Problema con Humos en Hogar de Leña

OP
J

Johnpe

Fulgencio
Registrado
30 Abr 2016
Mensajes
13
Puntos de reacción
1
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
77,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #13
La chimenea llega hasta más arriba que la cumbrera de la casa?
Más o menos está a ese nivel, pero arriba cuando hace viento se ve que se evacuan los humos sin problema, probaré elevando
 
OP
J

Johnpe

Fulgencio
Registrado
30 Abr 2016
Mensajes
13
Puntos de reacción
1
Puntos
3
Visitar el sitio
Wh
77,0
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • Iniciador del tema
  • #15
Bueno pues creo haber dado con la solución al problema, lo pongo aquí por si puede ser de ayuda a otras personas con este problema:

Se trata una termochimenea, hogar o como se quiera llamar y tiene "Paila" que es un depósito de agua pegado a la cámara de combustión que se calienta y una bomba reparte ese agua caliente por los radiadores y por un acumulador de ACS en circuito cerrado como cualquier otro sistema de calefacción.

Pues bien esa bomba tiene un termostato para que se ponga a funcionar cuando se empiece a calentar el agua. El problema era que ese termostato estaba programado a 30ºC, por lo que la bomba empezaba a trabajar muy rápido, al poco tiempo de encender la chimenea, metía mucha agua fría de repente en la "paila" ese agua fría provocaba que se produjera condensación en la propia cámara de combustión debido al contraste de temperatura y eso generaba el hollín y la creosota tanto en cámara de combustión como en la salida de humos del tejado.

La solución ha sido tan simple como subir el termostato de los 30ºC a unos 55ºC aprox.

Espero pueda serviros de ayuda!
 

mbc

SuperNergizo
Máximo publicador del mes
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
6.427
Puntos de reacción
3.175
Puntos
113
Visitar el sitio
Wh
13.535,7
Bueno pues creo haber dado con la solución al problema, lo pongo aquí por si puede ser de ayuda a otras personas con este problema:

Se trata una termochimenea, hogar o como se quiera llamar y tiene "Paila" que es un depósito de agua pegado a la cámara de combustión que se calienta y una bomba reparte ese agua caliente por los radiadores y por un acumulador de ACS en circuito cerrado como cualquier otro sistema de calefacción.

Pues bien esa bomba tiene un termostato para que se ponga a funcionar cuando se empiece a calentar el agua. El problema era que ese termostato estaba programado a 30ºC, por lo que la bomba empezaba a trabajar muy rápido, al poco tiempo de encender la chimenea, metía mucha agua fría de repente en la "paila" ese agua fría provocaba que se produjera condensación en la propia cámara de combustión debido al contraste de temperatura y eso generaba el hollín y la creosota tanto en cámara de combustión como en la salida de humos del tejado.

La solución ha sido tan simple como subir el termostato de los 30ºC a unos 55ºC aprox.

Espero pueda serviros de ayuda!
A mi me pasaba una cosa similar.

Pero hay que tener en cuenta que la solución definitiva es colocar una válvula anticondensacion.

Porque aunque dispare a 50 grados si el circuito es grande y está muy frío bajará la temperatura de la paila rápidamente
 
Arriba