está claro que le ha faltado la coma antes del 9 o directamente ha puesto un 9 extra, cuadra con la fórmula que ha dado asíNo se que duda tienes, ¿desconfias de los datos que te envían? yo no llegaría hasta ese punto, a priori suelen ser ciertos, otra cosa es que realmente tu problema sea de potencia.
que barbaridad !!
desconfío de los datos porque no es fácil de entenderlos, ahora que los entiendo parecen razonables, también porque conozco gente con este tipo de radiadores de diferentes marcas y no tienen la sensación de que casi dupliquen un radiador normal del mismo tamaño
la potencia la da la máquina, y por las cuentas que hice aún puede dar más, no obstante el problema es un déficit de emisores en una habitación concreta, en el resto de la casa no tengo ese problema, hay una falta clara de elementos para el tamaño, entiendo que la solución según todo lo que leo pasa por aumentar elementos, o poner elementos con mayor capacidad de emisión, y eso es lo que estoy valorando
si las cuentas de teula son correctas y los valores de emisión son reales y no de laboratorio, poner un radiador de ese tamaño de los suyos equivaldría a añadir 10 elementos a la habitación, que es más o menos lo que le falta para estar acorde con el resto de habitaciones de la casa
doy por hecho que posiblemente los supuestos 10 elementos ganados se queden en 7 u 8, porque estos valores son lo que son, medidas estandarizadas en situaciones estandarizadas, y que sirven para comparar no tanto para predecir rendimientos en el mundo real
mi duda sobre esos datos es cuánta será la desviación en un entorno real de trabajo sobre lo que dicen los panfletos técnicos y comerciales ... y esa es la duda real que tengo e intento resolver