perdida de temperatura acumulador ACS solar

Tema en 'Energía solar térmica' iniciado por Robertocan, 17 Abr 2019.

  1. Robertocan

    Robertocan Fulgencio

    Mensajes:
    4
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    14 Abr 2019
    Hola,

    Tengo acumulador Marca FERCO modelo VSCH300 para produccion de ACS con dos capatadores en la cubierta. La producción de agua caliente funciona correctamente pero el problema es que al final del día ya no queda agua caliente en el acumulador, aunque no se haya usado el agua caliente para nada.
    La bomba funciona, se produce agua caliente, al medio dia la temperatura del agua del acumulador llega a los 60 grados. A partir de ese momento empieza a bajar la temperatura hasta quedarse en 21-24 grados al final del día.

    Me gustaría no desperdiciar ese IMG_6906.JPG agua caliente que se produce y que no se a donde va.

    Muchas gracias
    Saludos
     
  2. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.113
    Me Gusta (rec.):
    1.354
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Puede ser culpa de que la bomba nunca pare
    Tienes centralita?
     
  3. OP
    OP
    Robertocan

    Robertocan Fulgencio

    Mensajes:
    4
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    14 Abr 2019
    La bomba funciona correctamente, arranca por la mañana cuando tiene temperatura el captador y para por la tarde cuando el captador baja de temperatura.

    tengo una centralita DeltaSol CS/4. Configurada en sistema de energía solar estándar. No tiene activada la función drain back.
     
  4. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.113
    Me Gusta (rec.):
    1.354
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Tienes recirculación del acs o algo?
    Fotos ayudarían
     
  5. OP
    OP
    Robertocan

    Robertocan Fulgencio

    Mensajes:
    4
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    14 Abr 2019
    Pongo algunas fotos.
    IMG_6910.JPG IMG_6919.JPG IMG_6919.JPG IMG_6915.JPG IMG_6916.JPG IMG_6912.JPG
     
  6. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.113
    Me Gusta (rec.):
    1.354
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Mi madre. Esto tiene que ser o una mansión o algo que no sea una casa

    Sabes que es cada cosa? ACS solar, interacumulador aerotermia y depósito de inercia aerotermia? puede ser?
    Si dices que la bomba se para cuando toca entonces puede ser que:
    1. gastais el agua sin daros cuenta
    2. hay alguna recirculación del ACS al hecha
    3. Pérdidas térmicas, pero lo dudo bastante
     
  7. OP
    OP
    Robertocan

    Robertocan Fulgencio

    Mensajes:
    4
    Me Gusta (rec.):
    0
    Puntos:
    1
    Reg.:
    14 Abr 2019
    Es una casa de nueva construccion y es lo que la constructora ha considerado mejor.
    Pero el ACS solar no funciona. El interacumulador de aerotermia funciona correctamente. está configurado para 55 grados de agua caliente y no tengo queja sobre su funcionamiento.
    El ACS sale del interacumulador a los grifos.
    El agua fria de la red entra en el ACS solar.
    El problema es que el agua caliente que generan los capatadores no se acumula en el ACS solar y no entiendo por qué y parece que el instalador tampoco.
    Ha puesto una bomba de recirculación del interacumulador de aerotermia al deposito acs solar. pero esto solo sirve para tener dos depositos de agua caliente calentados por la aerotermia. Pero como el de ACS solar pierde calor o se enfria, la he desconectado porque es tirar agua caliente y electricidad para calentarla.

    Vamos que es como no tener el sistema de acs solar.

    ¿puede ser que el deposito de acs solar no sea el adecuado para acumular ACS?
    He leido en el catálogo del fabricante que es un depósito para ACS instantanea y que el circuito secundario es de inercia.
     
  8. mbc

    mbc SuperNergizo

    Máximo publicador del mes pasado

    Mensajes:
    3.113
    Me Gusta (rec.):
    1.354
    Puntos:
    113
    Reg.:
    18 Dic 2017
    Eso es incorrecto, la recirculación del ACS debería recircular sobre el depósito de acs de aerotermia (con sus inconvenientes).
    Si no vas a calentar el depósito solar con la aerotermia.


    No me había fijado, y mirando el modelo es posible.


    Pero sobretodo, se recircula con el depósito de aerotermia. Recircular sobre el solar es hacerse trampas al solitario
     

Compartir esta página