Buenas noches!
Abro un nuevo hilo para el problemas de arranques/paradas excesivos que comenté de pasada en el hilo de consumo "¿CUANTO CONSUME TU AEROTERMIA? [20]".
Por recapitular datos de la instalación:
Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto (en principio ...)
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Adjunto fotos de la instalación:
Y una gráfica de consumo del último día:
A las 11:30am subimos la temperatura de consigna de 19º a 23º. Esto no ha evitado un festival de picos en el rango de 14 a 19:30.
Asumiendo que la máquina es "buena", según vuestro post "¿Arranca y para demasiado mi aerotermia?" no parece viable que la máquina baje del 25%, con lo cual estaríamos en los 4kW de consumo en pico que se aprecia en la gráfica (aunque entre los picos de 14 a 19:30 sí que hay de menor intensidad - esto no lo habíamos visto antes ...). ¿Estamos sobredimensionados? Según comentaba @josemanuel , aquí la reducción de ruido de la máquina vaillant podría ser de ayuda. Lo tenemos que probar aún. ¿Alguna pista más?
Gracias!!
Abro un nuevo hilo para el problemas de arranques/paradas excesivos que comenté de pasada en el hilo de consumo "¿CUANTO CONSUME TU AEROTERMIA? [20]".
Por recapitular datos de la instalación:
Marca: Vaillant Aerotherm 12, depósito de inercia Cordivari 100L
Potencia: 14 Kw
Vivienda (m2): 205 m2 de suelo radiante; 250m2 útiles
Tipo (aislada. adosado, piso): aislada
Año de construcción: 2021
Aislamiento (alto, medio, bajo, muy bajo): alto (en principio ...)
Zona de la instalación: D3
Tipo instalación (radiadores, suelo radiante Fancoil, mixto (frío fancoils, Calefacción suelo): suelo radiante
Consumo en invierno: ~2000 kWh (1 de enero - 21 de febrero)
Rango de temperaturas de impulsión: 37º
Termostato en cada habitación o por planta: 7 termostatos en distintas habitaciones/zonas, a 19º
Adjunto fotos de la instalación:
Y una gráfica de consumo del último día:
A las 11:30am subimos la temperatura de consigna de 19º a 23º. Esto no ha evitado un festival de picos en el rango de 14 a 19:30.
Asumiendo que la máquina es "buena", según vuestro post "¿Arranca y para demasiado mi aerotermia?" no parece viable que la máquina baje del 25%, con lo cual estaríamos en los 4kW de consumo en pico que se aprecia en la gráfica (aunque entre los picos de 14 a 19:30 sí que hay de menor intensidad - esto no lo habíamos visto antes ...). ¿Estamos sobredimensionados? Según comentaba @josemanuel , aquí la reducción de ruido de la máquina vaillant podría ser de ayuda. Lo tenemos que probar aún. ¿Alguna pista más?
Gracias!!