Consulta Problema con aire acondicionado LG ArtCool...

Bomarang

Nergizo Gold
Registrado
2 Dic 2021
Mensajes
2.105
Ubicación
Barcelona
Wh
1.621
Hola. Encasa hay tres LG's ArtCool Inverter iguales, de 3000 frigorías que ya tienen sus 17 años... y por ahora solo he tenido un problema...el típico fallo E5 que cambiando una fuente de alimentación se ha solucionado (no ha llegado a los 30 euros, cambiándomela yo). Pues bien, desde hace unos días, el de la suite, funciona en modo frio sin problema, siempre y cuando no suba la temperatura...en cuanto lo hago, ya no vuelve a enfriar auqne baje la temperatura a la que lo he progrmado...o si cambio a deshumidificador, tampoco enfría si vuelvo a el modo frio...ni aunque pase media hora...Como tengo líneas independientes para cada aire, si lo desconecto, al cabo de un rato, lo vuelvo a conectar, y en modo frio, vuelve a enfriar, repiténdose lo anteriormente citado si hago cambio en la temperatura o modo. Otro dato curioso, que que en mdo frío, debería estar consumiendo unos 6A (1.2kWh) y nunca subo de 600W, es decir la mitad...y el aire sale frio frio, como siempre....mi no entender que pasar... ¿Alguna idea de que puede estar pasando? Gracias !!!! Un saludo
 
Te diría que como tienes 3 equipos iguales, intercambiases las placas electrónicas entre el que funciona mal y uno de los que lo hace bien, con lo que tendrías identificado el problema al 50%, es decir, descartas o confirmas electrónica.

Si cambiando electrónica te sigue fallando, entonces el problema viene de la parte frigorífica. Si no, vuelta a hacer un descarte, cambiando solo la electrónica de una de las unidades (exterior o interior). Así ya tendrías el problema acotadísimo.

Todo esto lo digo desde el sillón y con palillo de dientes en la boca, eh, que meterse a hacer semejante estropicio en plena canícula, y con riesgo de romper algo no es algo que haya que tomarse a la ligera. ;)
 
Te diría que como tienes 3 equipos iguales, intercambiases las placas electrónicas entre el que funciona mal y uno de los que lo hace bien, con lo que tendrías identificado el problema al 50%, es decir, descartas o confirmas electrónica.

Si cambiando electrónica te sigue fallando, entonces el problema viene de la parte frigorífica. Si no, vuelta a hacer un descarte, cambiando solo la electrónica de una de las unidades (exterior o interior). Así ya tendrías el problema acotadísimo.

Todo esto lo digo desde el sillón y con palillo de dientes en la boca, eh, que meterse a hacer semejante estropicio en plena canícula, y con riesgo de romper algo no es algo que haya que tomarse a la ligera. ;)
Hola. Gracias por responder !!! Ya se me he había ocurrido...de hecho, así solucioné el problema anterior...pero es que ahora mismo, es algo que mejor no probar, por como bien dices, no pueda estropear la placa de alguno de lo otros aires, además de hacerlo con la que está cayendo... La otra vez, lo hice fuera de temporada y con tiempo...Es que lo que me resulta incomprensible, es este gasto tan bajo enfriando, que aunque sea de noche y no le de el Sol a la máquina exterior ni la temperatura sea tan alta, no es comprensible que esté consumiendo la mitad.... He pensado si puede deberse a la sonda de la temperatura de la unidad interior...
 
Hola. Gracias por responder !!! Ya se me he había ocurrido...de hecho, así solucioné el problema anterior...pero es que ahora mismo, es algo que mejor no probar, por como bien dices, no pueda estropear la placa de alguno de lo otros aires, además de hacerlo con la que está cayendo... La otra vez, lo hice fuera de temporada y con tiempo...Es que lo que me resulta incomprensible, es este gasto tan bajo enfriando, que aunque sea de noche y no le de el Sol a la máquina exterior ni la temperatura sea tan alta, no es comprensible que esté consumiendo la mitad.... He pensado si puede deberse a la sonda de la temperatura de la unidad interior...
Podrían ser tantas cosas... También podría ser una baja carga de gas, que esté perdiendo por algún poro en algún sitio.
 
Podrían ser tantas cosas... También podría ser una baja carga de gas, que esté perdiendo por algún poro en algún sitio.
También...pero, creo recordar, que cuando hay poca carga, se produce escarcha...me imagino que para mirarlo bien, tendría que venir alguien del ramo para comprobar si hay la cantidad suficiente...aunque enfriar, enfría como siempre....
 
Los otros aires te consumen eso?

Porque en mi casa tengo clmprovadisimo que arrancan aprox a 1.2 kW, pero rápidamente modula y se ponen en unos 600w.

Vamos, q yo lo veo un consumo normal...
Hola Irene....son de 3000 frifgorías también? ...ahora mismo tengo conectado uno de los del comedor, y está sobre el kilowatio más o menos... sin embargo, he conectado el de la suite hace un rato, y me marca unos 600W....los dos del comedor, gastan lo mismo....es muy curioso la verdad....
 
Hola Irene....son de 3000 frifgorías también? ...ahora mismo tengo conectado uno de los del comedor, y está sobre el kilowatio más o menos... sin embargo, he conectado el de la suite hace un rato, y me marca unos 600W....los dos del comedor, gastan lo mismo....es muy curioso la verdad....
Si, son de 3000 frigorías.

Podria ser por la ubicación de la unidad exterior? Si la que consume 600w está a la sombra...

Lo digo por aportar posibilidades plausibles. Porque de verdad que es raro, raro... 😅
 
También...pero, creo recordar, que cuando hay poca carga, se produce escarcha...me imagino que para mirarlo bien, tendría que venir alguien del ramo para comprobar si hay la cantidad suficiente...aunque enfriar, enfría como siempre....
No entiendo esa asociación entre poca carga de gas y aparición de escarcha. De hecho si se produce escarcha es porque la máquina está haciendo correctamente su trabajo.
 
Si, son de 3000 frigorías.

Podria ser por la ubicación de la unidad exterior? Si la que consume 600w está a la sombra...

Lo digo por aportar posibilidades plausibles. Porque de verdad que es raro, raro... 😅
Gracias Irene ;) Que va....están uno al lado del otro...como hermanitos....y les da el Sol de pleno...en fin...mientras enfríe, no lo voy a tocar mucho...lo que me fastidia es que suelo ponerlo en deshunidificador, y no hay manera....en ese modo, no deshumidifica...es como un ventilador...
 
No entiendo esa asociación entre poca carga de gas y aparición de escarcha. De hecho si se produce escarcha es porque la máquina está haciendo correctamente su trabajo.
Eso tenía entendido yo....que cuando más que escarcha, es como si se congelara, es que le falta gas....pero ya te digo, que es algo que "me parece" que es así, no lo afirmo ni mucho menos....;)
 
Atrás