josechernandezm
Fulgencio
Buenos días, no se si lo que está pasando es normal, el Octubre 2021 se hizo la puesta en marcha del sistema de aerotermia Vaillant Arotherm unitower, previamiente se hicieron pruebas de estanquidad del suelo y colectores y estaba todo correcto.
Una vez puesta en marcha se llenó, se purgo y se quedó a 1,5 bares. En las siguientes semanas bajo algo la presión hasta los 1,1 bares y volví a rellenar para dejarlo en 1,5 nuevamente, se volvio a purgar y se quedaron los purgadores cerrados excepto el de la unidad interior de aerotemia que quedó abierto. El instalador me dijo que era normal hasta que terminara de expulsar todo el aire de los circuitos, en mi caso son dos plantas, un colector por planta, 8 circuitos en planta baja y 6 circuitos en planta alta.
Hace tres semanas hubo que colocar una válvula de sobre-presión en el circuito de calefacción y se tuvo que vaciar parcialmente el circuito , se volvio a llenar, se purgo y se quedo en 1,5 bares. En este caso deje abiertos los purgadores de los colectores tanto el purgador qué esta en la ida como en la vuelta en las cajas de colectores, el purgador del DI y el purgador de la aerotermia.
En estas tres semanas ha vuelto a bajar la presión de forma progresiva, hoy estaba en 0,8 bares según la app.
El tema me tiene mosca, al estar abiertos los tapones de los purgadores una explicación es que siga expulsando aire del circuito hasta que se estabilice, otra que la sonda de presión esté midiendo "mal" (lo compararé con el reloj analógico de presión interno de la unidad interior) y la otra es que tenga algún tipo de fuga. No he apreciado ninguna fuga, al menos en los tubos visibles, tocare madera.
Una cosa que me ha parecido curiosa es que cuando esta produciendo agua caliente para calefacción la presión baja un par decimas, es decir, si parada esta en 1 bar en stanb-by baja a 0,8 cuando se activa la calefacción y entiendo que debería ser al revés, calentar dilata. Una explicación sería que al estar en standy y estar cierrala valvula de tres vías y mida la presión interior y cuando abre mide la presión de todo el circuito de calefacción (DI, colectores, circuitos,..), vamos ni idea.
¿ os pasa algo parecido con la presión ?, ¿ necesita más tiempo para terminar de purgar el aire ?,
Una vez puesta en marcha se llenó, se purgo y se quedó a 1,5 bares. En las siguientes semanas bajo algo la presión hasta los 1,1 bares y volví a rellenar para dejarlo en 1,5 nuevamente, se volvio a purgar y se quedaron los purgadores cerrados excepto el de la unidad interior de aerotemia que quedó abierto. El instalador me dijo que era normal hasta que terminara de expulsar todo el aire de los circuitos, en mi caso son dos plantas, un colector por planta, 8 circuitos en planta baja y 6 circuitos en planta alta.
Hace tres semanas hubo que colocar una válvula de sobre-presión en el circuito de calefacción y se tuvo que vaciar parcialmente el circuito , se volvio a llenar, se purgo y se quedo en 1,5 bares. En este caso deje abiertos los purgadores de los colectores tanto el purgador qué esta en la ida como en la vuelta en las cajas de colectores, el purgador del DI y el purgador de la aerotermia.
En estas tres semanas ha vuelto a bajar la presión de forma progresiva, hoy estaba en 0,8 bares según la app.
El tema me tiene mosca, al estar abiertos los tapones de los purgadores una explicación es que siga expulsando aire del circuito hasta que se estabilice, otra que la sonda de presión esté midiendo "mal" (lo compararé con el reloj analógico de presión interno de la unidad interior) y la otra es que tenga algún tipo de fuga. No he apreciado ninguna fuga, al menos en los tubos visibles, tocare madera.
Una cosa que me ha parecido curiosa es que cuando esta produciendo agua caliente para calefacción la presión baja un par decimas, es decir, si parada esta en 1 bar en stanb-by baja a 0,8 cuando se activa la calefacción y entiendo que debería ser al revés, calentar dilata. Una explicación sería que al estar en standy y estar cierrala valvula de tres vías y mida la presión interior y cuando abre mide la presión de todo el circuito de calefacción (DI, colectores, circuitos,..), vamos ni idea.
¿ os pasa algo parecido con la presión ?, ¿ necesita más tiempo para terminar de purgar el aire ?,