Consulta Quitar ICP con precinto?

Muchas gracias a todos. Efectivamente, voy a cambiarlo por uno más grande ya que tengo uno justo de mi potencia (15A) y asi tener algo de margen el algunos momentos.
Bueno y lo de trabajar con tensión estoy acostumbrado porque trabajo de mantenimiento en una gran industria jjeeeje.
Antes comprueba que la instalación lo permita...
Cuántos años tiene la instalación?
 
Si y no. El objetivo del ICP del contador no es proteger la instalación, es evitar que uses una cosa que no has pagado.
Todos sabemos que el ICP del contador tiene una tolerancia muy generosa. Esa tolerancia puede hacer que sin el IGA adecuado se dañe la instalación por sobreintesidad.

El ICP del contador da una tolerancia generosa (en tiempo) si te pasas un poco de la potencia contratada, pongamos 25% de más, ya no es tan generoso si te pasas de mucho, p.ej el doble de lo contratado, ahí ya corta rápido.

Entiendo seria ese ultimo caso lo peligroso, soportar durante bastante tiempo una intensidad muy elevada.

No se donde leí, supongo que seria por aquí, que realmente las secciones de los cables según REBT ya están suficientemente sobre dimensionadas.
 
Muchas gracias a todos. Efectivamente, voy a cambiarlo por uno más grande ya que tengo uno justo de mi potencia (15A) y asi tener algo de margen el algunos momentos.
Bueno y lo de trabajar con tensión estoy acostumbrado porque trabajo de mantenimiento en una gran industria jjeeeje.
Pues ya lo tienes.

Es muy muy raro que una instalacion tenga menos de 25A admisibles.

Como han dicho.lo peligro es una sobreintensidad durante tiempo.
 
No se donde leí, supongo que seria por aquí, que realmente las secciones de los cables según REBT ya están suficientemente sobre dimensionadas.
Lo están, y mucho. Uno se puede dar cuenta aquí: ¿Qué sección de cable necesito?
Peeero, las secciones estan sobredimensioandas siguiendo la teoría. Te pueden, por ejemplo, colocar una línea con una longitud muy larga (vale, es un piso, complicado y además creo que no es verdaderamente peligroso). Pero también te pueden pasar 5 cables por un tubo de 16mm (o incluso menos) empotrados en una pared (hablo desde la experiencia).
 
Como han dicho.lo peligro es una sobreintensidad durante tiempo.
Pero una sobreintensidad ahora, otra mañana y así durante mucho tiempo de forma transitoria puede prodcuir la degradación progresiva del aislante.

Es muy muy raro que una instalacion tenga menos de 25A admisibles.
Varios han sido los hilos en este foro donde en viviendas antiguas (+30 años) mostraban cuadros en que me juego lo que quieras a que no estaban preparadas para ello...
No cuesta nada comprobar la sección para dormir tranquilo...
 