Buenos días.

En breve tendré que proceder a aumentar la potencia contratada en mi vivienda, por la instalación de aerotermia (8 kW), placa de inducción.... etc. El boletín del instalador abarca hasta los 9.2, pero obviamente no voy a subirla tanto, ¿créeis que con 4.6 es suficiente? He leído en el foro casos que incluso con esta máquina han bajado la potencia a 3.4, pero eso me parece demasiado arriesgar. Gracias.
 
Sí, yo tengo una de 8 que me tira con 3 en llano y punta y 3'45 en valle. Entre 4 y 4'5 para un usuario normal está bien.
Luego ve mirando potencias máximas demandadas en la web de la distribuidora para poder ajustarlo más
 
Sí, yo tengo una de 8 que me tira con 3 en llano y punta y 3'45 en valle. Entre 4 y 4'5 para un usuario normal está bien.
Luego ve mirando potencias máximas demandadas en la web de la distribuidora para poder ajustarlo más
Vale, 4.6 kW contratados te bastan para una aerotermia de 8 kW térmicos.
Pero no pongas la aerotermia y la placa de inducción al mismo tiempo, que fácilmente podría saltar el ICP (que hoy día no es físico, sino integrado en el contador digital).
La aerotermia solo demandará 2-4 kW, pero la placa de inducción fácilmente supera los 2 kW.
 
Vale, 4.6 kW contratados te bastan para una aerotermia de 8 kW térmicos.
Pero no pongas la aerotermia y la placa de inducción al mismo tiempo, que fácilmente podría saltar el ICP (que hoy día no es físico, sino integrado en el contador digital).
La aerotermia solo demandará 2-4 kW, pero la placa de inducción fácilmente supera los 2 kW.
La inducción de sartén grande no demanda más de 1kw a 7,5 de 9 de potencia y difícilmente requieres esa intensidad más de calentón inicial o una fritura con aceite muy caliente que no dura mucho. No le digo que la ponga a tres. Evidentemente con tres algo de cuidado hay que tener pero curiosamente las pocas veces que me ha saltado ICP no ha sido por aerotermia sino por concatenación de horno, lavadora, vitro y algún secador más luces varias de casa
 
Buenos días.

En breve tendré que proceder a aumentar la potencia contratada en mi vivienda, por la instalación de aerotermia (8 kW), placa de inducción.... etc. El boletín del instalador abarca hasta los 9.2, pero obviamente no voy a subirla tanto, ¿créeis que con 4.6 es suficiente? He leído en el foro casos que incluso con esta máquina han bajado la potencia a 3.4, pero eso me parece demasiado arriesgar. Gracias.

Empieza con 4 kW o 4.5 kW contratados que sera de sobra. . es mejor subiendo en varias veces.

No cometas el error que lo comete to dios de contratar la max del boletín.
 
Empieza con 4 kW o 4.5 kW contratados que sera de sobra. . es mejor subiendo en varias veces.

No cometas el error que lo comete to dios de contratar la max del boletín.
El máximo no tenía pensado contratarlo ni de coña, pero si contrato 4 tendría que pagar las tasas correspondientes, y si me quedo corto y quiero ampliar, ¿tendría que volver a pagarlas?
 
La inducción de sartén grande no demanda más de 1kw a 7,5 de 9 de potencia y difícilmente requieres esa intensidad más de calentón inicial o una fritura con aceite muy caliente que no dura mucho. No le digo que la ponga a tres. Evidentemente con tres algo de cuidado hay que tener pero curiosamente las pocas veces que me ha saltado ICP no ha sido por aerotermia sino por concatenación de horno, lavadora, vitro y algún secador más luces varias de casa
Bueno, la mía se llega a poner a 4 kW si le das caña (modo boost para que el agua hierva cuanto antes). Que si lo haces con cabeza bien, pero no todo el mundo va pensando en qué más habrá encendido cuando se pone a cocinar.

Aunque realmente mi experiencia de tormenta perfecta es vuelta a casa a última hora de la tarde de un día de invierno con gimnasios/extraescolares, con dos duchas simultáneas (y sus correspondientes calefactores de 2 kW, más el termo que se dispara si no lo temporizas), calefacción en marcha mientras otro hace la cena en inducción y (quizá) horno. Ahí sí he tenido picos de 10-12 kW sin problema :)
 
Bueno, la mía se llega a poner a 4 kW si le das caña (modo boost para que el agua hierva cuanto antes). Que si lo haces con cabeza bien, pero no todo el mundo va pensando en qué más habrá encendido cuando se pone a cocinar.

Aunque realmente mi experiencia de tormenta perfecta es vuelta a casa a última hora de la tarde de un día de invierno con gimnasios/extraescolares, con dos duchas simultáneas (y sus correspondientes calefactores de 2 kW, más el termo que se dispara si no lo temporizas), calefacción en marcha mientras otro hace la cena en inducción y (quizá) horno. Ahí sí he tenido picos de 10-12 kW sin problema :)
bueno, claro, pero el boost no puedes tenerlo más de un minuto o dos como mucho si quieres hervir porque te calienta todo rapidísimo. En un minuto con 3 kw de potencia contratada te admite más de 6 kw de real... Yo he llegado a ver hasta 6,5 Kw sin saltar con 3 contratada
 
El máximo no tenía pensado contratarlo ni de coña, pero si contrato 4 tendría que pagar las tasas correspondientes, y si me quedo corto y quiero ampliar, ¿tendría que volver a pagarlas?
Solo por los kW que quieras añadir.
 
luissgoji, además de lo que ya te han comentado, ¿has considerado instalar un sistema de gestión de energía en casa? Puede ayudarte a optimizar el uso de tus electrodomésticos y evitar picos de consumo. Y si en algún momento decides ampliar la potencia, este sistema puede ser aún más útil.

Por cierto, ¿tienes alguna experiencia previa con la aerotermia o es tu primera vez? Estaría genial escuchar tus impresiones una vez que la tengas funcionando.
Ya me has intrigado... Qué vendes? Inducción o sistemas de gestión de energía?
 
Ya me has intrigado... Qué vendes? Inducción o sistemas de gestión de energía?
Te refieres a mi? Que qué vendo? Más bien al contrario Irene... comprar y pagar todo el rato. Mi duda es razonable, para mi, claro, ya que aún tengo dado de alta el CUPS anterior y hasta que no nos mudemos no tenía pensado hacer el trámite del cambio al nuevo, con el correspondiente aumento de potencia (ahora mismo tenemos 2.2 porq la obra continúa...)
 