Consulta Potencia por m2 para suelo radiante

Hola Concreto

Fulgencio
Registrado
29 Mar 2021
Mensajes
6
Ubicación
Madrid
Wh
55
Buenos días a todos.

Lo primero disculpadme si esta duda ya se ha resuelto, por mas que busco en el foro, no doy con ello.

Desde hace ya varios años siempre he tenido como un valor orientativo (previo a un estudio de carga detallado) la cifra de 100kcal h/m² , con ciertas variaciones ± 20 segun dependencias, para predimensionar la demanda y potencia que tendrá una vivienda. Sin embargo, recientemente con un estudio a traves de cype los valores para suelo radiante se situan entorno a 35kcal h/m².

Hay colegas que me argumentan que se debe al mayor rendimiento del suelo radiante (frente al convencional de radiadores de donde proviene ese valor orientativo. Sin embargo, no acabo de entender esa diferencia tan acusada.

Mi pregunta se resume en: Esta cype dando resultados realistas, o son valores que distan de la realidad?

Olvide mencionar que el proyecto se situa en Madrid, edificio de viviendas en el centro de la ciudad, de estructura de hormigón y aislamiento incorporado.


Un saludo y gracias a todos de antemano!
 
La explicación del rendimiento no es correcta porque no estamos hablando de rendimientos, sino de emisiones de calor, y para ello es irrelevante el rendimiento en la generación.
Sencillamente el valor de 100w/m2 (más o menos las kcal que tú pones), tb conocido como regla del burro grande ande o no ande, es antiquísimo, era algo para curarse en salud pensando en casas sin aislamientos y los estándares de aislamiento de las viviendas han progresado.
Además si el SR lo enchufas a una aerotermia, que suele ser lo habitual, tienes que afinar mucho el cálculo, no puedes tirar de regla de burro grande como con una caldera de gas, porque aumentar cada kw de potencia extra igual te sale por más de mil euros y además si te pasas produces muchas arranques y paradas y la máquina dura menos y sufre más.

Lo que hay que tener constumbre de hacer, que es algo que cuesta, es un estudio de cargas térmicas para cada caso, en vez de buscar atajos y nýmeros mágicos
 
Simplemente no vale esa estimación de 100w/m² porque cada casa es diferente.

Incluso aunque todas las casas tuviesen un aislamiento similar, no consumirá lo mismo una casa en Burgos que en Murcia. Y por eso esa "estimación" no tiene ningún sentido. Y lo mismo aplica a la estimación del suelo radiante...

Cuando hablas de "colegas", a que gremio te estás refiriendo?
 
Atrás
Arriba