impulsión entre los 0º y los 15º de temperatura exterior, que por la noche he programado para una consigna reduciendo -3º la curva. Estoy teniendo unos consumos (entre calefacción y ACS) de 25 y 30 kwh como podéis ver en la foto de ayer mismo, y me parece un consumo excesivo pero no sé si por vuestra experiencia es desmesurado o no.

Estamos dispuestos a renunciar por la noche a confort térmico (en la cama con mantas no hay problema) pero tras las diferentes pruebas de configuraciones que estoy haciendo, tengo la sensación de que al final lo que no consumo por la noche, lo consumo por el día porque le cuesta más llegar a las temperaturas de la curva.

Por lo tanto, os parecen normales los 25 - 30 kwh diarios actuales? recomendáis bajar por la noche la consigna de la curva de compensación? incluso recomendáis programar la máquina para que no produzca calefacción por la noche, directamente?
 