Problemas regulacion IMMERGAS MAGIS M8

Miguel Sanchez

Fulgencio
Registrado
3 Feb 2017
Mensajes
45
Wh
38
Buenos dias a todos,

Tengo un gran problema con la aerotermia monoblock de IMMERGAS MAGIS M8 que comparte aparato con otros fabricantes como Ferroli, Kosner , Gabarron ...

En el menú de configuracion no hay otra posibilidad que no sea funcionamiento ON-OFF mediante histeresis.
Captura de pantalla 2022-11-20 191508.png
 
Buenos dias a todos,

Tengo un gran problema con la aerotermia monoblock de IMMERGAS MAGIS M8 que comparte aparato con otros fabricantes como Ferroli, Kosner , Gabarron ...

En el menú de configuracion no hay otra posibilidad que no sea funcionamiento ON-OFF mediante histeresis. Ver el archivos adjunto 18436

Que se accione el encendido o apagado no implica que sea ON/OFF, una vez encendida la máquina regula el inverter en base a la consiga que tiene fijada, ya sea temperatura impulsión, temperatura DI, etc...

Pon la url de ese manual aquí por favor
 
l Panel de Control -suministrado de serie y siempre para ser conectado-,
le permite programar la máquina y también realiza la función de
Sensor de temperatura ambiente On-Off, en configuración Stand
solo te permite controlar:
• funcionamiento con temperatura de impulsión variable, en
función de la temperatura exterior tanto en calefacción como
refrigeración (a través de la sonda externa suministrada de serie);
• activación de la máquina en franjas horarias (en calefacción
y en refrigeración) en modo Confort o Económico;
• eventuales anomalías de funcionamiento con códigos de error, mediante
sistema de autodiagnóstico, visible en la pantalla.
El Panel de Control también gestiona los siguientes datos:
• temperatura exterior (mediante sonda exterior estándar);
• set de temperatura de impulsión del sistema (en calefacción que
enfriamiento);
• set de temperatura sanitaria para mantener la temperatura
Caldera de ACS;
Tenga en cuenta que MAGIS M en combinación con el Panel de
controlar puede:
• administrar directamente 2 zonas y sus respectivos circuladores; directo


Eso es lo que pone. Funciona igual para la temperatura ambiente como para la temperatura de impulsion . ON-OFF .
 

Archivos adjuntos

  • Captura de pantalla 2022-11-30 131657.png
    Captura de pantalla 2022-11-30 131657.png
    292,2 KB · Visitas: 30
Manual del controlador

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.immerspagna.com/uploaded/productos/03062022104939_363.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.immerspagna.com/uploaded/productos/03062022104907_2865.pdf
 
En el manual de idioma español no aparece nada de su funcionamiento ON-OFF , tal como aparece en ingles e italiano.
 
Eso es lo que pone. Funciona igual para la temperatura ambiente como para la temperatura de impulsion . ON-OFF .

No Miguel, esa máquina la he trasteado bastante y te aseguro que no es así, es posible que para temperatura interior sí que funcione arrancando o parando el equipo, pero para temperatura de impulsión regula el inverter seguro. Otro tema es que tengas algo en la configuración mal, o que la vivienda alcance consiga antes que el agua, lo que sería un fallo de regulación también, habría que bajar consigna del agua.

En tu caso, teniendo DI, deberías tenerla controlando temperatura de DI, con una sonda adicional que tienes que montar, sería lo lógico.
 
A ver :

La impulsión está en 38 grados porque no puede ser menos . 38 - 5 de histéresis son 33 grados, la media que sube a mis radiadores es 35.5 grados +- . con eso tengo la casa a 21 grados dentro . 130 m2 con calefacción , la semana pasada 6 grados fuera , cuando llego a trabajar 57 minutos .
Ya según el manual y los técnicos de la marca, la única forma de que regule es con el controlador ambiente puesto. Que también es ON-OFF y con una histéresis demasiado amplia. Ya pasó el técnico que mando la marca y dicen que todos los parámetros están bien. Pero esto sigue sin regular, que es lo que pido porque la venden como inverter. Tengo un vecino con una Ariston nimbus que lleva 1 mes regulando con una casa que consume lo mismo que esta. (compartimos caldera de pellets hace años).
 
A principio de mes estaba la consigna en 35 grados y lo que subía a casa era una media de 32,5 .
Ya esta controlando solo por la temperatura de retorno de la inercia que además es de 150 litros.
El compresor trabaja a 50 hz normalmente no baja de eso.
 
A principio de mes estaba la consigna en 35 grados y lo que subía a casa era una media de 32,5 .
Ya esta controlando solo por la temperatura de retorno de la inercia que además es de 150 litros.
El compresor trabaja a 50 hz normalmente no baja de eso.

Esos equipos, al menos en Kosner, no tienen opción de controlar por retorno.

Creo que estas confundiendo una cosa: tu le marcas una temperatura de consigna en impulsión y al llegar a ella, si no puede bajar más el inverter, corta, ahí no empieza de nuevo hasta que llega a la histéresis, una vez el equipo está parado impulsión y retorno es lo mismo, por eso en este caso puede parecerte que regula por retorno, pero en marcha regula por impulsión, todas las aire-agua inverter lo hacen.

El problema es que llega a 38 en impulsión muy rápido y corta, esos equipos creo recordar que tienen el mínimo en un 30% aprox, otros fabricantes llegan al 12%. Aquí se suma una sobrepotenciación del equipo, una regulación PID poco fina y un % mínimo de funcionamiento alto, por eso te parece que es ON/OFF, pero no lo es.
 
A 6 grados estaba gastando 700w hora de media en las 24 horas. Nunca ha llegado a regular nada. Su nominal es 1.6 kw/h. Este aparato en vez de calcular e ir despacio directamente trabaja a tope. Será que este esta algo averiado o lo que sea pero así funciona.
 
Configurado por temperatura de flujo.

Lo subí a 40º de impulsión ahora. Cuando la temperatura de retorno entre en la placa a 40 grados corta.
 

Archivos adjuntos

  • 1669814405960.jpg
    1669814405960.jpg
    90,1 KB · Visitas: 22
  • 1669814405942.jpg
    1669814405942.jpg
    105,2 KB · Visitas: 20