Problemas regulacion IMMERGAS MAGIS M8

A 6 grados estaba gastando 700w hora de media en las 24 horas. Nunca ha llegado a regular nada. Su nominal es 1.6 kw/h. Este aparato en vez de calcular e ir despacio directamente trabaja a tope. Será que este esta algo averiado o lo que sea pero así funciona.

kW es potencia y kW/h es energía, los kW/h no existen.

Las máquinas inverter regulando por impulsión no cortan a un valor fijo, regulan por PID, si le pones 40ºC (en impulsión, en retorno no se puede configurar), puede que suba a 41 o 42, o incluso que pare antes de llegar a 40ºC si ve que va con mucha inercia.

IMPORTANTE: ¿qué tienes en cada toma del depósito? impulsión máquina arriba?? impulsión a instalación arriba?
 
A ver,

No cortó . corta cuando el retorno llega a la temperatura de consigna (40). Arriba esta la ida de la aerotermia + la impulsión a la casa. Abajo esta el retorno de la aerotemia + retorno de la casa. No reduce la potencia ni hace otra cosa que no sea cortar .

Llevo 1 mes a vueltas con esto. Créeme, este controlador es una mierda. Así funciona . Ahora tengo que salir pero ya te pasaré fotos de cuando corta como vez van todas con fecha y hora. No vi peor controlador que este.
 
A ver,

No cortó . corta cuando el retorno llega a la temperatura de consigna (40). Arriba esta la ida de la aerotermia + la impulsión a la casa. Abajo esta el retorno de la aerotemia + retorno de la casa. No reduce la potencia ni hace otra cosa que no sea cortar .

Llevo 1 mes a vueltas con esto. Créeme, este controlador es una mierda. Así funciona . Ahora tengo que salir pero ya te pasaré fotos de cuando corta como vez van todas con fecha y hora. No vi peor controlador que este.
Tengo el mismo controlador para Kosner y si que regula. La tengo con Ta imp 36 grados y va bien. A lo mejor tienes puesto Termostato de sala y por eso te para.
 

Archivos adjuntos

  • Screenshot_20221130-170548_COMFORT HOME.jpg
    Screenshot_20221130-170548_COMFORT HOME.jpg
    70,6 KB · Visitas: 21
  • Screenshot_20221130-170605_SMA Energy.jpg
    Screenshot_20221130-170605_SMA Energy.jpg
    70,4 KB · Visitas: 21
A 6 grados estaba gastando 700w hora de media en las 24 horas. Nunca ha llegado a regular nada. Su nominal es 1.6 kw/h. Este aparato en vez de calcular e ir despacio directamente trabaja a tope. Será que este esta algo averiado o lo que sea pero así funciona.
0,7 kwh x 24 h= 16,8 kwh y dia
No está mal.
Yo veo que el inverter si que trabaja, la maquina se pone al mínimo
 
¿Cuántos elementos de radiador tienes y de qué tipo?

Con radiadores y esas temperaturas de impulsión me parece que poco o nada puede modular. A 7ºC exteriores la potencia mínima de tu máquina es 3,36kW impulsando a 35º y 4,17kW impulsando a 40º. https://www.immergas.com/imp/01HK0/DATI TERMODINAMICI MAGIS M-S0261-GB.pdf ¿Tus radiadores permiten disipar una potencia total suficiente con esas temperaturas de impulsión?
 
Tengo el mismo controlador para Kosner y si que regula. La tengo con Ta imp 36 grados y va bien. A lo mejor tienes puesto Termostato de sala y por eso te para.
Esta puesto por flujo de agua y no hay termostato. Solo esta el controlador del aparato que puede hacer de termostato ambiente, pero no esta configurado asi.
 
110 elementos de aluminio de 60 cm de alto . + toallero.
Los radiadores tienen la casa a 21 grados aunq fuera estemos a 0 grados. Impulsando a 35 y como mucho los dias de 0 grados a 38. Pero como enciende y apaga pasamos de 38 grados a 33. Asi la media es 35.5
 
Eso es el ultimo arranque. 58 minutos . Se subió hoy a 40 grados de impulsión y le puse modo noche que según dijo el técnico tiene menos potencia. No llegue justo a tiempo , pero cuando el retorno es igual a la temperatura objetivo automáticamente apaga en vez de mantenerse . Como ves a los pocos minutos ya esta 2 grados por debajo.
 

Archivos adjuntos

  • 1669837360858.jpg
    1669837360858.jpg
    110,4 KB · Visitas: 15
  • 1669837360877.jpg
    1669837360877.jpg
    129,2 KB · Visitas: 8
  • 1669837360841.jpg
    1669837360841.jpg
    85,9 KB · Visitas: 9
aquí adjunto los datos de arranque.

19:36 arranca
20:34 para
 

Archivos adjuntos

  • 1669834423227.jpg
    1669834423227.jpg
    99,6 KB · Visitas: 8
  • 1669834423198.jpg
    1669834423198.jpg
    111,1 KB · Visitas: 8
  • 1669834423252.jpg
    1669834423252.jpg
    113,5 KB · Visitas: 8
  • 1669834423285.jpg
    1669834423285.jpg
    94,3 KB · Visitas: 7
  • 1669834423310.jpg
    1669834423310.jpg
    72,8 KB · Visitas: 7
  • 1669834423330.jpg
    1669834423330.jpg
    84,6 KB · Visitas: 6
  • 1669834423168.jpg
    1669834423168.jpg
    84,6 KB · Visitas: 16
Atrás
Arriba