Buenas! Tengo un Shelly EM y contrastando los datos de este con los del contador veo que el contador marca notablemente más. En un par de días que se que gaste sobre 6kw, el contador indicó 7. Y sobre los 1000kw que llevo este mes, el contador marca sobre 35kw más.

Es esto normal? En mi piso anterior tenía instalado el mismo Shelly y la diferencia solía ser poca cosa. Normalmente menos de 10kw al mes.

Debería revisar el contador? O simplemente asumo que el shelly es impreciso por lo que sea?
 
Revisa que la pinza esté bien colocada porque en mi caso funciona al vatio. Es un Shelly 3EM, pero entiendo que el hardware/software es el mismo.

Te paso una captura de un día de la comercializadora y de los datos en HA del Shelly.

IMG_20220104_203116.jpg

IMG_20220104_203139.jpg
 
Supongo que el shelly está midiendo la linea de entrada a la vivienda y no lineas independientes.
Si es así, igual va bien mirar desde el contador hasta el punto donde tienes el shelly.
Ya sea porque alguien se ha enganchado a tu linea, o bien que haya alguna derivación por algun cable en mal estado.
 
Los shellys funcionan muy bien, pero no tienen por que medir todos igual. Con el firmware original no se puede, pero si sois unos usuarios un poco mas avanzados y usais firmwares alternativos como Tasmota, con tasmota se pueden llegar a calibrar. A tener en cuenta en el caso de que lo medido con el aparato y una pinza amperimetrica no cuadre.
Pero lo dicho, si no acostumbrais a usar Home Assistant y firmwares alternativos puede que se os escape (con un firmware alternativo la app oficial "desaparece").

De todos modos, esas diferencias son mucho mas que una calibracion mal conseguida...
 
Supongo que el shelly está midiendo la linea de entrada a la vivienda y no lineas independientes.
Si es así, igual va bien mirar desde el contador hasta el punto donde tienes el shelly.
Ya sea porque alguien se ha enganchado a tu linea, o bien que haya alguna derivación por algun cable en mal estado.
El contador está dentro de la vivienda al lado del cuadro. La instalación eléctrica es nueva de hace pocos meses.
 
El contador está dentro de la vivienda al lado del cuadro. La instalación eléctrica es nueva de hace pocos meses.
Intenta que si la pinza está en la fase el neutro no esté cerca de la pinza porque la inducción del neutro, aunque sea por la parte externa de la pinza "resta" amperios de la inducción de la fase. Cuanto mas lejos la pinza de cualquier otro cable aparte del que mide, mejor.
 
Los shellys funcionan muy bien, pero no tienen por que medir todos igual. Con el firmware original no se puede, pero si sois unos usuarios un poco mas avanzados y usais firmwares alternativos como Tasmota, con tasmota se pueden llegar a calibrar. A tener en cuenta en el caso de que lo medido con el aparato y una pinza amperimetrica no cuadre.
Pero lo dicho, si no acostumbrais a usar Home Assistant y firmwares alternativos puede que se os escape (con un firmware alternativo la app oficial "desaparece").

De todos modos, esas diferencias son mucho mas que una calibracion mal conseguida...

Yo lo desaconsejo totalmente. Los Shelly vienen calibrados de casa, y muy bien calibrados.

Entrar en la pelea de calibrar una pinza con Tasmota o Esphome no merece la pena. Además, se suele necesitar una calibración lineal, porque calibrarlo con una bombilla de 60w no nos dará valores exactos en mediciones de varios kilovatios, y viceversa.
 
Intenta que si la pinza está en la fase el neutro no esté cerca de la pinza porque la inducción del neutro, aunque sea por la parte externa de la pinza "resta" amperios de la inducción de la fase. Cuanto mas lejos la pinza de cualquier otro cable aparte del que mide, mejor.
Chungo... está en el cuadro eléctrico, una pinza en el cable viene del contador, y otra en la salida del magnetotérmico de la aerotermia. No hay espacio.

Si el error viene por ahí, estoy jorobado.

De todos modos he probado con un calefactor de estos de baño que tiene dos modos (1kw y 2kw) y con los 8 fluorescentes de 50w que tengo en el garaje, que suman 400w, y el Shelly clava los consumos cuando enciendo o apago... puede ser que el contador cuente de más? hay alguna forma de averiguarlo?
 
Chungo... está en el cuadro eléctrico, una pinza en el cable viene del contador, y otra en la salida del magnetotérmico de la aerotermia. No hay espacio.

Si el error viene por ahí, estoy jorobado.

De todos modos he probado con un calefactor de estos de baño que tiene dos modos (1kw y 2kw) y con los 8 fluorescentes de 50w que tengo en el garaje, que suman 400w, y el Shelly clava los consumos cuando enciendo o apago... puede ser que el contador cuente de más? hay alguna forma de averiguarlo?
Lo que puede que te ocurra es que el contador mide consumos pequeños que el shelly lo más seguro que no es capaz de medir.

Los grandes consumos es muy fácil de medir, pero los consumos residuales, no (y un consumo residual las 24 horas al día, suma)
 
Lo que puede que te ocurra es que el contador mide consumos pequeños que el shelly lo más seguro que no es capaz de medir.

Los grandes consumos es muy fácil de medir, pero los consumos residuales, no (y un consumo residual las 24 horas al día, suma)
Yo tengo una de las pinzas en una línea que va al exterior y solo alimenta algo de domótica y un motor de puerta. De normal, la medición es de unos 16,5w. Muy preciso.

Supongo que la calibración que llevan es lineal, con un rango desde valores pequeños a valores grandes.

Yo sigo apostando por una mala colocación de las pinzas. Voy a decir perogrulladas, pero por si acaso: Si tienes 2 pinzas, ¿es posible que una la hayas colocado al revés y esté restando ese consumo?
 
Yo tengo una de las pinzas en una línea que va al exterior y solo alimenta algo de domótica y un motor de puerta. De normal, la medición es de unos 16,5w. Muy preciso.

Supongo que la calibración que llevan es lineal, con un rango desde valores pequeños a valores grandes.

Yo sigo apostando por una mala colocación de las pinzas. Voy a decir perogrulladas, pero por si acaso: Si tienes 2 pinzas, ¿es posible que una la hayas colocado al revés y esté restando ese consumo?
No. No lo resta. Ambas lecturas dan valores positivos y además, monitorizo el global y la aerotermia y le tengo puesto que no los sume, pues la aerotermia ya está incluida en el global.
 