Buenas

Aunque llevo tiempo leyendo y aprendiendo, soy nuevo escribiendo en el foro.

Estoy en proceso de hacerme un pareado en el sur (municipio del interior de Andalucía; para que os hagáis una idea, mínimas de 4 grados de media en enero y máximas de 40 de media en agosto)

El caso es que en el proyecto que me están redactando el aislamiento va a ser destacado porque así lo he solicitado (con lana de roca, etc.) e instalaré ventanas de PVC tb para favorecer la estanqueidad. La casa tendrá dos plantas (más sótano, independizado por puerta del resto de la casa). Así mismo, se ha previsto la colocación de menos ventanas en la cara sur de la vivienda y más en el resto de alas de la vivienda. Entiendo que no será una passive house porque no se ha previsto el tema de la ventilación.

Llega el momento de elegir sistema de calefacción/refrigeración. Tenía casi claro el tema de conductos y bombas (una por planta) con airzone (aunque en la planta baja sólo tendría salida al salón y en la planta superior a 4 habitaciones que hay proyectadas). Gasoil y gas natural lo había descartado porque no me interesaba tener otro sistema energético más, y arotermia la había descartado por el coste de instalación. Ahora he visto una línea de subvenciones para este último sistema, pero sigo con la duda porque os he leído que es más eficiente un sistema sencillo de conductos en casas con buen asilamiento. ¿Esto es así? ¿Colocaríais una estufa de pellet, por ejemplo, de apoyo, en el salón? ¿Mantendriais los conductos en la planta baja sólo para el salón?

Gracias por anticipado por vuestras aportaciones.
 
bomba de calor por conductos.
Porque para conseguir buena eficiencia necesitaría suelo radiante. Y teniendo en cuenta tus temperaturas es estúpido, además de caro.

Entiendo que no será una passive house porque no se ha previsto el tema de la ventilación.
Además de esto no lo será porque no tendrá una demanda inferior a 15KWh/m^2 y año.
No es solo colocar aislamiento, hay que colocarlo con conciencia. No vale tener 30 cm de aislamiento si luego tienes un monton de puentes térmicos en persianas, frentes de forjado, balcones... que la casa no sea hermética...
Por ejemplo, si el aislante se coloca por el interior, con construcción tradicional tendrás puentes térmicos en los frentes del forjado, que se solucionan colocando aislante en el suelo y el techo (y si, de las plantas intermedias tambien. Entonces, por ejemplo, el forjado de la primera planta deberá estar aislado en su suelo, y en la cara inferior del forjado (lo que es el techo de la planta baja))
 
bomba de calor por conductos.
Porque para conseguir buena eficiencia necesitaría suelo radiante. Y teniendo en cuenta tus temperaturas es estúpido, además de caro.


Además de esto no lo será porque no tendrá una demanda inferior a 15KWh/m^2 y año.
No es solo colocar aislamiento, hay que colocarlo con conciencia. No vale tener 30 cm de aislamiento si luego tienes un monton de puentes térmicos en persianas, frentes de forjado, balcones... que la casa no sea hermética...
Por ejemplo, si el aislante se coloca por el interior, con construcción tradicional tendrás puentes térmicos en los frentes del forjado, que se solucionan colocando aislante en el suelo y el techo (y si, de las plantas intermedias tambien. Entonces, por ejemplo, el forjado de la primera planta deberá estar aislado en su suelo, y en la cara inferior del forjado (lo que es el techo de la planta baja))


En primer lugar, muchas gracias por tomarte el tiempo en contestar. Entiendo que el suelo radiante no lo recomiendas por el calor en verano, ¿verdad? (porque sería insuficiente y tendría que colocar un sistema adicional).

En cuanto a lo del aislamiento, me imagino que esas cuestiones que planteas requieren alguien especializado que, en principio no contrataría.

¿Del sistema airzone qué me comentarías?¿Y lo de poner una máquina y conductos para sólo una habitación en la planta baja?
 
En primer lugar, muchas gracias por tomarte el tiempo en contestar. Entiendo que el suelo radiante no lo recomiendas por el calor en verano, ¿verdad? (porque sería insuficiente y tendría que colocar un sistema adicional).
Si la casa estuviera muy bien aislada (nivel passivhaus) el suelo radiante muy probablemente sería suficiente en verano, puesto que si el clima es seco no creo que haya muchos problemas con las condensaciones.
Yo lo decía más por el invierno, si las temperaturas son suaves la inercia del suelo radiante puede jugar en tu contra.

En cuanto a lo del aislamiento, me imagino que esas cuestiones que planteas requieren alguien especializado que, en principio no contrataría.
Cuestión de encontrar un arquitecto con ganas y con (evidentemente) un poco de experiencia a ser posible.

¿Del sistema airzone qué me comentarías?¿Y lo de poner una máquina y conductos para sólo una habitación en la planta baja?
Si es obra nueva se puede preveer un agujero en el forjado para pasar por allí el conducto para el clima de la planta de abajo, así solo necesitarás una máquina.


Si colocas un bomba de calor por conductos para calefacción coloca retornos bajos. Si es obra nueva tienes una oportunidad de oro para que dichos retornos queden bien integrados..
Retornos bajos en calefacción: esos grandes olvidados
 
Si la casa estuviera muy bien aislada (nivel passivhaus) el suelo radiante muy probablemente sería suficiente en verano, puesto que si el clima es seco no creo que haya muchos problemas con las condensaciones.
Yo lo decía más por el invierno, si las temperaturas son suaves la inercia del suelo radiante puede jugar en tu contra.


Cuestión de encontrar un arquitecto con ganas y con (evidentemente) un poco de experiencia a ser posible.


Si es obra nueva se puede preveer un agujero en el forjado para pasar por allí el conducto para el clima de la planta de abajo, así solo necesitarás una máquina.


Si colocas un bomba de calor por conductos para calefacción coloca retornos bajos. Si es obra nueva tienes una oportunidad de oro para que dichos retornos queden bien integrados..

Muchas gracias por toda la información. hablaremos con la empresa de los conductos a ver si es posible incorporar los retornos bajos.
 