rgramo
Fulgencio
Buenos días,
Primero agradecer de antemano cualquier posible ayuda sobre el problema que voy a describir a continuación.
Tengo una bomba de calor ERGA08DV y una unidad interior EHVX04S18D3V (con deposito de ACS interno de 180 l), junto con un depósito de inercia de 200 litros, que solo uso para calefacción con radiadores y funciona correctamente. Un año después, aprovechando la construcción de una pequeña piscina, conecté el circuito de depuración al mismo depósito de inercia para aumentar algunos grados la temperatura del agua mediante un intercambiador de calor y una bomba de recirculación.
El problema que tengo es que la máquina no trabaja correctamente en modo calefacción, al menos a partir del mes de mayo que es cuando lo he probado. Por la mañana veo que el depósito de inercia está a la temperatura de consigna (es decir, que por la noche si arranca). Sin embargo, transcurrido entre 2.3 horas de demanda de la piscina, la temperatura baja hasta unos 25º y la máquina ya no arranca en todo el día. Es como si estuviera parametrizada para que en la época estival no funcionara a partir de una determinada hora, a partir de una determinada temperatura ambiente.
Un técnico del SAT de Daikin de la zona me digo que la solución sería conectar al depósito de ACS, algo que además de parecerme una barbaridad, no se puede hacer por que no hay mas tomas de conexión al depósito según he visto en el manual de la máquina.
También me gustaría saber si se podría modificar la temperatura límite exterior de 35º para el funcionamiento en modo calefacción en verano, pues por estas latitudes (Ciudad Real) se alcanzan y sobrepasan habitualmente.
Lo dicho, gracias de antemano y un cordial saludo.
Primero agradecer de antemano cualquier posible ayuda sobre el problema que voy a describir a continuación.
Tengo una bomba de calor ERGA08DV y una unidad interior EHVX04S18D3V (con deposito de ACS interno de 180 l), junto con un depósito de inercia de 200 litros, que solo uso para calefacción con radiadores y funciona correctamente. Un año después, aprovechando la construcción de una pequeña piscina, conecté el circuito de depuración al mismo depósito de inercia para aumentar algunos grados la temperatura del agua mediante un intercambiador de calor y una bomba de recirculación.
El problema que tengo es que la máquina no trabaja correctamente en modo calefacción, al menos a partir del mes de mayo que es cuando lo he probado. Por la mañana veo que el depósito de inercia está a la temperatura de consigna (es decir, que por la noche si arranca). Sin embargo, transcurrido entre 2.3 horas de demanda de la piscina, la temperatura baja hasta unos 25º y la máquina ya no arranca en todo el día. Es como si estuviera parametrizada para que en la época estival no funcionara a partir de una determinada hora, a partir de una determinada temperatura ambiente.
Un técnico del SAT de Daikin de la zona me digo que la solución sería conectar al depósito de ACS, algo que además de parecerme una barbaridad, no se puede hacer por que no hay mas tomas de conexión al depósito según he visto en el manual de la máquina.
También me gustaría saber si se podría modificar la temperatura límite exterior de 35º para el funcionamiento en modo calefacción en verano, pues por estas latitudes (Ciudad Real) se alcanzan y sobrepasan habitualmente.
Lo dicho, gracias de antemano y un cordial saludo.