Consulta Placas solares con suelo radiante

Jesus Hergueta

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2019
Mensajes
3
Puntos de reacción
0
Puntos
1
Visitar el sitio
Wh
16,8
Si el agua del acumulador solar sale a 60 o 70 grados, como se puede enfriar para que no entre en el suelo radiante a más de 40 grados que es lo recomendable
 

mbc

SuperNergizo
Máximo publicador del mes
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
6.427
Puntos de reacción
3.175
Puntos
113
Visitar el sitio
Wh
13.535,7
Si el agua del acumulador solar sale a 60 o 70 grados, como se puede enfriar para que no entre en el suelo radiante a más de 40 grados que es lo recomendable
Valvula mezcladora. Aunque la instalación de ésta y los componentes auxiliares que se necesiten dependerán de la instalación existente.
Cuelga fotos o esquemas de lo que pretendes hacer.
 
OP
J

Jesus Hergueta

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2019
Mensajes
3
Puntos de reacción
0
Puntos
1
Visitar el sitio
Wh
16,8
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #3
Supongo que debera ser una mezcladora algo especial que no junte el agua caliente con la fría puesto que entonces nos meterá más cantidad de agua en el circuito de calefaccion que es cerrado y debe mantener su presión.
 

mbc

SuperNergizo
Máximo publicador del mes
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
6.427
Puntos de reacción
3.175
Puntos
113
Visitar el sitio
Wh
13.535,7
Supongo que debera ser una mezcladora algo especial que no junte el agua caliente con la fría puesto que entonces nos meterá más cantidad de agua en el circuito de calefaccion que es cerrado y debe mantener su presión.
Una válvula mezcladora a 3 vías normal y corriente.
En suelo radiante se usan un montón.

Pero insisto:
Valvula mezcladora. Aunque la instalación de ésta y los componentes auxiliares que se necesiten dependerán de la instalación existente.
Cuelga fotos o esquemas de lo que pretendes hacer.


Evidentemente no lo puedes conectar directamente a las placas. Entre otras cosas porque las placas funcionan con liquido anticongelante y el suelo radiante no.
 
Última edición:
OP
J

Jesus Hergueta

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2019
Mensajes
3
Puntos de reacción
0
Puntos
1
Visitar el sitio
Wh
16,8
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #5
Por supuesto los circuitos de las placas y el del suelo radiante son independientes. Pero yo lo que me refiero que si para enfriar el agua demasiado caliente del suelo radiante (se calienta mucho al pasar por el acumulador solar y robar calor del mismo) lo hacemos con una mezcladora normal de tres vias, estaremos metiendo agua de la red y aumentando la presión del circuito del suelo; es como si lo rellenasemos sin hacer falta.
 

mbc

SuperNergizo
Máximo publicador del mes
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
6.427
Puntos de reacción
3.175
Puntos
113
Visitar el sitio
Wh
13.535,7
Por supuesto los circuitos de las placas y el del suelo radiante son independientes. Pero yo lo que me refiero que si para enfriar el agua demasiado caliente del suelo radiante (se calienta mucho al pasar por el acumulador solar y robar calor del mismo) lo hacemos con una mezcladora normal de tres vias, estaremos metiendo agua de la red y aumentando la presión del circuito del suelo; es como si lo rellenasemos sin hacer falta.
Es que como cualquier mezcladora en un circuito de calefacción la parte de mezcla se connecta al retorno. Pero para que funcione el sistema es necesaria una bomba a la salida de la mezcladora.

Insisto, cuelga fotos o esquemas de lo que pretendes hacer
 