Pregunta para algún experto en hidroestufa de pellet

Curio

Nergizo
Registrado
23 Nov 2020
Mensajes
276
Puntos de reacción
90
Puntos
28
Wh
1.418,3
Hola, a ver, las válvulas anti condensados suelen hacer ruidos. Según qué modelo bastante hasta que realmente la instalación está caliente y el retorno no apaga más la bomba. Lo que a ti te ocurre es que la instalación/estufa/bomba no está bien purgada. A veces en estas máquinas tan compactas es casi misión imposible... al pasar agua caliente con la bomba ON las burbujas se acoplan y dejan de sonar, pero al apagarse vuelven a su lugar. Sobre la impulsión, pues depende de la máquina, tipo de instalación y la relación potencia instalada/demanda real, se puede obviar la válvula e incluso subir a 60 o 65º el trabajo de la bomba y a 55º la parada. Un retorno bajo provoca condensación en la parte baja o de retorno de una caldera no preparada para ello y la corrosión es inminente e inexorable, así como barros y suciedad. Influye en los rendimientos de la propia combustión? sí, pero no es determinante... lo es más para la durabilidad del aparato. Ya que las buenas calderas tiene métodos de protegerse y los técnicos no dejamos a los locos del picoloro, montar calderas sin haber calculado caudales y cargas... La humedad contenida en los combustibles (leñas, pellets, astillas...), provocan combustión de baja temperatura que no descompone los gases de la combustión de madera y estos se solidifican por debajo de 250 - 300º, y esto es la famosa pasta negra que llamamos creosota... Ojo con no confundir esta condensación con condensación interna del cuerpo en el lado de calefacción por bajo retorno. Que se afectan unos a otros, sí, pero tienen vida propia. Saludos
Y por qué cuando activa la bomba manualmente a 35 grados no le hace el ruido? A esa temperatura no hay burbujas? Yo opino que tiene la pinta como ya han comentado que es simplemente por choque térmico. De ahí que si baja la temperatura de entrada de bomba no le haga el ruido.
 

Curio

Nergizo
Registrado
23 Nov 2020
Mensajes
276
Puntos de reacción
90
Puntos
28
Wh
1.418,3
Pues no había leído esa parte, directamente me he ido al típico ''problema'' de purga que tienen las termoestufas que es bastante cansino en algunas... De cualquier forma me preocuparía mucho mas de las temperaturas de activación que un ruido momentáneo por aire o choque térmico si no quiere tirar la máquina en 4 años..
Totalmente de acuerdo
 
OP
M

Mogale

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2020
Mensajes
17
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Wh
79,9
  • Thread Starter
  • Iniciador del tema
  • #15
Stiebel Eltron y Curio,, gracias por contestar. Los mencionados ruidos son dentro de la caldera, como si huviese algo suelto, y es unos segundos por el choque térmico, ya que a menor temperatura no los hace, ya he comentado, que quite la válvula por otro problema ( se agarroto 2 veces, el termopar interior) y los ruidos seguían, o sea que para mi, es la única solución que he encontrado, bajar la temperatura de encendido de la bomba. Saludosss
 
OP
M

Mogale

Fulgencio
Registrado
28 Dic 2020
Mensajes
17
Puntos de reacción
4
Puntos
3
Wh
79,9
  • Thread Starter
  • Iniciador del tema
  • #16
Pero eso va a matar tu máquina... saludos
Puede ser, pero al menos morirá en silencio, de lo contrario, yo lo iba hacer de sustos. De todas formas vigilare lo de la creosota esa, he leido por ahí pero hay muy poca info, ¿me figuro que se formará ala salida de humos??. Saludosss
 

dublin

Fulgencio
Registrado
24 Ene 2019
Mensajes
29
Puntos de reacción
8
Puntos
3
Wh
150,9
Yo he pasado 4 inviernos con hidro ecoforest y por ahora Perfecto salvo conectividad y usabilidad de la web (alhora app incompleta)

Està tiene un sistema que impulsa a 58-60C des del arranque. Cuando la impulsion baja de 52 se para la impulsion y hasta que vuelve a calentar a 60 no funciona la bomba. Cuando la diferència entre retorno e impulsion es de 10 grados (eso pasa cuando El retorno llega a 40 y impulsion à 50) ya no para de impulsar. La bomba es modulante però basicamente trabajo entre 90 i 99%
 

Augusto

Fulgencio
Registrado
4 Jul 2019
Mensajes
1
Puntos de reacción
0
Puntos
1
Wh
13,8
Buenas: Tengo una hidroestufa marca Ferlux Velika que cuando la bomba empieza a impulsar el agua, que es a 55 grados, al entrar el agua fria a la caldera por el retorno, provoca unos ruidos impresionantes, esto lo hace desde nueva, el servicio técnico que la puso en marca me indico que era por no tener instalada la válvula anticondensados, se instaló y sigue igual, hoy he puesto a funcionar la bomba a 30 grados y no hace ningún ruido. ya he leído todo el tema de las válvulas anticondensados. Mi pregunta ¿ Por que se impulsa el agua a 55 grados y no a 30 grados ?? Gracias
Buenas.

Tengo una hidroestufa, también Ferlux, y también hace esos ruidos desde que vino el servicio técnico a la puesta en marcha, ha venido en distintas ocasiones, y no saben arreglar el problema.

Has dicho que arrancaste la bomba a 30 ºC, ¿Cómo lo hiciste?

Por lo que he visto, en la evolución de la presión en la caldera antes de que arranque la bomba, los ruidos y las oscilaciones de presión que suceden al arrancar ésta, lo que se produce es vapor dentro de la caldera (lado circuito de calefacción) y cuando arranca la bomba y entra agua fría, los golpes y ruidos son producidos por el colapso de las burbujas de vapor.

LA solución, sería programar el arranque de la bomba un poco antes de que se produzcan las burbujas de vapor, que se observa en un aumento rápido de la presión dentro de la caldera. No mucho antes, ya que si no estaría fría y se producirían condensados (lado humos).

Por eso mi interés en saber cómo arrancaste la bomba de agua de la caldera.

Por cierto, en mi caso, la sonda de temperatura del agua no se entera de lo caliente que están algunas partes, porque se está generando vapor (lo veo por el aumento rápido de presión y por la temperatura de algunas partes del cuerpo de la caldera, 110 ºC) y la sonda marca 35 ºC.
Ya cuando arranca la bomba, la sonda de temperatura sube rápidamente.

El problema creo que es ese, la bomba arranca por tiempo, y no por llegar a la temperatura de 55 ºC de arranque, ya que la sonda (con bomba parada) no se entera de lo que sucede en la caldera.

Espero haber sido de ayuda.
 