A 6 grados estaba gastando 700w hora de media en las 24 horas. Nunca ha llegado a regular nada. Su nominal es 1.6 kw/h. Este aparato en vez de calcular e ir despacio directamente trabaja a tope. Será que este esta algo averiado o lo que sea pero así funciona.
kW es potencia y kW/h es energía, los kW/h no existen.
Las máquinas inverter regulando por impulsión no cortan a un valor fijo, regulan por PID, si le pones 40ºC (en impulsión, en retorno no se puede configurar), puede que suba a 41 o 42, o incluso que pare antes de llegar a 40ºC si ve que va con mucha inercia.
IMPORTANTE: ¿qué tienes en cada toma del depósito? impulsión máquina arriba?? impulsión a instalación arriba?